Bonjour,
Je voudrais savoir si il est possible de prendre un relais classique 230 V 8 ampère pour faire un relais 230v vers 24 v en secondaire pour brancher sur une entrée TOR d'un millenium 3 ?
Je cherche à mettre en place une régulation sur une Pompe à chaleur.

Avatar du membre
Pasquall
Modérateur
Modérateur
Messages : 264
Enregistré le : mer. avr. 09, 2008 20:04 pm
Localisation : Vizille (38)
Contact :

Message par Pasquall »

Bonjour,
Si ton relais supporte de le 230V 8A en sortie (et qu'il est donc piloté en 230V), il n'aura aucun mal à supporter le 24V, pour moi ca ne pose aucun problème.

Les experts en électricité, un avis la dessus?
En Normandie, ça vole entre deux pluies
En Isère ça vole du tonnerre!!!

Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonjour Erton, Pasquall, tous :grin:
Pasquall a écrit :Si ton relais supporte de le 230V 8A en sortie (et qu'il est donc piloté en 230V), il n'aura aucun mal à supporter le 24V, pour moi ca ne pose aucun problème.
Que veut dire "230v 8A" ?
230v : tension de commande
8A : intensité admissible sur les contacts

La tension de pilotage et ce qui peut se passer en sortie n'ont rien à voir.
C'est justement l'intérêt d'un relais.
On peut très bien avoir la partie commande (bobine) en 24v et la partie puissance (contacts du relais) dans une autre tension.
Avec un relais à x contacts indépendants, on peut même faire : la sortie 1 en 48v, la sortie 2 en 230v ... etc.

Pour ce qui est de la charge admissible sur les contacts (ici 8A), il faut revenir à la base : P=UxI
En 230v on a une puissance admissible en sortie de 1840w
En 24v : 192w
N'oubliez pas que I est maximum 8A, après les contacts grillent ;-)

erton92
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : lun. juil. 20, 2009 15:20 pm
Localisation : montbard 21500

Message par erton92 »

Merci pour vos réponse.
Donc, si je prend une relais électromécanique dont la bobine est alimentée en 230 V, et que je branche la partie puissance sur du 24 V, je pourrais connecter ce signal sur les entrées TOR de l'automate Millenium, on est d'accord ?
Le but est de pouvoir connecter une information TOR 230 V sur les entrées du Millenium.
Peut etre avez vous d'autres idées ?
Merci d'avance.
Je ferais un récapitulatif de l'ensemble de ma démarche de mise en place de régulation de ma PAC des que ce sera terminé.

Encore merci pour ce super forum.

erton92
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : lun. juil. 20, 2009 15:20 pm
Localisation : montbard 21500

Message par erton92 »

Je viens de voir ce type de relais à 8 € :

http://www.technic-achat.com/boutique/f ... fr&num=171

Vous pensez que cela convient ?

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Tu as l'air d'avoir compris 8-)

Le relais que tu présentes peut convenir dans sa référence SRSI-220V-AN, si effectivement l'info que tu envoies (de la PAC ?) est en 230v.

Pour être carrément clair, je t'ai fait un petit schéma qui doit parler tout seul ;-)
... agrémenté de la subtilité des multi-tensions en sortie et contact NO (normalement ouvert) ou NF (normalement fermé)