Automatiser les 3 vitesses du circulateur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour à tous
Comme il ne fait pas beau, une fois de plus, j' ai désossé mon circulateur pour voir si on pouvait automatiser les 3 vitesses.
Sur le mien, un somatherm, c' est possible, mais un peu long.
Il faut ressortir les fils , au moins le nombre suffisant pour recréer les ponts internes du circulateur grâce à un jeu de relais multi contacts.
Je vais le faire et vous tiendrai au courant.
A quoi ça peut servir ???
1/ A faire varier la vitesse de l' eau et laisser plus ou moins de calories dans le ou les échangeurs
2/ A faire redémarrer le circulateur à pleine vitesse pour brasser l' eau , dans mon install qui fonctionne sans antigel , quand la T° descend à 2° extérieur
Il y a certainement d' autres applications
Les 8 sorties du millénium trouveraient là une utilité certaine
A+
Comme il ne fait pas beau, une fois de plus, j' ai désossé mon circulateur pour voir si on pouvait automatiser les 3 vitesses.
Sur le mien, un somatherm, c' est possible, mais un peu long.
Il faut ressortir les fils , au moins le nombre suffisant pour recréer les ponts internes du circulateur grâce à un jeu de relais multi contacts.
Je vais le faire et vous tiendrai au courant.
A quoi ça peut servir ???
1/ A faire varier la vitesse de l' eau et laisser plus ou moins de calories dans le ou les échangeurs
2/ A faire redémarrer le circulateur à pleine vitesse pour brasser l' eau , dans mon install qui fonctionne sans antigel , quand la T° descend à 2° extérieur
Il y a certainement d' autres applications
Les 8 sorties du millénium trouveraient là une utilité certaine
A+
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
La conception de ces moteurs est à prises intermédaires c'est à dire qu'un des enroulements à des points de connections intermediaires afin d'avoir plus ou moins de spires alimentées d'où les différentes puissances et vitesses...pour le piloter il faut donc avoir 3 sorties automate exclusives l'une de l'autre afin de n'alimenter qu'une des prises intermédiaire à la fois...
on peut schématiser ainsi :
......................Phase
neutre ________I_____I______I
..................vitesse1......2...........3
on peut schématiser ainsi :
......................Phase
neutre ________I_____I______I
..................vitesse1......2...........3
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonsoir,
Le sujet m'intéresse pour mon installation, je me permet d'attirer l'attention d'andré sur le mot "exclusif" de la réponse de Kroutchef. C'est pas forcément si facile que cela à garantir avec 3 relais et un automate... Si encore il n'y avait que 2 positions un relais RT ferait l'affaire...
Peut-être qu'il vaut mieux se contenter d'une pompe 2 vitesses plutôt qu'une pompe grillée lors d'états intermédiaires non prévus/gérés.
En se creusant un peu 2 relais RT en cascade doivent assurer un minimum de sécurité des enroulement. Mais les relais RT c'est pas le point fort du millenium, il faut les ajouter...
"c'est vous qui voyez, yen a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes" comme dit la chanson.
Le sujet m'intéresse pour mon installation, je me permet d'attirer l'attention d'andré sur le mot "exclusif" de la réponse de Kroutchef. C'est pas forcément si facile que cela à garantir avec 3 relais et un automate... Si encore il n'y avait que 2 positions un relais RT ferait l'affaire...
Peut-être qu'il vaut mieux se contenter d'une pompe 2 vitesses plutôt qu'une pompe grillée lors d'états intermédiaires non prévus/gérés.
En se creusant un peu 2 relais RT en cascade doivent assurer un minimum de sécurité des enroulement. Mais les relais RT c'est pas le point fort du millenium, il faut les ajouter...
"c'est vous qui voyez, yen a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes" comme dit la chanson.
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Dans la configuration à prise intermédiaire, ce n'est pas grave si les 3 entrées sont alimentées ensembles, les portions d'enroulements court-circuitées ne donnent rien et seule la resultante est alimentée.
Je disais exclusive pour que dans le process on sache où on en est !
Il n'y a aucun risque de "court-jus" puisque on "ballade" un potentiel par rapport à un autre...il en serait bien différent si lors de la commutation du bouton de choix de vitesse on commutait la phase ET le neutre ( ce que je n'ai jamais vu dans ce type de moteur... )
MAis bon... il existe de nombreuses fabrications de moteurs "exotiques" qu'il vaut mieux peut être analyser... avant...
Je disais exclusive pour que dans le process on sache où on en est !
Il n'y a aucun risque de "court-jus" puisque on "ballade" un potentiel par rapport à un autre...il en serait bien différent si lors de la commutation du bouton de choix de vitesse on commutait la phase ET le neutre ( ce que je n'ai jamais vu dans ce type de moteur... )
MAis bon... il existe de nombreuses fabrications de moteurs "exotiques" qu'il vaut mieux peut être analyser... avant...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir Yves Guern
Sur les millénium à sorties relais il y en a un qui est inverseur.
Pour faire varier le circulo sur 2 vitesses ça peut suffire et ça ne monopolise pas grand chose.
Pour moi, ça vaut le coup d' essayer , sur mon circulo c' est tout débrochable
Aprés comme dit Alain, il faut vérifier le côté "exotique" des enroulements
A+
Sur les millénium à sorties relais il y en a un qui est inverseur.
Pour faire varier le circulo sur 2 vitesses ça peut suffire et ça ne monopolise pas grand chose.
Pour moi, ça vaut le coup d' essayer , sur mon circulo c' est tout débrochable
Aprés comme dit Alain, il faut vérifier le côté "exotique" des enroulements
A+