couplage chaudiere fuel et PAC en série?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bonjour à tous,
Je sais que ça n'a rien à voir avec le solaire mais j'ai un ami qui a une chaudière fuel et des radiateurs. Il voudrait installer une PAC qui fonctionnerait uniquement en période blanche (tempo).
Mais ceci sans tomber dans une installation compliquée.
Est-il possible de coupler la PAC et la chaudière en série en utilisant l'une ou l'autre selon la période?
Je sais que ça n'a rien à voir avec le solaire mais j'ai un ami qui a une chaudière fuel et des radiateurs. Il voudrait installer une PAC qui fonctionnerait uniquement en période blanche (tempo).
Mais ceci sans tomber dans une installation compliquée.
Est-il possible de coupler la PAC et la chaudière en série en utilisant l'une ou l'autre selon la période?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
Bonjour,
Tout dépend du la température maxi d'eau de la chaudière. Il ne faudra jamais de retour supérieur à 50 degrés , en pratique une bouteille de découplage à prévoir et au mieux un ballon tampon (100l du kW).
Cordialement
Tout dépend du la température maxi d'eau de la chaudière. Il ne faudra jamais de retour supérieur à 50 degrés , en pratique une bouteille de découplage à prévoir et au mieux un ballon tampon (100l du kW).
Cordialement
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,
quand EDF a lancé l'opératio PERCHE* dans les année 1980, on faisait 2 piquages sur le retour chaudière espacés de 30 à 40 cm, 2 vannes dessus,
un circulateur et la Pac au bout, et ça marchait, sans bouteille de mélange, enfin si, les 40 cm de tube entre les 2 piquages.
le circulateur Pac était asservi à la Pac. (attention au gel si la Pac est dehors)
*Pompe En Relève de Chaudière dans Habitat Existant
quand EDF a lancé l'opératio PERCHE* dans les année 1980, on faisait 2 piquages sur le retour chaudière espacés de 30 à 40 cm, 2 vannes dessus,
un circulateur et la Pac au bout, et ça marchait, sans bouteille de mélange, enfin si, les 40 cm de tube entre les 2 piquages.
le circulateur Pac était asservi à la Pac. (attention au gel si la Pac est dehors)
*Pompe En Relève de Chaudière dans Habitat Existant
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le lun. avr. 08, 2013 11:12 am, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="cyril.64"]Bonjour,
Tout dépend du la température maxi d'eau de la chaudière. Il ne faudra jamais de retour supérieur à 50 degrés , en pratique une bouteille de découplage à prévoir et au mieux un ballon tampon (100l du kW).
Cordialement[/quote]
Bonjour,
J'ai oublié de préciser que la température de retour pourra être descendue à 30° grâce à l'augmentation de surface des radiateurs...
Tout dépend du la température maxi d'eau de la chaudière. Il ne faudra jamais de retour supérieur à 50 degrés , en pratique une bouteille de découplage à prévoir et au mieux un ballon tampon (100l du kW).
Cordialement[/quote]
Bonjour,
J'ai oublié de préciser que la température de retour pourra être descendue à 30° grâce à l'augmentation de surface des radiateurs...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="Bernard (de Cagnes)"]on faisait 2 piquages sur le retour chaudière espacés de 30 à 40 cm, 2 vannes dessus,
un circulateur et la Pac au bout, et ça marchait, sans bouteille de mélange, enfin si, les 40 cm de tube entre les 2 piquages.
le circulateur Pac était asservi à la Pac. (attention au gel si la Pac est dehors)[/quote]
Salut Bernard,
Tu veux dire qu'on coupe le retour radiateur et on passe par la PAC (en série donc)?
un circulateur et la Pac au bout, et ça marchait, sans bouteille de mélange, enfin si, les 40 cm de tube entre les 2 piquages.
le circulateur Pac était asservi à la Pac. (attention au gel si la Pac est dehors)[/quote]
Salut Bernard,
Tu veux dire qu'on coupe le retour radiateur et on passe par la PAC (en série donc)?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
Bonjour,
Je suis encore intervenu hier sur une installation en relève pour un dépannage. PAC Dikin Ajtec en relève (série) d'une chaudière Radson, l'évaporateur extérieur est HS, en fonctionnement le retour de la chaudière monte jusqu’à 70 °C!!! Résultat PAC de 6 ans qui risque de finir a la poubelle (je suis en attante de Daikin pour le prix de l'évap).
Et la le retour sur investissement, ben ....
Pour cette installation, la chaudière fonctionne avec un thermostat d'ambiance, et régule donc sur l’aquastat. Si la température retour, est maintenu basse, il n'y a pas de problème, mais sur du radiateur, il y a un risque dans 80% des cas.
Cordialement
Je suis encore intervenu hier sur une installation en relève pour un dépannage. PAC Dikin Ajtec en relève (série) d'une chaudière Radson, l'évaporateur extérieur est HS, en fonctionnement le retour de la chaudière monte jusqu’à 70 °C!!! Résultat PAC de 6 ans qui risque de finir a la poubelle (je suis en attante de Daikin pour le prix de l'évap).
Et la le retour sur investissement, ben ....
Pour cette installation, la chaudière fonctionne avec un thermostat d'ambiance, et régule donc sur l’aquastat. Si la température retour, est maintenu basse, il n'y a pas de problème, mais sur du radiateur, il y a un risque dans 80% des cas.
Cordialement
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
[quote="françois34"][referp=92926;quote="cyril.64"]Bonjour,
Tout dépend du la température maxi d'eau de la chaudière. Il ne faudra jamais de retour supérieur à 50 degrés , en pratique une bouteille de découplage à prévoir et au mieux un ballon tampon (100l du kW).
Cordialement[/quote]
Bonjour,
J'ai oublié de préciser que la température de retour pourra être descendue à 30° grâce à l'augmentation de surface des radiateurs...[/quote]
30°C, c'est vraiment bas pour des radiateur,mais si vous pouvez maintenir cette température, il ne dois pas y avoir de problème de ce coté là. Pensez juste à inclure une sécurité qui stoppera la chaudière en cas de température de retour > à 50° (si PAC basse température).
Ne pas oublier pas contre PAC = detat T maxi de 5 ou 6°C
Cordialement
Tout dépend du la température maxi d'eau de la chaudière. Il ne faudra jamais de retour supérieur à 50 degrés , en pratique une bouteille de découplage à prévoir et au mieux un ballon tampon (100l du kW).
Cordialement[/quote]
Bonjour,
J'ai oublié de préciser que la température de retour pourra être descendue à 30° grâce à l'augmentation de surface des radiateurs...[/quote]
30°C, c'est vraiment bas pour des radiateur,mais si vous pouvez maintenir cette température, il ne dois pas y avoir de problème de ce coté là. Pensez juste à inclure une sécurité qui stoppera la chaudière en cas de température de retour > à 50° (si PAC basse température).
Ne pas oublier pas contre PAC = detat T maxi de 5 ou 6°C
Cordialement
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
[quote="françois34"]Merci Cyril,
Tu dis PAC en série. On peut donc installer une PAC en série sur le retour radiateurs?[/quote]
Oui, bien sur, il faudra faire attention au volume d'eau de l'installation et au débit. Regardez page 34 d'une notice d'un fabricant bien connu.
http://www.viessmann.lu/etc/medialib/in ... itocal.pdf
Tu dis PAC en série. On peut donc installer une PAC en série sur le retour radiateurs?[/quote]
Oui, bien sur, il faudra faire attention au volume d'eau de l'installation et au débit. Regardez page 34 d'une notice d'un fabricant bien connu.
http://www.viessmann.lu/etc/medialib/in ... itocal.pdf
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
[quote="françois34"]Merci pour le lien, on voit que l'on peut avoir avec une PAC une température de départ de 55°, ce qui est acceptable.
Par contre tous les schémas montrent la pompe en parallèle et non en série... [/quote]
Tout est une histoire de débit et de maintien de delta t.
Par contre tous les schémas montrent la pompe en parallèle et non en série... [/quote]
Tout est une histoire de débit et de maintien de delta t.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
[quote="françois34"]Merci, et pour la pose en série?[/quote]
À tu la marque de la chaudière et les besoins de chauffage (puissance)?
Sur quel type de pompe à chaleur êtes vous partis?
À tu la marque de la chaudière et les besoins de chauffage (puissance)?
Sur quel type de pompe à chaleur êtes vous partis?
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="cyril.64"] tu la marque de la chaudière et les besoins de chauffage (puissance)?
Sur quel type de pompe à chaleur êtes vous partis?[/quote]
Pour la chaudière je te dis ça ce soir.
Pour la pompe à priori un modele AW, BW ou WW (je ne connais pas la différence)...
Sur quel type de pompe à chaleur êtes vous partis?[/quote]
Pour la chaudière je te dis ça ce soir.
Pour la pompe à priori un modele AW, BW ou WW (je ne connais pas la différence)...