Bonsoir,
Je ne suis pas électronicien et j'ai moi même galéré lors de la réalisation à cause de "détails"...
Les mêmes personnes qui t'apportent leur aide ont bien réussi à m'en sortir alors que ce n'était pas gagné.
Je pense que tu devrais "isoler" les problèmes.
Recentre sur la partie électronique. Oublie les valeurs de l'automate pour le moment et mesure le voltage en sortie, quitte à simuler 8 sondes équivalentes. pour avoir une sortie constante (éviter les sauts de valeurs).
Mesure le
voltage en sortie.
Si j'ai tout suivi la carte est pour des KTY81-210, selon les data sheet
http://www.farnell.com/datasheets/1503771.pdf -> page 7
0-10v 0-100°
donc
0° - 1630 Ohms - 0v
100° - 3392 Ohms - 10v
Si j'ai bonne mémoire, il y a les 2 résistances réglables qui vont permettre d'ajuster le 0v et le 10v pour les résistances correspondantes.
C'est très fragile, on a vite fait de dépasser la butée et d'être perdu dans le réglage. Je crois que j'ai du changer les miennes...
Donc il se peut que les valeurs ne soient pas tout de suite à 0 et 10v ...