Alors me voila l'heureux constructeur du MUX8/PT1000
depuis 1 mois je m'arrache les cheveux.
Voici petites description des symptômes, docteur

:)
1. la communication vers le M3 fonctionne (mais la diode ne s'éteint pas complètement
2. calibration: je calibre sur 2 entrées avec 1000 et 1300 ohm, l'AOP fonctionne correctement les tensions mesurées sont correctes
3. fausse mesure ?
je raccorde les autres entrées avec d'autres résistances de valeurs identiques
et la, les valeurs des entrées calibrées changent (du style 83° devient 67°C)
les valeurs indiquées aux autres entrées sont incohérentes alors qu'elles devrait indiqué la m^me valeurs
4. A savoir que les tension mesurée aux entrées sont correct et stable
5. j'ai déjà changé le mux sans succès
6. il me semble que les deux résistance de 890 K en entrée chauffe pas mal, la chute de tension y est d'environ 10 V et est stable
7. il me semble aussi que le 4060 chauffe mais c'est acceptable
Si vous avez une bonne idée ?? n'hésitez pas, merci
L'hiver est la et mon nouveau chauffage tourne avec 8 sondes de moins
soit en mode dégradé comme dans les bagnoles