Je ne suis pas trop électricien, alors voilà, je me demande comment alimenter le Millenium.
Faut-il passer par un disjoncteur, quel calibre ?
Pareil, pour la pompe ?
Une sortie du Millenium peut-elle attaquer directement la pompe, ou faut-il passer par un relais ?
Je n'ai pas vu de sujet qui traitait çà.
Merci par avance.
Yves
Branchement électrique du Millenium
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Tout circuit doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur en amont.
L'objectif est de protéger non seulement les appareils, mais surtout les fils qui les relient en cas de court circuit.
Donc, il faut :
- une protection en amont de l'alimentation 230/24 du Millenium
- une protection de tous les circuits desservis par les relais du Millenium
En théorie, il n'est pas obligatoire d'avoir des protections distinctes pour tous les circuits mais c'est mieux.
Les calibres doivent être au plus près des ampérages théoriques maximum des circuits protégés.
Cordialement
Tout circuit doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur en amont.
L'objectif est de protéger non seulement les appareils, mais surtout les fils qui les relient en cas de court circuit.
Donc, il faut :
- une protection en amont de l'alimentation 230/24 du Millenium
- une protection de tous les circuits desservis par les relais du Millenium
En théorie, il n'est pas obligatoire d'avoir des protections distinctes pour tous les circuits mais c'est mieux.
Les calibres doivent être au plus près des ampérages théoriques maximum des circuits protégés.
Cordialement
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir Yves
Pour un circulateur qui consomme 83w en vitesse 3 sous 230v, ça va faire à peu prés 0.35 amp.
Protège avec des fusibles en verre 5x20mm, c' est ce qu' il y a de plus courant, qui te coutera le moins cher et tiendra le moins de place dans le panneau, si tu veux protéger circuit par circuit
Ta commande est partie chez DAMAC depuis qques jours, mais c' est le mois de mai, avec ses ponts, patience
André
Pour un circulateur qui consomme 83w en vitesse 3 sous 230v, ça va faire à peu prés 0.35 amp.
Protège avec des fusibles en verre 5x20mm, c' est ce qu' il y a de plus courant, qui te coutera le moins cher et tiendra le moins de place dans le panneau, si tu veux protéger circuit par circuit
Ta commande est partie chez DAMAC depuis qques jours, mais c' est le mois de mai, avec ses ponts, patience
André
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Juste une petite précision:
Pour la protection des moteurs qui ont une surconsommation au démarrage employer des fusibles "accompagnement moteur" (marqués AM) ou "temporisés" (marqués T).
Pour la protection des circuits électroniques employer des fusibles marqués "F" comme "rapides" Euh !!! Non !!! comme "Fast"
.
Ne pas hésiter à les surdimensionner...dans la limite du raisonnable quand même, un rapport de 2 est pas mal dans la plupart des cas (fusible 1A pour 0,5A consommé, 2,5A pour 1A...).
Un fusible trop faible qui ne fait que claquer finit toujours par être remplacé par un bout de papier alu quand la boîte est vide...!!! :?
Juste une petite précision:
Pour la protection des moteurs qui ont une surconsommation au démarrage employer des fusibles "accompagnement moteur" (marqués AM) ou "temporisés" (marqués T).
Pour la protection des circuits électroniques employer des fusibles marqués "F" comme "rapides" Euh !!! Non !!! comme "Fast"

Ne pas hésiter à les surdimensionner...dans la limite du raisonnable quand même, un rapport de 2 est pas mal dans la plupart des cas (fusible 1A pour 0,5A consommé, 2,5A pour 1A...).
Un fusible trop faible qui ne fait que claquer finit toujours par être remplacé par un bout de papier alu quand la boîte est vide...!!! :?
Patrick