Ce fil permettra aux "initiés" de prodiguer des conseils et astuces.
En voici une première de niveau moyen utile pour les premières simulations.
Paramétrage de la boite "gain"
On a un convertisseur PT100/ 0-10V qui transforme le relevé de température en tension de 0 à 10V et la delivre à l'entré analogique, qui elle l'echantillonne de 0 à 255.
Ex1
On veut une plage de -20°C à 150°C / 0-10V /0-255
On a une fonction affine du type y=a.x + b ( y exprimé en °C et x en Valeur echantillonnée )
On veut que:
lorsque x=0 > y=-20 soit b=-20
lorsque x=255 y=150 soit 150=a.255 -20 d'où a=170/255
On a tous les éléments de paramètres des options de la boite "gain"
A=170, B=255 offset= -20
Cette methode peut être appliquée pour n'importe quelle plage...
Lors de la simulation vous pouvez entrer des valeurs de 0 à 255 sur l'entrée Analogique pour "voir" votre installation accumuler des calories :-)

Posté : jeu. mars 09, 2006 13:36 pm
par ametpierre
bonne idée
merci
pierre amet

Posté : ven. mars 10, 2006 20:56 pm
par kroutchef
Astuce pour afficher automatiquement alternativement des messages différents sur une seule ligne ( même ligne même Colonne, température de différents points par exemple capteur, ballon bas/ haut...)> utiliser une boite à came (sans jeu de mot ) de x sorties (x nombre de messages) alternativement à 1 puis 0 (façon chenillard) l'avancement de la boite étant commandée par un "metronome" 1sec pilotant une "tempo" de x sec ( temps d'affichage de chaques valeurs ) les différentes cames activant l'affichage du libelle et de la valeur à afficher en la liant à l'entré TOR des boites affichages associées ( libellé et valeur correspondante )...
Ex Tcapt 00080 / Tbalb 00030 / Tbalh 00060 ....
Autre nouvelle super fonction hyper interressante pour piloter un systeme simple avec hystérésis comme le démarrage de la pompe des que la temp capt est sup à celle du ballon de x°C ou plus interressant les deux sens du moteur d'une vanne 4 voies le PID...
Voir démo :
http://www.crouzet.com/m2+/fr/fonctions_preprog.htm
Cette nouvelle fonction évite de se programmer les seuils ...

Posté : ven. mars 10, 2006 21:10 pm
par françois34
Salut à tous,

comment acceder à cette fonction?

sur le site, il n'y a aucune mise à jour...

Posté : ven. mars 17, 2006 22:52 pm
par kroutchef
Exemple de gestion "simple" de vanne trois ou quatre voie, on regule l'apport solaire entre +4°C et +7°C en plus sur le retour ( valeurs d'exemples ) la vanne étant commandée par "impulsions" de x secondes toutes les y secondes ( à déterminer suivant install ), la vanne se ferme totalement si la température du stockage est inférieure au retour pour éviter que ce dernier ne rechauffe le stockage...

Posté : ven. mars 17, 2006 23:00 pm
par françois34
Salut Kroutchef,

Pourquoi une 4 voies, une 3v suffit.

Qu'est ce que la température du haut du ballon vient faire là dedans?

@+

Posté : ven. mars 17, 2006 23:39 pm
par andrebayle
Bonsoir à tous

Le logiciel du millénium accepte le copier coller.

Vous pouvez copier un bout d' installation dans la feuille de programmation de votre copain, et la coller dans la vôtre !!!!!!!!.

A ce propos, Fred si tu lis cette rubrique , est ce que le forum accepterait le téléchargement des fichiers " .pm2 " ?????

A+

Posté : sam. mars 18, 2006 21:49 pm
par kroutchef
Un autre exemple basique simple départ de quelque chose de plus complet ...La gestion de la mise en route du circulateur suivant température capteur et ballon avec hytérésis et sécurité ballon...

Posté : sam. mars 18, 2006 22:47 pm
par andrebayle
Bonsoir

Normalement, depuis ce matin, le forum accepte le téléchargement des fichiers " .pm2 "

Fred à mis ça en place

Posté : dim. mars 19, 2006 0:55 am
par andrebayle
Bonsoir

Une petite démo sur le site

Il y a eu de la surchauffe dans la journée. Vous avez bien installé un voyant , mais quand vous arrivez à 22h00, la surchauffe a disparu,
le voyant est éteint et vous ne saurez pas qu' il s' est passé quelque chose.

Vous pouvez le garder allumé grâce à une tempo, mais si elle était programmée pour s' arrêter à 21h00, c' est pas gagné !!!!!

Pour le garder allumé, le " BISTABLE " ou télérupteur fait l' affaire.
Installez dans votre panneau , un bouton poussoir de remise à 0, ou servez vous d' un bouton du clavier, pour éteindre votre voyant.

A+

Posté : lun. mars 20, 2006 13:07 pm
par bernard42
Salut kroutchef,

Pas mal ta commande de vanne....

Pour la commande circulateur, il doit être possible de simplifier encore un peu la chose en utilisant la fonction trigger au lieu des deux "Compare" et de la bascule "SR".
Tous les chemins mènent vers des programmations similaires, à défaut de Rome.

A+

Bernard

Posté : lun. sept. 18, 2006 16:21 pm
par kroutchef
Je bloque :shock: mon programme dépasse la capacité de pas de programmes (2048) du Millenium, j'ai été obligé de faire des coupes sombres sur des fonctions d'affichages informatives que j'avais mises en places !!!
Et je n'utilise pas de fonctions métiers !!!
Il n'a finallement pas tant de capacité que cela :( !!

Est-ce que quelqu'un a un tableau de "poids" des différentes fonctions ?
Par exemple une simple constante numérique prend prés de 100 pas !!!

André le Milléniumiste :wink: , il y a t-il un moyen d'augmenter cette capacité ??

Posté : lun. sept. 18, 2006 16:32 pm
par françois34
Salut Kroutchef,

Fais passer le programme, on verra déjà si il y a quelque chose à faire.

@+

Posté : lun. sept. 18, 2006 16:36 pm
par andrebayle
Bonjour Kroutchef

Je suppose que tu as fait comme tout le monde, cad que tu as peut être rempli le M2 à raz la gueule au cours de tes programmations d' essai.

De ce fait, il contient des fonctions qui ne te servent à rien actuellement.

Envoie lui une feuille blanche, il devrait te dire que telle fonction contenue dans le contrôleur n' est plus nécessaire, et il va la virer ( une ou plusieurs )

Affaire à suivre... :D

Posté : lun. sept. 18, 2006 16:42 pm
par françois34
Salut André,

Explique un peu, ça m'interesse !

Une feuille blanche ????

@+