Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Soutien solaire aux Pompes à chaleurs

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

kironk
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 193
Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
Localisation : Vosges

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par kironk »

Trop de vannes, trop compliqué :schock: , du meme avis que Monteric et J2C

Arretes de vouloir tout reinventer a chaque fois.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par ventura »

Merci kironk pour tes critiques permanentes.
J'attends de voir ta solution de dessin

Avatar du membre
pierrotb
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 88
Enregistré le : jeu. juil. 28, 2011 9:02 am
Localisation : Rennes

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par pierrotb »

Merci pour vos remarques et Ventura pour son schéma. Tu as le mérite d'avoir proposé quelquechose :-) effectivement meme si à prendre en compte: pas de ventilo conv. On rafraichit par le plr.
En fait je pense qu'il y a 2 stratégies
1- Partir d'une régul du marché exemple calsol. Et on adapte le schéma
2- Partir d'un schéma et d'adapter une régul.
Si je pars d'un schéma , j'ai refait le schéma qui me semble le plus simple. Je me suis creusé les méninges ! :boxe: :boxe:

A+
FICHIER MODIFIE
Systeme projet V4.2.jpg
Systeme projet V4.2.jpg (119.31 Kio) Vu 333 fois
Modifié en dernier par pierrotb le lun. avr. 01, 2024 18:46 pm, modifié 6 fois.
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par ventura »

Bonsoir,
Pour pierrotb
dans ton schéma on vois DAIKIN Modèle altherma 3
Je cherche sur le net, je trouve 6 modèles différents de altherma
Peux tu nous donner le modèle exact que tu veux installer avec toutes les lettres derrière le 3 ?

Avatar du membre
pierrotb
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 88
Enregistré le : jeu. juil. 28, 2011 9:02 am
Localisation : Rennes

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par pierrotb »

voici le modèle précis.
J'ai aussi modifié le schéma car la V3V n'est pas intégrée à PAC Daikin monobloc altherma après vérification de la doc.
https://www.daikin.fr/fr_fr/products/pr ... E3V3.htmll
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par ventura »

Bonjour,
Revoies ton schéma, sans commentaires.
Pour la machine comme tu as parlé de 2 kW de chauffage le modèle le plus proche en réversible
DAIKIN modèle EBLAO4E3V3
Le principe sortie machine avec 2 tubes( allé et retour) pour le circuit d'eau,les 2 tubes sont soit eau chaude , soit eau froide
La vanne 3 voies est branché sur le conduit départ d'eau avec 2 directions soit le PC, soit ECS
En été comme l'eau est froide en chauffage, lorsque le ballon à besoin de chauffer, l'eau retourne au chauffage.
Compte tu faire installer cette machine par un professionnel ?
J'ai lu 10 ans de garantie sous qu'elles conditions ?

Avatar du membre
pierrotb
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 88
Enregistré le : jeu. juil. 28, 2011 9:02 am
Localisation : Rennes

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par pierrotb »

Merci pour tes commentaires. J'ai refait le schéma. Normalement il est ok pour
- Chauffage
- Froid
- ECS
- Décharge ballon vers plchr (Hydroaccumulation solaire le soir surtout)
On va y arriver! :cool:
Systeme projet V4.2.jpg
Systeme projet V4.2.jpg (119.31 Kio) Vu 290 fois
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par ventura »

Bonsoir
Ce type de ballon existe t'il ?

Avatar du membre
pierrotb
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 88
Enregistré le : jeu. juil. 28, 2011 9:02 am
Localisation : Rennes

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par pierrotb »

ventura a écrit :
mer. avr. 03, 2024 23:49 pm
Bonsoir
Ce type de ballon existe t'il ?
Oui j'ai vérifié (Nideck) il existe et moins cher que ballon combiné!
Pour le risque d'envoi eau chaude vers plancher l'été. Je pars sur l'hypothèse que le plancher 30m² a une perte de charge + importante que échangeur ce qui stoppera l'eau*. Au besoin je rajoute des clapets.
Çà y est je tiens le bon bout! :-) Je pense que personne n'avait essayé de coupler refroidissement + PAC+ solaire SSC. Ce schéma à le mérite de se passer de régulation solaire complexe, une basique suffit + régul de la PAC. S'il fonctionne je pourrai faire une fiche RETEX à Apper.
Pierrot

*C'est un raisonnement hydraulique qui est important et que j'aimerais vérifier. Qu'en penses tu?
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par ventura »

Bonjour,
OK pour le ballon ECS avec 2 serpentins
quel volume vas tu installer ?
Qu'elle surface des capteurs solaire et quel type ,orientation,inclinaison ?

Chez moi j'ai un ballon Nideck 800l 2 échangeurs, je l'ai choisi pour la surface des échangeurs.
La réalité de mon fonctionnement le ballon est en série avec mon chauffage donc des que le soleil brille sur les capteurs, la chaleur part vers mon chauffage.Température maxi cet hivers environ 35°C sortie ballon.
J'accumule la chaleur dans le PC de 12 cm béton, la nuit la chaleur accumulée me permet de chauffer 1 chambre et la SdE .

Avatar du membre
pierrotb
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 88
Enregistré le : jeu. juil. 28, 2011 9:02 am
Localisation : Rennes

Re: Projet solaire SSC et PAC et rafraichissement

Message par pierrotb »

ventura a écrit :
jeu. avr. 04, 2024 17:54 pm
Bonjour,
OK pour le ballon ECS avec 2 serpentins
quel volume vas tu installer ?
Qu'elle surface des capteurs solaire et quel type ,orientation,inclinaison ?

Chez moi j'ai un ballon Nideck 800l 2 échangeurs, je l'ai choisi pour la surface des échangeurs.
La réalité de mon fonctionnement le ballon est en série avec mon chauffage donc des que le soleil brille sur les capteurs, la chaleur part vers mon chauffage.Température maxi cet hivers environ 35°C sortie ballon.
J'accumule la chaleur dans le PC de 12 cm béton, la nuit la chaleur accumulée me permet de chauffer 1 chambre et la SdE .
Je ne sais pas encore quel volume et nbre de capteurs. Peut etre 400L et 2 à 3 capteurs, à calculer. https://nideck.com/ballon-eau-chaude-2- ... itres.html
Ok pour ton install. La mienne fonctionnera différemment puisque ce sera de l'hydroaccumulation et la maison est passive , elle se réchauffe tres vite dès qu'il y a un rayon de soleil. Pas de stockage en plancher qui pourrait générer une surchauffe en cas de soleil. Merci encore pour ton aide effectuée. :-)
Plus j'en sais, plus je veux en savoir!

Répondre

Retourner vers « PAC et solaire thermique »