Entrées ana automate Crouzet XD26
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 16
- Enregistré le : dim. mars 15, 2009 22:55 pm
- Localisation : Caen (14)
[quote="rafa66"]bonjour
moi je dirais pt 100 ou 1000 mais le seul moyen de vérifier serait de la débrancher et de mesurer la résistance de celle ci enfin je ne pense pas dire de bêtise
mais ça ne me dit pas si elle est branchée directement ou pas vu qu'on vois rien ! suis la sonde depuis un bout jusqu'à l'autre et dis nous si y a quelque chose
et j'avais dis pas trop grosse la photo !!!
rapha[/quote]
Bonsoir,
Plus haut, j'ai mis le schéma électrique (désolé pour le floue, j'essayerais de refaire une photo au jour, demain). La sonde est branchée sur IB. J'ai bien vérifié le câblage en suivant les fils. Il correspond bien au schéma c'est à dire que les 2 fils de la sonde sont bien branchés en direct sur le crouzet (1 sur le 24v l'autre sur l'entrée ana IB) sans passer par un module intermédiaire.
La sonde a un diamètre de 6mm et mesure environ 40mm de long (une partie est cachée sous la gaine thermo). Sa résistance est d'environ 2kohms.
Salutations
a+
moi je dirais pt 100 ou 1000 mais le seul moyen de vérifier serait de la débrancher et de mesurer la résistance de celle ci enfin je ne pense pas dire de bêtise
mais ça ne me dit pas si elle est branchée directement ou pas vu qu'on vois rien ! suis la sonde depuis un bout jusqu'à l'autre et dis nous si y a quelque chose
et j'avais dis pas trop grosse la photo !!!
rapha[/quote]
Bonsoir,
Plus haut, j'ai mis le schéma électrique (désolé pour le floue, j'essayerais de refaire une photo au jour, demain). La sonde est branchée sur IB. J'ai bien vérifié le câblage en suivant les fils. Il correspond bien au schéma c'est à dire que les 2 fils de la sonde sont bien branchés en direct sur le crouzet (1 sur le 24v l'autre sur l'entrée ana IB) sans passer par un module intermédiaire.
La sonde a un diamètre de 6mm et mesure environ 40mm de long (une partie est cachée sous la gaine thermo). Sa résistance est d'environ 2kohms.
Salutations
a+
-
- Newbie
- Messages : 16
- Enregistré le : dim. mars 15, 2009 22:55 pm
- Localisation : Caen (14)
bonjour
mesure ohmique avec un multimètre affichage digital????
de plus mesure faite sonde débranchée?................ça c'est le plus important
apres on verra ...mais à priori c'est une ctn.
la pt 1000 fait 1000 ohms à 0° -----------------elle va de -20 à +250°
sa pente est de 3.9 ohms par degré
exemple sur pt 1000 tu mesures une résistance de 1100 ohms
tu laisses les 1000 de coté tu prends les "100" qui reste divisé par 3.9 et ça te donne 25.64° --------------25° et demi
ok vu l'arbre en boule...?
a plus gérard
mesure ohmique avec un multimètre affichage digital????
de plus mesure faite sonde débranchée?................ça c'est le plus important
apres on verra ...mais à priori c'est une ctn.
la pt 1000 fait 1000 ohms à 0° -----------------elle va de -20 à +250°
sa pente est de 3.9 ohms par degré
exemple sur pt 1000 tu mesures une résistance de 1100 ohms
tu laisses les 1000 de coté tu prends les "100" qui reste divisé par 3.9 et ça te donne 25.64° --------------25° et demi
ok vu l'arbre en boule...?
a plus gérard
-
- Newbie
- Messages : 16
- Enregistré le : dim. mars 15, 2009 22:55 pm
- Localisation : Caen (14)
- olivierm42
- Stagiaire Solaire
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. mai 18, 2008 22:19 pm
- Localisation : le chambon feugerolles 42
bonjour
il faudrait faire des mesures a différentes température (si possible 25°)
mais je pense que c'est une "THERMISTANCE NTC"
olivier
il faudrait faire des mesures a différentes température (si possible 25°)
mais je pense que c'est une "THERMISTANCE NTC"
olivier
- Fichiers joints
-
- 320584.pdf
- (54.84 Kio) Téléchargé 119 fois
Modifié en dernier par olivierm42 le dim. mai 10, 2009 20:42 pm, modifié 1 fois.
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Re:
1: J'aurais du mieux lire ton message précédent
[quote="patrick07"]Je rappelle brièvement que le Schmilblick est long, qu'il n'a que deux fils, qu'il se branche directement sur une entrée analogique de Millénium 3 Custom, [/quote]
2: on en apprend tous les jours
Extrait de la doc crouzet pour ceux qui découvrent (comme moi)
Solution Crouzet :
■ Contrôleur logique Millenium 3.
■ Accessoires Millenium 3 :
- CTN : sonde °C –Sonde donnant une résistance en fonction
de la température. Elle se raccorde directement aux entrées
analogiques (0-10V). Un bloc fonction dédié permet la
conversion résistance / température.
- Pt100 : sonde de température avec un convertisseur sur
les entrées analogiques ou en direct avec les extensions XA03,
XA04W.
■ Gestion démarrage compresseur / Anti-court cycle.
➜ Sonde CTN
■ Branchement direct sans convertisseur sur entrée
analogique
■ Solution économique de contrôle de température
■ Domaines d’utilisation :
- HVAC
- Compresseur
- Géothermie
Donc c'est une CTN?
Eric
1: J'aurais du mieux lire ton message précédent
[quote="patrick07"]Je rappelle brièvement que le Schmilblick est long, qu'il n'a que deux fils, qu'il se branche directement sur une entrée analogique de Millénium 3 Custom, [/quote]
2: on en apprend tous les jours
Extrait de la doc crouzet pour ceux qui découvrent (comme moi)
Solution Crouzet :
■ Contrôleur logique Millenium 3.
■ Accessoires Millenium 3 :
- CTN : sonde °C –Sonde donnant une résistance en fonction
de la température. Elle se raccorde directement aux entrées
analogiques (0-10V). Un bloc fonction dédié permet la
conversion résistance / température.
- Pt100 : sonde de température avec un convertisseur sur
les entrées analogiques ou en direct avec les extensions XA03,
XA04W.
■ Gestion démarrage compresseur / Anti-court cycle.
➜ Sonde CTN
■ Branchement direct sans convertisseur sur entrée
analogique
■ Solution économique de contrôle de température
■ Domaines d’utilisation :
- HVAC
- Compresseur
- Géothermie
Donc c'est une CTN?
Eric
attends, il y a combien de m2 en service!!!
de plus ne connaissant pas le m3.....je m'arrete là.
il y a peu etre d'autres raisons .faut demander à patrick07 ,kroutchef et bernard42 (celle que j'utilise)qui ont pondus une platine à base pt1000 ou 100;
ampli pour :-20° à 50°
-20° à 100 ° et -20° à 250°.....et la suite avec les kty bien moins chères.
si le m3 peut tout faire et s'il y a assez de place ?en nombre d'octets...car en analogique entrée ....il n'en a que 6.
moi ce que j'en dis .....c'est aux spécialistes de relancer le débat....et en plus crouzet ne va plus vendre une seule sonde
a plus gérard
de plus ne connaissant pas le m3.....je m'arrete là.
il y a peu etre d'autres raisons .faut demander à patrick07 ,kroutchef et bernard42 (celle que j'utilise)qui ont pondus une platine à base pt1000 ou 100;
ampli pour :-20° à 50°
-20° à 100 ° et -20° à 250°.....et la suite avec les kty bien moins chères.
si le m3 peut tout faire et s'il y a assez de place ?en nombre d'octets...car en analogique entrée ....il n'en a que 6.
moi ce que j'en dis .....c'est aux spécialistes de relancer le débat....et en plus crouzet ne va plus vendre une seule sonde
a plus gérard