Projet de chauffage solaire direct maison en pierre
Posté : jeu. févr. 27, 2020 17:46 pm
Bonjour à tous
Je me présente brièvement. Je rénove une maison en pierre dans le Val d'Oise depuis presque 10 ans tout seul. La maison est totalement enterrée sur toute la façade Ouest j'ai donc eu beaucoup de boulot côté assainissement et isolation. J'ai de l'ITE sur 2/3 de la maison de divers épaisseurs (20cm LdB au nord + bardage, 10cm Ouest - partie enterrée en liège et XPS pour la partie béton, 8cm au Sud et Est en LdB et enduit à la chaux). Au final je suis passé de 30000kWh de conso gaz par an à 18000kWh et de 115m2 à 150m2 habitables (une dépendance a été rajouté au volume habitable)
La maison repose directement sur le rocher naturel ce qui fait que je ne peux pas creuser pour isoler la totalité des murs enterrés. J'ai donc posé des trottoirs isolants et j'ai construit un couloir totalement enterré en béton armé contre le mur le plus enterré de la maison de manière à assainir ce dernier et créer une liaison avec une dépendance. De la sorte je me retrouve avec des gros murs en pierre de refend et une grosse pièce de roche de 6m par 2.5m et de 1.80m de haut qui donne sur la partie habitable sur ses deux côtés et sur le dessus et sur la partie terrain naturel sur les deux autres côtés et en dessous. Des trottoirs isolent en périphérie ce rocher sur 50cm Un gros bloc à chauffer donc en plus des murs. qui est situé à environ 3m sous terre
Reste encore quelques fenêtres à changer en double vitrage et étanchéité à l'air à parfaire. Je pourrais enfin voir la fin des travaux d'intérieur étant donné que l'extérieur est plutôt bien avancé.
Le reste des murs ne pourra pas être isolé pour le moment à cause de l'ABF!
Depuis le début j'avais pour objectif de faire du solaire. Je me lance donc enfin sur le forum Apper, que j'ai beaucoup parcouru en tant que visiteur, pour solliciter vos avis sur mon plan.
Initialement l'idée tournait autour des panneaux à air pour ventiler en même temps ma maison plutôt humide. Après les conseils de personnes avertis sur Futura je me suis finalement orienté vers le solaire thermique. Je voulais faire la solution Sebasol pour construire mes panneaux moi-même mais je n'ai pas accroché et le matos est très cher. Donc j'ai décidé de rester sur Apper et les panneaux Tinox que je voudrais acheter par le groupement.
N'ayant pas la possibilité d'installer de ballon tampon pour le moment, je suis en train de faire un schémas de solaire direct qui sera stocké dans certains murs de refends et un sol chauffant au-dessus du rocher en question (le circuit sera évolutif pour passer au ballon tampon plus tard si possible). L'idée est de commencer à chauffer le rocher dès le mois d'août très doucement (eau à 25°C) tout en ventilant fortement la nuit pour 1/ éviter la surchauffe côté maison mais réchauffer la roche à coeur, 2/Ventiler au max la maison. A cet effet j'ai prévu un ventilateur qui va jusqu'à 1000m3/h en format insufflation au centre de la maison à l'endroit où il y a les murs chauffants. Les bouches d'extraction sont dans les pièces humides et chambres salon aux extrémités de la maison. De la sorte je voudrais utiliser les murs comme échangeur de chaleur pour réchauffer l'air de ventilation de l'extérieur avant qu'il ne circule dans le reste de la maison.
En été : le solaire fera uniquement de l'ECS (ballon de 300 ou 400L) + chauffage du gros bloc de roche à partir du mois de août. Je pourrais bâcher une partie du champ solaire
En hiver : je souhaite donner la priorité aux murs avec si possible un fonctionnement à basse température pour optimiser la production et réchauffer le plus à cœur les murs de 50cm d'épaisseur et la roche.
Les panneaux seront disposés au sol dans le jardin (au niveau de la toiture) sans masques orientés Sud et avec un angle de 65 à 70°. J'ai un espace maximum de 8m de long par 2.5m de haut dans lequel je dois disposer les panneaux. La liaison jusqu'à la maison en cuivre recuit DN20 est enterrée et fait 6m, isolée par Armaflex ensuite protégé par un caniveau de XPS rempli de sable.
Je n'ai pas encore déterminé le nombre définitif de murs chauffants. LE minimum est 2 murs chauffants (1 contre le rocher et un dans le salon déjà fait) et un plancher au dessus du rocher. Le maximum raisonnable est de 7 au total mais je peux monter à plus dans un plus long terme si j'en suis satisfait et si je refais certaines pièces de la maison.
Avec 3 murs j'ai une puissance de 2kW avec l'hypothèse de 10W/mL de tuyaux à une température de 35°C et à 4kW avec une eau à 45°C (20W/mL).
Avec 7 murs j'arrive à environ 3.5W à35°C et 7W pour l'eau à 45°C
J'ai imaginé le schémas suivant dans l'objectif de chauffer les murs le plus longtemps possible en hiver même si la production solaire donne une eau >45°C toute en produisant de l'ECS avec l'excédent d'eau chaude.
En espérant que je suis claire dans mes explication et pas trop long je vous remercie par avance pour vos avis sur la schémas.
Et avec mes excuses s'il y a des bêtises dans mon projet. Je suis loi d'être expert en solaire.
Je me présente brièvement. Je rénove une maison en pierre dans le Val d'Oise depuis presque 10 ans tout seul. La maison est totalement enterrée sur toute la façade Ouest j'ai donc eu beaucoup de boulot côté assainissement et isolation. J'ai de l'ITE sur 2/3 de la maison de divers épaisseurs (20cm LdB au nord + bardage, 10cm Ouest - partie enterrée en liège et XPS pour la partie béton, 8cm au Sud et Est en LdB et enduit à la chaux). Au final je suis passé de 30000kWh de conso gaz par an à 18000kWh et de 115m2 à 150m2 habitables (une dépendance a été rajouté au volume habitable)
La maison repose directement sur le rocher naturel ce qui fait que je ne peux pas creuser pour isoler la totalité des murs enterrés. J'ai donc posé des trottoirs isolants et j'ai construit un couloir totalement enterré en béton armé contre le mur le plus enterré de la maison de manière à assainir ce dernier et créer une liaison avec une dépendance. De la sorte je me retrouve avec des gros murs en pierre de refend et une grosse pièce de roche de 6m par 2.5m et de 1.80m de haut qui donne sur la partie habitable sur ses deux côtés et sur le dessus et sur la partie terrain naturel sur les deux autres côtés et en dessous. Des trottoirs isolent en périphérie ce rocher sur 50cm Un gros bloc à chauffer donc en plus des murs. qui est situé à environ 3m sous terre
Reste encore quelques fenêtres à changer en double vitrage et étanchéité à l'air à parfaire. Je pourrais enfin voir la fin des travaux d'intérieur étant donné que l'extérieur est plutôt bien avancé.
Le reste des murs ne pourra pas être isolé pour le moment à cause de l'ABF!
Depuis le début j'avais pour objectif de faire du solaire. Je me lance donc enfin sur le forum Apper, que j'ai beaucoup parcouru en tant que visiteur, pour solliciter vos avis sur mon plan.
Initialement l'idée tournait autour des panneaux à air pour ventiler en même temps ma maison plutôt humide. Après les conseils de personnes avertis sur Futura je me suis finalement orienté vers le solaire thermique. Je voulais faire la solution Sebasol pour construire mes panneaux moi-même mais je n'ai pas accroché et le matos est très cher. Donc j'ai décidé de rester sur Apper et les panneaux Tinox que je voudrais acheter par le groupement.
N'ayant pas la possibilité d'installer de ballon tampon pour le moment, je suis en train de faire un schémas de solaire direct qui sera stocké dans certains murs de refends et un sol chauffant au-dessus du rocher en question (le circuit sera évolutif pour passer au ballon tampon plus tard si possible). L'idée est de commencer à chauffer le rocher dès le mois d'août très doucement (eau à 25°C) tout en ventilant fortement la nuit pour 1/ éviter la surchauffe côté maison mais réchauffer la roche à coeur, 2/Ventiler au max la maison. A cet effet j'ai prévu un ventilateur qui va jusqu'à 1000m3/h en format insufflation au centre de la maison à l'endroit où il y a les murs chauffants. Les bouches d'extraction sont dans les pièces humides et chambres salon aux extrémités de la maison. De la sorte je voudrais utiliser les murs comme échangeur de chaleur pour réchauffer l'air de ventilation de l'extérieur avant qu'il ne circule dans le reste de la maison.
En été : le solaire fera uniquement de l'ECS (ballon de 300 ou 400L) + chauffage du gros bloc de roche à partir du mois de août. Je pourrais bâcher une partie du champ solaire
En hiver : je souhaite donner la priorité aux murs avec si possible un fonctionnement à basse température pour optimiser la production et réchauffer le plus à cœur les murs de 50cm d'épaisseur et la roche.
Les panneaux seront disposés au sol dans le jardin (au niveau de la toiture) sans masques orientés Sud et avec un angle de 65 à 70°. J'ai un espace maximum de 8m de long par 2.5m de haut dans lequel je dois disposer les panneaux. La liaison jusqu'à la maison en cuivre recuit DN20 est enterrée et fait 6m, isolée par Armaflex ensuite protégé par un caniveau de XPS rempli de sable.
Je n'ai pas encore déterminé le nombre définitif de murs chauffants. LE minimum est 2 murs chauffants (1 contre le rocher et un dans le salon déjà fait) et un plancher au dessus du rocher. Le maximum raisonnable est de 7 au total mais je peux monter à plus dans un plus long terme si j'en suis satisfait et si je refais certaines pièces de la maison.
Avec 3 murs j'ai une puissance de 2kW avec l'hypothèse de 10W/mL de tuyaux à une température de 35°C et à 4kW avec une eau à 45°C (20W/mL).
Avec 7 murs j'arrive à environ 3.5W à35°C et 7W pour l'eau à 45°C
J'ai imaginé le schémas suivant dans l'objectif de chauffer les murs le plus longtemps possible en hiver même si la production solaire donne une eau >45°C toute en produisant de l'ECS avec l'excédent d'eau chaude.
En espérant que je suis claire dans mes explication et pas trop long je vous remercie par avance pour vos avis sur la schémas.
Et avec mes excuses s'il y a des bêtises dans mon projet. Je suis loi d'être expert en solaire.