Je ne suis pas trop électricien, alors voilà, je me demande comment alimenter le Millenium.
Faut-il passer par un disjoncteur, quel calibre ?
Pareil, pour la pompe ?
Une sortie du Millenium peut-elle attaquer directement la pompe, ou faut-il passer par un relais ?
Je n'ai pas vu de sujet qui traitait çà.

Merci par avance.
Yves

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Tout circuit doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur en amont.
L'objectif est de protéger non seulement les appareils, mais surtout les fils qui les relient en cas de court circuit.
Donc, il faut :
- une protection en amont de l'alimentation 230/24 du Millenium
- une protection de tous les circuits desservis par les relais du Millenium

En théorie, il n'est pas obligatoire d'avoir des protections distinctes pour tous les circuits mais c'est mieux.
Les calibres doivent être au plus près des ampérages théoriques maximum des circuits protégés.

Cordialement

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir Yves

Pour un circulateur qui consomme 83w en vitesse 3 sous 230v, ça va faire à peu prés 0.35 amp.

Protège avec des fusibles en verre 5x20mm, c' est ce qu' il y a de plus courant, qui te coutera le moins cher et tiendra le moins de place dans le panneau, si tu veux protéger circuit par circuit

Ta commande est partie chez DAMAC depuis qques jours, mais c' est le mois de mai, avec ses ponts, patience

André

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Juste une petite précision:

Pour la protection des moteurs qui ont une surconsommation au démarrage employer des fusibles "accompagnement moteur" (marqués AM) ou "temporisés" (marqués T).

Pour la protection des circuits électroniques employer des fusibles marqués "F" comme "rapides" Euh !!! Non !!! comme "Fast" :lol: .

Ne pas hésiter à les surdimensionner...dans la limite du raisonnable quand même, un rapport de 2 est pas mal dans la plupart des cas (fusible 1A pour 0,5A consommé, 2,5A pour 1A...).

Un fusible trop faible qui ne fait que claquer finit toujours par être remplacé par un bout de papier alu quand la boîte est vide...!!! :?
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour Patrick

J' ai 2 ou 3 fois trouvé des bouts de tige filetée ou des bouts de tuyaux en cuivre dans les porte fusibles...

Ceux qui faisaient ça, ce n' est pas que leur boîte était vide, c' est qu' ils n' avaient pas de boîte du tout :D

Répondre

Retourner vers « Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques »