Bonjour totoche,
Merci pour le lien, malgré les heures passées sur ce forum, je n'étais jamais tombé dessus. Cette synthèse est très intéressante.
Pour ce qui me concerne, je souhaite faire du PSD en priorité pour récupérer le maximum, et le plus rapidement possible sans attendre de réchauffer tout le "stock" de 800 litres. Je ne suis pas dans le midi !
D'autre part, çà m'ennuierait de glycoler les 800 litres.
Le gain ne sera peut-être pas énorme, mais je n'ai pas trouvé de solution plus intéressante pour l'instant.
à +
JP
Merci pour le lien, malgré les heures passées sur ce forum, je n'étais jamais tombé dessus. Cette synthèse est très intéressante.
Pour ce qui me concerne, je souhaite faire du PSD en priorité pour récupérer le maximum, et le plus rapidement possible sans attendre de réchauffer tout le "stock" de 800 litres. Je ne suis pas dans le midi !
D'autre part, çà m'ennuierait de glycoler les 800 litres.
Le gain ne sera peut-être pas énorme, mais je n'ai pas trouvé de solution plus intéressante pour l'instant.
à +
JP
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
[quote="totoche"]@JP
astucieux; merci pour tes explications, ça devrait le faire
et bon courage pour la régul. Je m'interroge quand même sur le gain d'un tel montage par rapport à un "stockage centralisé"
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf[/quote]
Le stock direct dans le plancher est l'idéal pour le travail en basse temp.
Voir le montage à Patrick : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/
@ +
[quote="totoche"]@JP
astucieux; merci pour tes explications, ça devrait le faire
et bon courage pour la régul. Je m'interroge quand même sur le gain d'un tel montage par rapport à un "stockage centralisé"
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf[/quote]
Le stock direct dans le plancher est l'idéal pour le travail en basse temp.
Voir le montage à Patrick : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/
@ +
M.You - 49
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 204
- Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
- Localisation : Maintenon 28
Je pense que ton schéma peut fonctionner, mais j'ai deux remarques:
L'apport solaire principal est en milieu de journée alors que le besoin de chauffage se situe surtout en début de matinée. Il faut donc introduire un important déphasage, soit par un PSD d'une masse importante ou un stockage hydraulique. Si le plancher à peu d'inertie, il y risque d'inconfort. J'aurais plutôt tendance à privilégier les apports dans le stock de 800l, pour venir y puiser le matin. Dans ce cas, il faudrait mieux orienter le retour plancher dans le bas du stock pour optimiser le rendement lors du chargement du stock. Sur le schéma actuel, le bas du stock va rester chaud, ce qui sera pénalisant en mode PSD.
Si tu as l'occasion de passer dans le nors du département, tu est le bienvenu.
L'apport solaire principal est en milieu de journée alors que le besoin de chauffage se situe surtout en début de matinée. Il faut donc introduire un important déphasage, soit par un PSD d'une masse importante ou un stockage hydraulique. Si le plancher à peu d'inertie, il y risque d'inconfort. J'aurais plutôt tendance à privilégier les apports dans le stock de 800l, pour venir y puiser le matin. Dans ce cas, il faudrait mieux orienter le retour plancher dans le bas du stock pour optimiser le rendement lors du chargement du stock. Sur le schéma actuel, le bas du stock va rester chaud, ce qui sera pénalisant en mode PSD.
Si tu as l'occasion de passer dans le nors du département, tu est le bienvenu.
Bpnjour bip bip,
Merci de ton intervention.
D'accord avec toi, le plancher sera juste maintenu à une température raisonnable pour le confort (env. 23°), pas question de le surchauffer pour stocker.
Peux-tu m'expliquer pourquoi il serait préférable de prévoir le retour plancher en bas du stock, car dans mon cas, on devrait avoir une bonne stratification, puisqu'il n'y aura aucune mise en mouvement forcée de l'eau du stock ?
Pareil, si tu passes par le sud, pas de Pb.
à +
JP
Merci de ton intervention.
D'accord avec toi, le plancher sera juste maintenu à une température raisonnable pour le confort (env. 23°), pas question de le surchauffer pour stocker.
Peux-tu m'expliquer pourquoi il serait préférable de prévoir le retour plancher en bas du stock, car dans mon cas, on devrait avoir une bonne stratification, puisqu'il n'y aura aucune mise en mouvement forcée de l'eau du stock ?
Pareil, si tu passes par le sud, pas de Pb.
à +
JP
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 204
- Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
- Localisation : Maintenon 28
Ton échangeur solaire est dans le bas de ton stock, normal. Il faut donc refroidir le bas de ton stock en priorité pour que tes capteurs travaillent à basse température et assurent un bon rendement. J'aurais donc tendance à supprimer l'échangeur chauffage du stock, raccorder le retour chauffage en bas et puiser juste sour l'échangeur ECS.
Amclt.
Amclt.
Bonjour à tous,
Pour le stock, j'ai trouvé çà en PEHD :
http://www.enkitanks.com/product_info.p ... 8a30e4a587
Prix livré = 250 €
(Cette cuve doit passer par une porte de 80 cm de large)
Quelqu'un l'a t-il déjà utilisé ce modèle ou similaire, quels seraient les inconvénients ?
merci
JP
Pour le stock, j'ai trouvé çà en PEHD :
http://www.enkitanks.com/product_info.p ... 8a30e4a587
Prix livré = 250 €
(Cette cuve doit passer par une porte de 80 cm de large)
Quelqu'un l'a t-il déjà utilisé ce modèle ou similaire, quels seraient les inconvénients ?
merci
JP
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonjour JP,
J'en ai pas vu des comme çà dans les CR. Les propriétés mécaniques évoluent en fonction de la température. à 100 °C, elles sont moindre, et la question est de savoir si les limites ne seront pas atteintes.
On attend... On attend que tu essayes et que tu nous fasse un CR
Cela dit, tu n'est pas obligé de monter à 100 °C pour te contenter d'un 60ou 80°C, limité par l'électronique.
Yves
J'en ai pas vu des comme çà dans les CR. Les propriétés mécaniques évoluent en fonction de la température. à 100 °C, elles sont moindre, et la question est de savoir si les limites ne seront pas atteintes.
On attend... On attend que tu essayes et que tu nous fasse un CR
Cela dit, tu n'est pas obligé de monter à 100 °C pour te contenter d'un 60ou 80°C, limité par l'électronique.
Yves
Bonjour à tous,
Surprise, je viens de recevoir une réponse de Enkitanks :
Surprise, je viens de recevoir une réponse de Enkitanks :
Je vais commander le modèle 1000 L. Dans mon cas, la température sera limitée à 60 °C, cependant, je prévois des renforts. Je ne manquerais pas de vous tenir informésNos cuves de stockage d' eau sont conçues pour résister aux températures d' exposition solaire.
Pour information le Polyéthylène (PEHD) a la capacité de supporter des températures d' enfûtage de produits allant jusqu' à 80°C (avec refroidissement ambiant)
Nous restons à votre disposition pour tout complément
Modifié en dernier par JP28 le jeu. juil. 08, 2010 19:13 pm, modifié 1 fois.
bonsoir à tous,
suite: la cuve est de marque "SCHUTZ" (sté Allemande)
sur la photo, les renforts en bois (solivette 40x150, rabottée).
J'ai coupé cette cuve au niveau du cadre supérieur qui servira également d'appui pour les tuyauteries et échangeurs.
Le tout, est descendu dans un bac de rétention ???, ce qui facilite l'accès, puisque le haut se situe maintenant à 1 m du sol. (photo 2, installation en cours).
suite: la cuve est de marque "SCHUTZ" (sté Allemande)
sur la photo, les renforts en bois (solivette 40x150, rabottée).
J'ai coupé cette cuve au niveau du cadre supérieur qui servira également d'appui pour les tuyauteries et échangeurs.
Le tout, est descendu dans un bac de rétention ???, ce qui facilite l'accès, puisque le haut se situe maintenant à 1 m du sol. (photo 2, installation en cours).
Bonsoir à tous, Ramses,
de retour, après un petit "break".
Une formule pour calculer les charges que peuvent supporter les madriers en sapin (d'après un abaque des "Castors")
F = b x h² x 0,8 / L
F = charge uniformément répartie en kg,
b = largeur du madrier en cm,
h = hauteur du madrier en cm,
L = longueur entre appuis en m.
dans mon cas : 15 * 4 * 4 * 0,8 / 1,65 = 116 kg. C'est vrai que sur champ, c'est 4 fois plus mais, pour une cuve qui ne nécessite pas de renfort, cette solution me semble plus rassurante.
J'ai revu mon schéma hydraulique (vannes 3 V sur le circuit froid et sondes de température).
Mon installation n'est pas terminée, mais je fonctionne en "PSD" depuis mi-octobre et à aucun moment je n'ai eu besoin de stocker dans la cuve. En PSD, on récupère de l'énergie dès que le soleil brille 5 mn !!!
Prochain travail, et avant le printemps, échangeurs et programmation complète de l'automate.
de retour, après un petit "break".
Une formule pour calculer les charges que peuvent supporter les madriers en sapin (d'après un abaque des "Castors")
F = b x h² x 0,8 / L
F = charge uniformément répartie en kg,
b = largeur du madrier en cm,
h = hauteur du madrier en cm,
L = longueur entre appuis en m.
dans mon cas : 15 * 4 * 4 * 0,8 / 1,65 = 116 kg. C'est vrai que sur champ, c'est 4 fois plus mais, pour une cuve qui ne nécessite pas de renfort, cette solution me semble plus rassurante.
J'ai revu mon schéma hydraulique (vannes 3 V sur le circuit froid et sondes de température).
Mon installation n'est pas terminée, mais je fonctionne en "PSD" depuis mi-octobre et à aucun moment je n'ai eu besoin de stocker dans la cuve. En PSD, on récupère de l'énergie dès que le soleil brille 5 mn !!!
Prochain travail, et avant le printemps, échangeurs et programmation complète de l'automate.
- Fichiers joints
-
- circuit hydraulique.pdf
- (274.41 Kio) Téléchargé 281 fois
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonsoir,
Heureusement c'est là que l'eau est la plus froide (merci la stratification) donc le plastique plus costaud . Ouf....
yves
j'ai pas l'impression qu'on soit dans le cas d'une charge uniformement répartie: il y a une charge croissante du haut vers le bas pour une hauteur de 1.60m 1 cm² supporte une force de 160gr en bas contre 16 gramme à 10 cm du haut. Une bande de 1 cm de large sur 1.60 m de haut exerce une force de 80 gramme X 160=12.8 kg, en 75 cm de large 75X12.8=960 kg. C'est une moyenne , la pression en bas est plus importante ; une bande de 10 cm de haut sur 75 cm de large dont le centre est à 1.60 du haut supporte une force de 75X10X160=120kg.F = charge uniformément répartie en kg,
Heureusement c'est là que l'eau est la plus froide (merci la stratification) donc le plastique plus costaud . Ouf....
yves