Re: Finalisation maison a énergie positive

Message par lebritish »

ventura a écrit : Je me répète vos calculs sont surprenant :sad:
Vous parlez de 7000 W qui est une puissance de déperdition, ensuite 46W/m2 qui est une puissance ramené à un m2 ( pourquoi pas ? je ne voies pas l'interret mais bon pourquoi pas ?)
Par contre vous faite une erreur en le comparant avec les 50 kWh /m2 qui est une énergie , référent à la RT 2012.
[/color]
Bsoir,

c'est 50 kWh/an/m² pour être précis ds la RT2012. Et en effet cela n'a rien a voir avec la puissance des déperdition a la T° de référence :roll:

guitout
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : dim. oct. 04, 2015 20:41 pm

Re: Finalisation maison a énergie positive

Message par guitout »

Ok,

Quelqu'un a regarder la feuille de calcul que j'ai posté plus haut? Je suis preneur si quelqu'un peut m'expliquer où j'ai tors. ;)
Il me semble bien que c'est la méthode GV qui est utilisé dans la feuille de calcul excel.