Salut,
happyf a écrit :
Le rendement de l'echangeur est assez bon, entre 75 et 89%, mais le rendement global sur la maison, à cause de ces gaines et déperditions dans les combles (pourtant sur-isolées avec laine de verre en 240)c'est plutot dans les 70-75%
la première année (avant que j'entreprenne la réfection du réseau), les rendements globaux (sur l'intégralité de l'installation) en hiver oscillaient entre 55 et 65% max. Depuis ,suivant les conditions, c'est environ 92-95% (bon il est vrai que le puits y participe).
ventura a écrit :Pour les conduits rigides attention au bruit !
absolument! Mais c'est vrai également pour les gaines souples générant frottements et turbulences pouvant provoquer des genes acoustiques.
Il est nécessaire de limiter la vitesse de l'air dans le réseau (3m/s voire moins) en ajustant ou en augmentant le diamètre des conduits au débit (ou en ajoutant des bouches).
Essayer ,tant que possible , de réduire té et coudes , là encore pour réduire les frottements.
Et placer un (ou des) PAS (pièges à son) en sortie de bloc, pour filtrer le bruit provenant des moteurs. Le placement du PAS a aussi son importance :
http://conseils.xpair.com/consulter_sav ... 04.htm#382
Suspendre le bloc (via des silent bloc), afin de limiter la propagation solidienne du bloc dans les parois.