Bonjour à tous,
Voilà plusieurs mois que j’ai entrepris, l’auto construction d’un chauffe eau solaire monobloc à capteur plan. De par les conditions qu’impose le climat Européen, la plupart des membres du forum installent et pratiquent plus le chauffe eau à élément séparé soit à circulation forcée pour certains (la majorité) et à thermosiphon pour d’autre (minorité).
Il est quelque peu difficile d’avoir des informations sur des types de capteurs thermiques qui ne sont pas très utilisé. C’est pourquoi, je souhaiterais avoir la notice d’installation ou un lien pouvant me permettre d’avoir les informations sur l’installation d’un chauffe eau monobloc à CAPTEUR PLAN.
Cordialement !

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous , Koz :grin:
Que ce soit un capteur a tubes ou un plan , le principe est le meme , le but est de placer le ballon juste au dessus afin de pouvoir fonctionner en thermosiphon
La ou c est plus delicat , c est au niveau de l echangeur , soit annulaire ( qui entour le chauffe eau horizontal) soit en serpentain ( en vertical a l interieur )
Dans les deux solutions il ne faut pas de contre pente , le chaud ne doit pas redessendre avant d etre refroidis
Choisi le modele qui te convient , suivant le materiel dont tu dispose , et fait nous un schema , d ailleur il me semble que ça a deja ete fait ? :sad:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,

je voudrais savoir comment faire le boiler avec ma tôle d'acier sans qu'il n'y ait d'oxydation ?
Quelle traitement dois-je appliquer pour y remédier ?
Aussi , ais-je besoin forcement d'un vase d'expansion pour un circuit fermé?
N'y a t-il pas d'autres éléments ou possibilités pour substituer le vase d'expansion?

Merci pour vos suggestions.

Koz

Avatar du membre
gcat
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 111
Enregistré le : ven. nov. 23, 2007 22:43 pm
Localisation : Villeurbanne (69)

Message par gcat »

Bonjour,

Je ne réponds pas directement à ta question sur la corrosion, mais voici une solution encore plus simple que le thermosiphon (pour une installation sous ta latitude).

http://chasta971.free.fr/chauffe-eau-so ... nique.html
ECS pour résidence secondaire. 2 LM 112. Auto-vidange. Solaris R2

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,
Merci pour le lien,voilà la liste des accessoires livrés avec l'appareil :

* Une soupape de sécurité tarée à 10 bars.
* Un réducteur de pression taré à 3,5 bars.
* Une valve anti-retour.
* Une valve d'arrêt.
* 10 m de tube : cuivre de 16 mm de diamètre.
es-ce suffisant? Il n'y a pas de vase d'expansion, peut on le remplacer par une soupape de sécurité?

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

La soupape de sécurité est tarée très haut :shock: :shock:
10 bars c'est la tenue en pression des brasures cuivre/phosphore !
Les soupapes sanitaires sont normalement tarées à 7 bars.

Pour le vase d'expansion, attention à ne pas faire de confusion.
Tu n'as pas dans ce cas de circuit primaire, donc pas de vase.
Cependant tu peux mettre un vase d'expansion sanitaire qui sera chargé de récupérer l'eau de dilatation plutôt que de la jeter à l'égout si la soupape crache.
Attention, le vase et la soupape peuvent être complémentaires mais jamais l'un ne remplace l'autre et toujours il faut une soupape.

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,

En consultant certains documents j’ai vu l'emplacement du vase d’expansion ouvert de deux façons je voudrais savoir si les deux figures sont correct.
Merci

Je n'arrive pas a joindre mon schémas se trouvant sur une feuille word car il ya un problème sur :''l'extension et tailles autorisées'' Je l'ai donc compresser
Fichiers joints
Figure 1et 2.rar
(9.75 Kio) Téléchargé 289 fois

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ce n'est pas un problème de poids et ce n'est pas un "word classique"
Je suppose que tu travailles sous Office 2007 car ton document est en extension docx.
Enregistres le en .doc car pour une fois, seuls ceux qui ont OpenOffice peuvent le lire :???:

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,

Je voudrais que vous m’expliquiez sur lequel des conduites faut-il placer le vase d’expansion ouvert. Es-ce sur l’arriver boiler ou sur l’arriver capteur?
Avec un vase d’expansion ouvert dans le cas d’un monobloc à thermosiphon ne pouvons nous pas nous passé d’un purgeur d’air et d'une soupape de sécurité?

Merci!
Fichiers joints
CESI-monobloc.doc
Place du vase d'expansion
(102.5 Kio) Téléchargé 278 fois

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

sur ton fichier il y a 2 schémas
le premier est archi faux le thermosiphon ne marchera pas
le deuxieme est bon
regarde aussi sur:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
le vase ouvert c'est mieux sur le froid si tu peux ça doit moins évaporer
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,
J’ai pris connaissance de vos remarques, Voilà maintenant ce que j’ai pus conclure. Si techniquement il est faisable alors je commencerai aussitôt la construction.
Bien merci à vous et très bonne journée.

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,
J’ai pris connaissance de vos remarques, Voilà maintenant ce que j’ai pus conclure. Si techniquement il est faisable alors je commencerai aussitôt la construction.
Bien merci à vous et très bonne journée.

Ah! j'avais oublié le schéma.
Fichiers joints
Schéma CESI.doc
(29 Kio) Téléchargé 258 fois

pierrot900SS
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 237
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
Localisation : Hautefaye (24)

Message par pierrot900SS »

bonjour

attention pour qu'il y ai thermosiphon dans tes panneaux il faut que la sortie chaude soit en haut des panneaux et l'entrée froide en bas des panneaux ,

pierre

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour Koz :grin:
Si un schema de principe peut etre bon , dans la realisation c est parfois different
A voir ton dernier , je m inquiete un peu au niveau du ballon
Avant d aller plus loin une question , l efs est sous pression , si non provient elle d un reservoir ?
Dans tous les cas , le ballon est un organe delicat a realiser , jamais l efs doit etre en contact avec l eau qui circule dans le capteur
Si tu veux bien nous decrire comment tu comptes le realiser , avec un schema realiste en proportions et les materiaux utilisés :cool:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour Koz,
La première question, il ne gèle pas à Abidgan ??
Donc l'eau sanitaire peut directement être dans le capteur sans échangeur.
Concernant le vase d'expansion il suffit (sans échangeur) de le mettre entre le ballon et le groupe de sécurité en le surdimensionnant pour accepter des hautes tempéraures.
Par contre bien garder le groupe de sécurité avec sa soupape et son clapet anti-retour. Et je mettrais un manomètre sur le ballon pour voir la pression en fonctionnement.
Rémi