Réponses à qques questions sur le millénium

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir à tous

Quelle tension choisir ??

Courant continu 12 ou 24 v. On a besoin d' entrées analogiques et seuls les modèles en courant continu les gèrent.


12 ou 24v ???.

J' ai choisi un 24 volts parce que j' avais une grosse alim en 24v, et parce que plus la tension est haute, moins il y a de chutes de tension .


Quel modèles j' utilise ??

M2 XT20 R 24v DC - M3 XD 10 24vDC - M3 XD 26 24v DC

Seuls les modèles XT de la série M2 sont extensibles.

On peut leur rajouter des E/S, des modems rtc ou gsm , les coupler à d' autres millénium , ou dans un futur proche , à des modules de télégestion inter ou intranet

Le M2 a vécu, voilà le M3

http://www.crouzet.com/millenium3/html/fr/home-fr.htm

Le kit proposé dans le groupement d' achat a 26 E/S. 16 entrées TOR ( Tout Ou Rien ) , dont 6 analogiques ( 0-10v ) et 10 sorties relais. Il est extensible, on peut lui adjoindre des modules pour avoir des entrées en 4/20mA par exemple

Un conseil : quand vous l' installerez dans votre panneau modulaire, laissez lui le barreau complet , libre à droite, les extensions sont à droite du M3. Si un jour vous voulez en installer, ça vous évitera de recabler tout le panneau !!!!!!!!!!!!!!


Le cable de liaison PC>>Millenium

C' est un cable " propriétaire " .

Si vous utilisez un vieux PC sans carte modem dédié au Millénium 2, vous pouvez utiliser un cable SERIE CROUZET seul

Dans tous les autres cas , surtout si le M2 est branché en permanence à votre PC , employez un convertisseur SERIE / USB

Ce convertisseur est un standard, qu' on trouve dans le commerce, mais crouzet en vend aussi

Si vous êtes passé d' un cable série à un convertisseur USB, n' oubliez pas que celui ci va créé un port com supplémentaire. Vous devez paramétrer votre millénium sur ce nouveau port

Le M3 est livré avec un cable USB


Quelques marques de convertisseurs du commerce qui ne posent pas de problèmes particuliers

KEYSPAN
TARGUS
PROLIFIC
2ck


Les prix PUBLIC HT du M2 XT 20E/S 24v dc et accessoires


Kit XT 20 24v DC 222 € radiospares
Alim 12v 73 € radiospares
Alim 24v 53 € radiospares

Cable série 62,22 € radiospares
Cable USB 62,00 € radiospares

EEPROM ( n' est pas une extension de mémoire ) 30,60 € radiospares

Sonde immergée -10/150° 103,09 € radiospares
Sonde conduit d' air -10/60° 95,17 € radiospares
Sonde extérieure -10/40° 87,23 € radiospares
Sonde d' ambiance -10/40° 70,37 € radiospares


Groupement d' achat et remises entre 30 et 35%

http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=849



Le site de CROUZET ??

http://www.crouzet.com/corporate/html/e ... age-en.htm



La doc CROUZET millénium et accessoires ??

http://www.crouzet.com/corporate/pdf/fr ... mII_fr.pdf



Le didacticiel sur le millénium

http://www.crouzet.com/filiales/images/ ... T_FR01.pdf


La version DEMO chez CROUZET

http://www.crouzet.com/m2+/fr/download.cfm?rub=5#


Ou trouver des fichiers démo pour apprendre à programmer le millénium ??

http://perso.wanadoo.fr/alsm/capteur
Modifié en dernier par andrebayle le dim. nov. 04, 2007 23:11 pm, modifié 28 fois.

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Pour le choix 12/24 V, j'ajouterais que beaucoup d'appareils en automatisme (dont les petites électro-vannes dont nous pouvons avoir besoin) fonctionnent en 24V.

Donc, prévoir une alimentation 24V continu surdimensionnée.

Cordialement

bricolo38
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 144
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 9:20 am
Localisation : St Quentin Fallavier (38)

Message par bricolo38 »

Salut
L'avantage du 24vcc, on peut utiliser les entrees en analogique et en tout ou rien.

L'avantage du 12vcc, on peut utilser une alim de PC

bricolo38
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 144
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 9:20 am
Localisation : St Quentin Fallavier (38)

Message par bricolo38 »

Rectification :
L'avantage du 24vcc, on peut utiliser les entrees en analogique et en tout ou rien.

Meme le modele 12Vcc :oops:

Anonymous

Message par Anonymous »

:cry:
dites les gars quand on a un cerveau sous developpe comme moi pensez vous que j'arriverai sa m'en sortir de cette usine a gaz ......je m'imagine devant mon ecran avec tout mon circuit bloqué parce que trop co. por programmer ,parlez moi soudure plomberie charpente etc ok mais la ça me fait un peu peur.......mais vous en dites tellement du bien de cette bete !

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Pour fredo83

Mais si, tu vas t' en sortir. On va aller doucement.

Pour ne pas encombrer le forum, envoie moi tes questions par mail privé.

A+ André

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour à tous

Georges a dit

Attention la ref. 88 950 105 semble être un adaptateur USB vers serie pour le cable 88 950 102 et non le cable complet pour cela il faudrait alors acheter les deux références ? J'ai déjà un adaptateur USB Serie !!


Sur son site , Crouzet aurait pû mettre une photo de l' article.

Quoiqu' il en soit, si vous branchez le millénium 4 fois par an sur votre PC , le cable série peut suffire à condition de désactiver temporairement votre carte modem 56K ainsi que tout ce qui est susceptible d' attaquer le port COM.

Si vous avez un vieux PC dédié au millénium , le cable série suffit , que l' automate soit branché en permanence ou de temps en temps

En revanche si vous laissez votre millénium relié en permanence à votre PC de bureau , je vous conseille fortement d' avoir le convertisseur USB / SERIE, que vous trouverez dans le commerce , ce n' est pas un format propriétaire

Je vais apporter les rectifications nécessaires pour que ce soit plus clair

A+
Modifié en dernier par andrebayle le sam. mars 18, 2006 13:17 pm, modifié 4 fois.

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour a tous ,

quelle effervecence....essence sans plomb.....ouahf,

andré , j'aurais besoins de savoir combien consomme en ampérage, une électrovanne en 24 volt....(une fourchette bien sur ,ça doit dépendre de la marque)
c'est pour mes prévisions de construction alim 24v en cc.
le crouzet ne consomme pas grand chose...
donc si je fait une alim 24 v 1 ampère....est-ce que je suis bon ou alors je vise plus haut...le tout c'est de le savoir au départ pour le transfo.
le reste, je m'en dém..de.
merci pour les réponses éventuelles et constructives.
gérard f6fsk cahors

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour Gérard

Les miennes sont en 220v , j' y ai mis la pince ampèremétrique en série dans le circuit , c' est immesurable.

L' équivalent en 24v consomme 45 VA en appel et 8 VA en maintien.

Mais pour des EV + modernes les données changent peut être, celles là étant des vieilles dames

A+

Avatar du membre
AlainVar
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 17:41 pm
Localisation : Montauroux (VAR)

Message par AlainVar »

Bonsoir

Pour info ...J'ai une doc technique d'electrovanne DANFOS ...220V
la bobine est donnée pour 10W...

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Sur 2 exemples , on a l' air de retomber à peu prés sur les mêmes puissances

Lya72
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 23:32 pm
Localisation : Tuffé (72)

Message par Lya72 »

Bonjour,

Le Millenium II + permet t'il d'afficher des infos sur des pages Web ??

- directement via un des modules de communication disponibles en option

- indirectement par affichage des données via une des sorties; quel protocole dans ce cas ?


Merci par avance pour vos précisions.

Yann

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir

Avec le M2 on peut faire du monitoring ( lecture directe sur l' écran du PC )

Communication M2 >>> PC par cable série.

Il y aura d' autres systèmes de télégestion dans un futur proche.

Pour ça il faudra avoir un modèle XT

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir à tous

Le message est pour martinez.mtz

J' ai bien eu ton message sur mon portable, mais je n' ai pas vraiment envie de faire du dépannage par téléphone. Il vaut mieux que les erreurs ou problèmes des uns , et leur résolutions , aident les autres.

Je résume. Quand le M2 est branché sur ton PC portable, la transmission fonctionne. Quand tu le branches sur un PC de bureau, sur le port série, ça ne fonctionne plus. Ton M2 est détecté sur COM1.

Je t' ai conseillé d' acheter un convertisseur série /USB, ce que tu as fait, et ça ne fonctionne pas mieux.

Le convertisseur a créé un nouveau port COM, as tu connecté ton M2 sur ce nouveau port ?????????

Autre chose à laquelle je pense. Beaucoup se sont essayé à la programmation avec le logiciel de démo, celui ci ne permet pas le téléchargement d' une prog dans le M2/M3. Si c' est le cas, désinstallez le logiciel démo et installez le logiciel fourni avec votre automate

Répondre

Retourner vers « Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques »