Bonjour,
Je propose la technique de la rainette crucifère : accepter de se faire geler. :-o
Donc, utiliser des matériaux souples qui accepteront que l'eau gèle dans la partie qui fera réserve, les capteurs étant en autovidange. Ce n'est pas nécessairement évident au niveau des raccords, qui sont métalliques pour la plupart.
Cà n'empêche pas de prévoir une protection par isolation, pour limiter la fréquence de ces cas.
Et permettre la remise en fonctionnement en journée si le soleil est de retour.

C'est juste une idée, je n'ai jamais réalisé çà. :???:
Pour l'autovidange, je vote comme Guy, pour une réserve unique, nécessaire pour recevoir le volume d'eau des capteurs. En atmosphérique pour être en accord avec la nature des matériaux.

Cà doit être utilisable en quelle période ?

yves
Modifié en dernier par YvesBr le dim. sept. 26, 2010 16:37 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

merci yves de te pencher sur le pb
l'expérimentation va se faire de novembre à avril
pierre
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

je réitère ma demande
pensez-vous que le projet puisse aboutir en drain back au vu des faibles diff de hauteur; cavitation, .... ???????
je ne l'ai jamais fait moi-même.
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir Pierre,
Si on valide l'hypothèse selon laquelle on accepte le gel de certaines parties de l'installation, on peut placer la réserve au pied de la berge, avec un niveau à 20 ou 30 cm sous le bas des panneaux. Le circulateur devra être protégé du gel, çà m'étonnerait que certains tiennent. C'est une bonne occasion pour l'abaisser, et le mettre au plus bas dans un trou, avec une botte de paille par-dessus, et tant qu'à faire, dans la serre. On devrait alors obtenir un niveau statique proche d'1,5 m. Je n'ai pas autant dans mon installation, mais je suis en circuit fermé (pas sous pression, en principe). Après, il faut vérifier avec le circulateur.
Ton schéma annoté.

Yves
Fichiers joints
pente2.jpg
Modifié en dernier par YvesBr le sam. oct. 02, 2010 20:40 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
ericvar
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : mar. déc. 29, 2009 19:11 pm
Localisation : Sillans la cascade. 83

Message par ericvar »

Bonsoir Pierre,

Si la réserve est enterrée aux pieds des capteurs et la pompe au point le plus bas de la serre ( sur ton plan il devrait être supérieur à 1.50m, puisque c'est le point le plus haut de la serre ) il ne devrait pas avoir de pb .
Sur mon drain back, la pompe est à 1.60m sous le niveau de la réserve en fonctionnement (1.80m au repos ).

Cdlt

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

[quote="YvesBr"]Bonsoir Pierre,
Si on valide l'hypothèse selon laquelle on accepte le gel de certaines parties de l'installation...
Yves[/quote]

Bonjour,

Eh ben non, si le moindre bout de tuyau gèle l'installation sera bloquée et plus rien ne circulera, même avec un beau soleil matinal.

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

ds la serre il y a tres peu de risque de gel
la contrainte est que le tracteur doit pouvoir rentrer par un coté et sortir par l'autre
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

[quote="patrick07"][referp=60796;quote="YvesBr"]Bonsoir Pierre,
Si on valide l'hypothèse selon laquelle on accepte le gel de certaines parties de l'installation...
Yves[/quote]

Bonjour,

Eh ben non, si le moindre bout de tuyau gèle l'installation sera bloquée et plus rien ne circulera, même avec un beau soleil matinal.

:bye:[/quote]

Dans mon idée, ce n'était pas de ne prévoir aucune protection, mais de ne pas en faire une qui soit absolue, de sorte que les cas de gel de l'installation ne sont pas fréquents.

Yves

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

à l'extérieur le risque de gel est tres fort sur des prof allant jusqu'à 80 cm
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello Pierre et tous
J'ai un petit mètre entre l'axe du circulateur et le niveau cuve, et ça tourne bien, remplissage et vidange ok. Par contre j'ai moins de distance (env. 5m et 3m max de dénivelé), mais je ne pense pas que cela joue (à confirmer ou pas par des "pros").
Je n'ai pas non plus de réserve intermédiaire, tout se vide direct dans la cuve.
Et peut-être une bêtise, pourquoi un échangeur ?
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

tu nous ferais un schéma ?
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Bonjour tous
je verrais un peu comme cela, pentes partout (même si on dirait du droit..).
je sais pas le symbole du mitigeur thermostatique. Il y a 2 circu. je pense que c'était prévu de toute façon. la réserve enterrée comme schéma plus haut.
Vous en pensez quoi ?
Fichiers joints
t_pente.jpg
Modifié en dernier par nicolas34 le ven. oct. 08, 2010 14:11 pm, modifié 1 fois.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

roche pierre
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par roche pierre »

Bonsoir tous
La norme d'installation d'un compteur d'eau (sous pression) dans le centre de la france . Je ne sais pas si cela correspond a -20°c ... et pendant combien de temps .
Ce que je sais (par expérience) c'est qu'il ne faut pas de fuite d'air vers le bas dans cette cavité . L'air froid descend et fini pas provoquer le gel .
L'accès de la cavité doit etre etanche ( a l'air ) ce qui complique un peu la surveillance du pot d'auto vidange .
Le pot de mon installation est un reservoir plastique de 25l , en circuit fermé depuis un an .. sans soucis . Il a juste pris un peu de rondeur avec la température .

Pas de reserve d'eau , un seul circulateur me semble le plus simple , au plus bas dans la serre selon le dire d'Ericvar .
C'est plus simple que d'enterrer une réserve d'eau .
Il y a peut-etre moyen de valider avec un circulateur et quelque dizaine de metres de tuyau d'arrosage sur un terrain en pente .

roche pierre
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par roche pierre »

:???:

Taille de la cavité pour un compteur d'eau : Un mètre cube au carré .

Milles excuse , une ligne a été effacée .

Avatar du membre
ericvar
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : mar. déc. 29, 2009 19:11 pm
Localisation : Sillans la cascade. 83

Message par ericvar »

Bonjour.

Pour revenir sur mon idée de simplicité, voici un schema ( pas top, je vous l'accorde !)

La position de la réserve proche des capteurs a l'avantage de sa petite taille ( le contenu des capteurs + liaisons ).
La liaison isolée sous tube pvc de 100 et enterrée à 50cm devrait suffire (?)
Le circulateur est en partie basse, en caisson, avec purge et alimentation en eau.

Cdlt

Edit : le retour froid sur le schema n'est pas trop visible.

La difficulté sur ce projet sera surtout à mon avis la répartition de la chaleur dans la serre : elle risque d'être délivrée sur la premire partie du "serpentin". Sa forme et le réglage de la vitesse de circulation auront leurs importance...