Convertisseur Crouzet pour PT1000 3 fils RESOLU

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
apollogf
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 17:58 pm

Message par apollogf »

Bonjour,
j'ai mis 6 convertisseurs crouzet 0-10V sur me millenium.
En haut , le 0V, la sortie 0-10V, le +24V.
En bas, ma sonde pt1000 prise entre les 2 extrémités.
Le problème est que les convertisseurs se mettent immédiatement en défaut et j'ai environ 18V à la sortie. J'ai mesuré aux bornes de la PT1000 et j'ai 1062 ohms.
Je n'ai rien trouvé comme doc chez crouzet pour résoudre mon problème. Ai-je fais une boulette ?
Merci d'avance
Grégory
Modifié en dernier par apollogf le jeu. oct. 30, 2008 13:02 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

salut

En haut , le 0V, la sortie 0-10V, le +24V.
En bas, ma sonde pt1000 prise entre les 2 extrémités.

je me tape la tête :roll: déjà M2 M3 !!!
un petit schémas de tes connections serait bien venu pour comprendre et trouver le problème :lol:

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonsoir,

Dans ton titre tu parles de sondes 3 fils. Tu devrais donc avoir 2 fils de même couleur qui sont reliés ensemble dans la sonde (simple boucle = résistance 0 Ohms) et un autre de couleur différente. Tu n'as qu'à relier celui-ci avec un des deux autres.

Ce qui me parait étrange c'est que tes convertisseurs devraient sortir 18V seulement quand aucune sonde n'est connectée en entrée, donc le mauvais branchement ne tient pas.

Es-tu sûr de ne pas monter des PT1000 sur des convertisseurs PT100 ??? :roll:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

apollogf
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 17:58 pm

Message par apollogf »

Bonjour,
j'ai fait la commande pour des convertisseurs PT1000. Par contre, ils se sont peut-être trompés dans la livraison vu que rien n'est écrit dessus.
Pour la connexion des brones d'en haut, on est OK.
Pour celles d'en bas , le micro-schéma imprimé sur la façade dit (à mon avis:
Entre 1 et 3: PT1000 et entre 2 et 3: Thermocouple.
Si ils m'ont livré des convertisseurs pour PT100, la mise en défaut sera expliquée.
Je vais tenter ce soir avec un potar autour de 100 ohms pour voir si je rentre dans les bonnes valeurs de sortie. Je vais aussi essayer de faire une photo.
Merci beaucoup pour ces infos !
Grégory

apollogf
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 17:58 pm

Message par apollogf »

Bonsoir, ci-après deux photos des convertisseurs.
Le premier et le dernier sont connectés à une pt1000
Résistance mesurée: 1062 ohms
Tension en sortie de convertisseur: 18,54V
Ils se mettent en défaut presque immediatement.
Ceux qui n'ont pas de sonde branchée se mettent en défaut au bout de 30 seconde environ.
Moi qui pensait gagner du temps en mettant les convertisseurs crouzet !
Merci d'avance pour vos lumieres
Grégory
Fichiers joints
IMG_1625-1.jpg
IMG_1625-1.jpg (145.58 Kio) Vu 2358 fois
IMG_1619.JPG
IMG_1619.JPG (302.51 Kio) Vu 2384 fois

helios
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : sam. déc. 08, 2007 19:06 pm
Localisation : Toulouse (31)

Message par helios »

Le câblage 3 fils est surtout utile avec des PT100, beaucoup moins avec des PT1000. Je ne connais pas les convertisseurs Crouzet, mais il est fort probable qu'il soit nécessaire de faire un pont entre les bornes 4 et 5 pour brancher une sonde 2 fils entre 5 et 6. Il n'y a aucun risque à faire l'essai.

apollogf
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 17:58 pm

Message par apollogf »

Bonjour,
merci hélios, il fallait effectivement faire un pont entre 4 et 5.
Tout fonctionne !
Cordialement à tous
Grégory

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Ou, si tu as des longueurs de sonde importantes (+ de 10m), relier la boucle de compensation entre les bornes 4 et 5... La fonction est dispo sur ces convertisseurs, autant l'utiliser.

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

apollogf
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 17:58 pm

Message par apollogf »

Bonjour,
je vais avoir des sondes assez loin. Je pensais mettre simplement un pontage sur le convertisseur, mais effectivement, la mesure sera plus précise avec la boucle. Le seul pb est que ça prend un fil de plus.
Le problème que j'ai eu venait d'un manque de doc, et d'un schéma sur la face du convertisseur qui n'est pas exact. Venant de Crouzet, c'est un peu moyen! Heureusement que le forum est là :P
Cordialement à tous
Grégory

helios
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : sam. déc. 08, 2007 19:06 pm
Localisation : Toulouse (31)

Message par helios »

Bof, du 3 fils avec des PT1000 et pour ce type d'application, peu d'intérêt la plupart du temps !
Une différence de 40 ohms représente en gros 10°C. Une longueur de 10m (donc 20m) en 0.25mm² représente 1.36 ohms, soit une erreur de 0.3°C. Sachant que les convertisseurs Crouzet ont une plage de -20/+150°C pour 0/10V, et que la résolution sera autour de 8 bits (eh oui), un lsb représente 0.6 à 0.7°C, deux fois plus que l'erreur due au fil.

Répondre