Je mène actuellement quelques tests sur ma vielle chaudière (vous vous souvenez, Budérus bois/fioul de 40 ans) en vue de la repasser au bois.
J'ai bidouillé un petit programme sur M3 pour automatiser le démarrage/arrêt du circulateur.
Je suis passé par deux comparateurs qui attaquent un bistable : démarrage à 50° de t° chaudière, arrêt à 25°.
Tout s'est bien passé la première fois puis …
- Le circulateur s'était bien arrêté la veille au soir
- Le lendemain, la sortie ne passe pas active à 50°
- je branche le PC en monitoring
- la sortie du comparateur à 50° est bien active
- la sortie du bistable n'est pas activée
- je force la t° chaudière à 20°
- la sortie du comparateur à 25° est bien active et la sortie du bistable n'est pas activée
- je force la t° chaudière à 50°
- la sortie du comparateur à 50° s'active et la sortie bistable aussi
- je laisse comme ça pour la nuit
- le circu s'arrête bien à 25°
- le lendemain re-problème
En mode simulation : zéro problème.
Voyez vous ce qui cloche ?
édition :
En mode monitoring, l'état que l'on voit (par la ligne rouge si actif) est l'état de sortie du bistable ou l'état de commutation de la sortie 04 ?
Et si c'était tout simplement mon relais O4 qui déconne ?
Je teste une autre sortie demain.
fin d'édition :
Grrrrr

Bon : copie d'écran