bonsoir a tous,
l'affichage d'un valeur analogique sur l'ecran est simple sur le M3. Par contre, afficher l'etat 0 ou 1 d'une entree de la meme facon est-elle possible? J'ai trouve une solution "maison" mais ... ca ne me plait pas !
Une petite explication ... j'ai 4 ecrans a afficher, les 3 premiers comportent l'affichage de valeurs Ana mais le 4eme devrait etre des "etats" d'entrees TOR ... comment faites-vous ou feriez-vous ?
Bien a vous tous.
l'affichage d'un valeur analogique sur l'ecran est simple sur le M3. Par contre, afficher l'etat 0 ou 1 d'une entree de la meme facon est-elle possible? J'ai trouve une solution "maison" mais ... ca ne me plait pas !
Une petite explication ... j'ai 4 ecrans a afficher, les 3 premiers comportent l'affichage de valeurs Ana mais le 4eme devrait etre des "etats" d'entrees TOR ... comment faites-vous ou feriez-vous ?
Bien a vous tous.
- Pasquall
- Modérateur
- Messages : 264
- Enregistré le : mer. avr. 09, 2008 20:04 pm
- Localisation : Vizille (38)
- Contact :
Salut
Pour ma part, j'ai rarement eu beaucoup de TOR à afficher, alors j'utilisai deux display en mode texte qui était actif de façon exclusives en fonction de l'état de mon signal TOR, ce qui n'est pas très économe en mémoire il faut le dire.
Pour la petite anecdote, lors des développement de l'atelier, Crouzet avait inclut dans le display la possibilité d'afficher des bits à la façon de ce qui existe dans le paramétrage du bloc CAM sur la face avant...cette fonction à été testé, fonctionnait, mais finalement ils ont décidé de l'enlever car ils étaient persuadés que les utilisateurs ne comprendrai pas comment ca marche / a quoi ca sert...
Pour ma part, j'ai rarement eu beaucoup de TOR à afficher, alors j'utilisai deux display en mode texte qui était actif de façon exclusives en fonction de l'état de mon signal TOR, ce qui n'est pas très économe en mémoire il faut le dire.
Pour la petite anecdote, lors des développement de l'atelier, Crouzet avait inclut dans le display la possibilité d'afficher des bits à la façon de ce qui existe dans le paramétrage du bloc CAM sur la face avant...cette fonction à été testé, fonctionnait, mais finalement ils ont décidé de l'enlever car ils étaient persuadés que les utilisateurs ne comprendrai pas comment ca marche / a quoi ca sert...
En Normandie, ça vole entre deux pluies
En Isère ça vole du tonnerre!!!
Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp
En Isère ça vole du tonnerre!!!
Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp
-
- Newbie
- Messages : 16
- Enregistré le : lun. févr. 16, 2009 11:16 am
- Localisation : sarcus 60
hello
voici une macro qui affiche 5 tor vers un text
un text peut gerer 4 valeurs soit 20 entrees tor
pour ceux qui ont de la place en memoire
raynald robinot
http://pagesperso-orange.fr/raynald.rob ... index.html
voici une macro qui affiche 5 tor vers un text
un text peut gerer 4 valeurs soit 20 entrees tor
pour ceux qui ont de la place en memoire
raynald robinot
http://pagesperso-orange.fr/raynald.rob ... index.html
- Fichiers joints
-
- aff bit.pm3
- (68.74 Kio) Téléchargé 125 fois
- Pasquall
- Modérateur
- Messages : 264
- Enregistré le : mer. avr. 09, 2008 20:04 pm
- Localisation : Vizille (38)
- Contact :
[quote="raynald60"]
pour ceux qui ont de la place en memoire
[/quote]
En effet mais c'est vrai que ca marche bien.
pour ceux qui ont de la place en memoire
[/quote]
En effet mais c'est vrai que ca marche bien.
En Normandie, ça vole entre deux pluies
En Isère ça vole du tonnerre!!!
Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp
En Isère ça vole du tonnerre!!!
Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Moi comme les TOR on veut les afficher mais aussi les modifier, j'utilise une valeur analogique (un entier).
- 0 vaut 0 (ou faux)
- autre chose que 0 vaut Vrai ou 1
Ca coute rien à mettre dans les écrans TEXT.
Et juste derrière je les convertis en TOR avec une comparaison.
Comme en C pour ceux qui connaissent...
Cordialement,
Thierry
Moi comme les TOR on veut les afficher mais aussi les modifier, j'utilise une valeur analogique (un entier).
- 0 vaut 0 (ou faux)
- autre chose que 0 vaut Vrai ou 1
Ca coute rien à mettre dans les écrans TEXT.
Et juste derrière je les convertis en TOR avec une comparaison.
Comme en C pour ceux qui connaissent...
Cordialement,
Thierry
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2566
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
grand merci pour vos réponses.
P_Bricoleur, merci pour ton commentaire qui m'aurait conduit à la solution avec un peu de temps si raynald60 ne m'avait pas répondu.
raynald60, tout simplement "royale" comme solution ! c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on y a pas pensé plus tot ... et comme d'hab, ce sont les choses simples qui sont les plus efficaces.
Pasquall, je désire intégrer l'affichage de l'état des entrées simplement pour rendre la recherche de pannes plus rapide et plus performante. Car cette méthode, en plus de faire gagner du temps permet de faire la différence entre un problème "sonde" et un problème d'"INPUT" TOR sur le M3.
Ce forum est vraiment un concentré de matière grise couplé à de la bonne volonté avec une bonne dose de partage.
Merci à tous les trois !
Bien a vous tous
grand merci pour vos réponses.
P_Bricoleur, merci pour ton commentaire qui m'aurait conduit à la solution avec un peu de temps si raynald60 ne m'avait pas répondu.
raynald60, tout simplement "royale" comme solution ! c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on y a pas pensé plus tot ... et comme d'hab, ce sont les choses simples qui sont les plus efficaces.
Pasquall, je désire intégrer l'affichage de l'état des entrées simplement pour rendre la recherche de pannes plus rapide et plus performante. Car cette méthode, en plus de faire gagner du temps permet de faire la différence entre un problème "sonde" et un problème d'"INPUT" TOR sur le M3.
Ce forum est vraiment un concentré de matière grise couplé à de la bonne volonté avec une bonne dose de partage.
Merci à tous les trois !
Bien a vous tous
- Pasquall
- Modérateur
- Messages : 264
- Enregistré le : mer. avr. 09, 2008 20:04 pm
- Localisation : Vizille (38)
- Contact :
Salut
Tu voulait juste afficher l'état des entrée TOR de l'automate.....si tu as des display actif....reste appuyé sur le bouton ESC...les numéros/lettres affiché en inverse vidéo sont les entrées actives (même chose pour les sorties soit dit en passant) et ca consomme.....0 en mémoire
....mais oui tu as raison, tu peux aussi faire compliqué quand on peux faire simple
A trop jouer avec les display et les text on en fini par oublier la ce qu'affiche la face avant de base de l'automate.
Tu voulait juste afficher l'état des entrée TOR de l'automate.....si tu as des display actif....reste appuyé sur le bouton ESC...les numéros/lettres affiché en inverse vidéo sont les entrées actives (même chose pour les sorties soit dit en passant) et ca consomme.....0 en mémoire
....mais oui tu as raison, tu peux aussi faire compliqué quand on peux faire simple
A trop jouer avec les display et les text on en fini par oublier la ce qu'affiche la face avant de base de l'automate.
En Normandie, ça vole entre deux pluies
En Isère ça vole du tonnerre!!!
Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp
En Isère ça vole du tonnerre!!!
Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 101
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
- Localisation : La Gaude 06
Bonsoir a tous
Je propose cela aussi pour l'affichage d'un état interne ou entrée sortie .
Ex affichage de la sortie du AND .
Cela peut aider aussi pour du "debug" .
Solairement.
Je propose cela aussi pour l'affichage d'un état interne ou entrée sortie .
Ex affichage de la sortie du AND .
Cela peut aider aussi pour du "debug" .
Solairement.
- Fichiers joints
-
- affichage un bit.pm3
- (40.24 Kio) Téléchargé 84 fois
-
- affichage un bit.pm3
- (40.88 Kio) Téléchargé 102 fois