Page 1 sur 3
Posté : mer. mars 08, 2006 1:11 am
par andrebayle
Bonsoir à tous
Pour ceux qui ont récupéré le logiciel et qui le regardent comme une poule qui a trouvé un couteau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je rigole.
J' ai déja préparé 2 démo trés simples pour vous aider à démarrer.
A chaque démo, j' ajouterai un petit plus qui ira jusqu' à une programmation qui tient la route.
Elles s' appellent demo1 & demo 2. Les fichiers font pour l' instant à peine 150 Ko
Vous les trouverez en cliquant sur le lien en bas du message. C' est mon site perso.
Ce sont des fichiers programmes qui s' ouvriront automatiquement dans le logiciel CROUZET.
N' hésitez pas à poser des questions, dans les démo, je ne peux pas tout marquer
Sur ce, je vais me coucher, bonne nuit
Posté : mer. mars 08, 2006 10:16 am
par Anonymous
Salut André,
quel post pertinent j'ai telechargé cette nuit, j'ai juste jeté un oeil ce matin......j'ai vite sauté sur mon café !!!!!
J'oubli pas ton boulot et celui de Pierre moi je suis totalement largué sur ce genre de "truc" ,je vais voir tes demos etje reflechirais sr l'achat........si j'arrive a comprendre !
Merci
Posté : mer. mars 08, 2006 11:11 am
par andrebayle
Bonjour Fredo83
Vas y doucement, je suis prêt à donner autant d' explications que nécessaire.
Découvre le logiciel, fais des feuilles de programmation simple.
Posté : mer. mars 08, 2006 12:57 pm
par Malognes
Bonjour André,
Quel programme faut-il pour ouvrir les fichiers démo?
Merci
Posté : mer. mars 08, 2006 14:03 pm
par andrebayle
Bonjour Malognes
Le logiciel est dispo sur Emule.
Cherche " crouzet136.zip ".
Plusieurs l' ont déjà récupéré et ont laissé leurs PC connectés , tu ne devrais pas avoir de prob pour le récupérer.
A+
Posté : mer. mars 08, 2006 16:02 pm
par George
Merci pour le logiciel du millenium 2 ..... je vais me régaler !! pour l'instant je travaille avec un logo! entrées TOR mais serai sans doute tenté par un M2 surtout pour le fait de pouvoir travailer sur PC et pas sur la façade du controlleur au fond du placard éléctrique !! @+
Posté : mer. mars 08, 2006 18:04 pm
par andrebayle
Bonjour
Ceux qui découvrent les automates juste maintenant ne savent pas par quel enfer nous avons pu passer, pendant des années , à appuyer sur cette malheureuse quinzaine de boutons , debout au fond du placard, comme tu dis.
Mais aujourd' hui, ça y est, c' est enfin le paradis !!!!!!!!!!!!!
Posté : ven. mars 10, 2006 9:20 am
par bricolo38
Salut vous tous
J'ai probleme sur le M2
Quand je veux mettre une regul PID et un store il me reponds que le nombre maxi de slots du controleur est atteint !!!!
Pourquoi ?
Merci
Jean claude B
Posté : ven. mars 10, 2006 9:47 am
par andrebayle
Bonjour
Pas bon, pas bon le module PID, il est extrèmement gourmand en mémoire.
Des blocs STORE, tu peux en aligner pas mal ( 24h d' enregistrements ), mais le PID, j' ai essayé une fois au début et j' ai laissé tomber.
Si tu veux gérer une T° de surchauffe ou autre, il faut faire ça avec un comparateur sur lequel tu amènes ta sonde à une entrée et un bloc " NUM " sur l' autre entrée. Tu paramètres le bloc " NUM " et ça marche pareil.
Sur mon site(
http://perso.wanadoo.fr/alsm/capteur ), il y a mon schéma de programmation, regarde en bas de la page à gauche , il y a 2 consignes, une pour le démarrage de la boucle de surchauffe en cas de " trop chaud" , et une autre qui redémarre l' install pour brasser l' eau en cas de " trop froid "
Posté : ven. mars 10, 2006 13:02 pm
par bricolo38
Super Andre j'ai fais la modif
Et encore merci le pour le programme.
Posté : ven. mars 10, 2006 13:14 pm
par andrebayle
Pour bricolo38
content pour toi.
Dés que j' ai le temps je continue les démos. Jusqu' à présent on démarrait l' install au degré supérieur.
On va y ajouter une " bidouille " pour avoir un démarrage avec écart de T°, puisque le bloc fonction tout fait n' existe pas.
Posté : ven. mars 10, 2006 20:11 pm
par andrebayle
Bonsoir
La démo 4 est en ligne.
C' est un démarrage de l' install quand il y a un écart de 5° entre le capteur et le ch eau ou stockage
Posté : ven. mars 10, 2006 20:31 pm
par françois34
Salut andré,
Donc si j'ai bien compris, si l'on veut un demarrage du systeme quand le capteur est superieur de 20° au ballon, on regle l'offset sur -30.
L'offset est toujours en degrés?
@+
Posté : ven. mars 10, 2006 21:07 pm
par andrebayle
Bonsoir
Oui tu as bien compris qu' en réglant l' offset on peut jouer sur l' écart de T°
L' offset n' est pas à proprement parler une T°, c' est un élément de calcul pour échantillonner la sonde. A la valeur que tu donneras à l' offset correspondra le 0 volt à la sortie du convertisseur 0-10 volts.
Puisque l' occasion m' est donnée, je vais dire ce que je pense des écarts de T° au démarrage, mais ça ne vaut que pour moi.
C' est peut être bien de laisser monter un capteur en T°, mais je trouve que c' est aussi une bonne occasion de provoquer des chocs thermiques dans les installations, néfastes à la longue pour le matos.
Les sondes électroniques peuvent gèrer au degré prés, pourquoi ne pas les laisser faire.
Je vais peut être me faire engueuler, mais tant pis. Je redis bien que ce qui est écrit ci dessus ne vaut que pour moi !!!!!!!!!!
Posté : ven. mars 10, 2006 23:31 pm
par andrebayle
Re bonsoir
Plusieurs autres démos en ligne ce soir , mais demain et dimanche , c' est repos.
Je fous rien
En début de semaine , c' est les fonctions booléennes , facile il suffit juste de savoir compter de 0 à 1 !!!!!!!!!!!!
A+