Enregistrement de T° avec le millénium
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir
Oui toujours 150L.
On ne voit même pas la chute de T° du cesi entre 12 et 14h00.
Les sous vides délivrent vraiment de la puissance quand on leur ramène de l' eau froide.
Je vais rebrancher le lave vaisselle sur l' eau chaude, pour lui " donner à manger "
Mais pour le moment j' en suis au stade des observations. Je pourrai tirer d' autres conclusions dans qques temps.
Je mettrai un graphique quand il y aura qque chose de significatif
A+
Oui toujours 150L.
On ne voit même pas la chute de T° du cesi entre 12 et 14h00.
Les sous vides délivrent vraiment de la puissance quand on leur ramène de l' eau froide.
Je vais rebrancher le lave vaisselle sur l' eau chaude, pour lui " donner à manger "
Mais pour le moment j' en suis au stade des observations. Je pourrai tirer d' autres conclusions dans qques temps.
Je mettrai un graphique quand il y aura qque chose de significatif
A+
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir
Ci joint le relevé d' aujourd' hui.
Toujours 2 Kamax 18 tubes et 150L de cesi
J' ai remonté les consignes à 65° pour le cesi , à 70° pour les capteurs, et branché le lave vaisselle sur l' eau chaude entre midi et deux. Je ne sais plus combien ça consomme mais ça ne se voit pas .
La boucle a encore bien fait son boulot.
Mais je pense que je ne pousserai pas le bouchon bien plus loin, car je vais fumer mes vieilles électrovannes, bien qu' elles puissent en supporter encore un peu.
Je pense que je vais enlever un tube sur deux sur les 2 capteurs, sinon à 30° ext ça va être chaud, c' est le cas de le dire
A+
Ci joint le relevé d' aujourd' hui.
Toujours 2 Kamax 18 tubes et 150L de cesi
J' ai remonté les consignes à 65° pour le cesi , à 70° pour les capteurs, et branché le lave vaisselle sur l' eau chaude entre midi et deux. Je ne sais plus combien ça consomme mais ça ne se voit pas .
La boucle a encore bien fait son boulot.
Mais je pense que je ne pousserai pas le bouchon bien plus loin, car je vais fumer mes vieilles électrovannes, bien qu' elles puissent en supporter encore un peu.
Je pense que je vais enlever un tube sur deux sur les 2 capteurs, sinon à 30° ext ça va être chaud, c' est le cas de le dire
A+
- Fichiers joints
-
- T? 24-05-06.jpg (80.48 Kio) Vu 6629 fois
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir
Aujourd' hui test avec le cesi pratiquement froid. Il restait un petit peu d' eau tiède, pour me laver les mains !!!!!!!!!!
Ca faisait pratiquement 150L à réchauffer.
Consigne de surchauffe du cesi 65° , celle des 36 tubes à 70°.
Début de matinée trés nuageux , ça s' est arrangé à entre 11 et 12h00.
Voilà ce que ça donne.
La prochaine fois je fais pareil, avec la moitié des tubes.
Hier alors que le soleil était trés intermittent en fin de journée , j' ai posé un tube à 45° face au " soleil ".
20mn aprés le condenseur était à 100°. J' ai tout remis à l' ombre vite fait.
Je les crois quand ils disent que ça monte à 250 °.
A+
Aujourd' hui test avec le cesi pratiquement froid. Il restait un petit peu d' eau tiède, pour me laver les mains !!!!!!!!!!
Ca faisait pratiquement 150L à réchauffer.
Consigne de surchauffe du cesi 65° , celle des 36 tubes à 70°.
Début de matinée trés nuageux , ça s' est arrangé à entre 11 et 12h00.
Voilà ce que ça donne.
La prochaine fois je fais pareil, avec la moitié des tubes.
Hier alors que le soleil était trés intermittent en fin de journée , j' ai posé un tube à 45° face au " soleil ".
20mn aprés le condenseur était à 100°. J' ai tout remis à l' ombre vite fait.
Je les crois quand ils disent que ça monte à 250 °.
A+
- Fichiers joints
-
- T? 26-05-06.jpg (88.89 Kio) Vu 6594 fois
Modifié en dernier par andrebayle le sam. déc. 29, 2007 20:48 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
André,
Merci du partage de ton expérience.
Je ne sais pas si entre 12h30 et 15h3à tu as fait des tirages d'eau chaude.
Une montée de 150 litres de 32°C à 51°C représente environ 3,3 kWh (0,15 * 1,16 * 19).
Sur les 3 heures les meilleures de la journée, cela fait une puissance moyenne de 1,1 kW.
Pour le lave-vaisselle, cela ne tire pas beaucoup, environ 15/20 litres selon sa génération ("moins d'eau qu'à la main" dit la pub).
Pour bien comprendre, dans ton montage, quand tu dis "consigne du cesi à 60°", je comprends, que c'est la température max, au delà tu n'envoies plus de solaire ?
Et "la consigne des capteurs à 70°" c'est la température d'ouverture de ta boucle de décharge ?
Cordialement
Merci du partage de ton expérience.
Je ne sais pas si entre 12h30 et 15h3à tu as fait des tirages d'eau chaude.
Une montée de 150 litres de 32°C à 51°C représente environ 3,3 kWh (0,15 * 1,16 * 19).
Sur les 3 heures les meilleures de la journée, cela fait une puissance moyenne de 1,1 kW.
Pour le lave-vaisselle, cela ne tire pas beaucoup, environ 15/20 litres selon sa génération ("moins d'eau qu'à la main" dit la pub).
Pour bien comprendre, dans ton montage, quand tu dis "consigne du cesi à 60°", je comprends, que c'est la température max, au delà tu n'envoies plus de solaire ?
Et "la consigne des capteurs à 70°" c'est la température d'ouverture de ta boucle de décharge ?
Cordialement
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour à tous
Les 2 consignes envoient l' eau vers la boucle de décharge.
Il n' y a pas eu de tirage d' eau chaude dans la journée.
Mes malheureux 150L d' eau à réchauffer ne suffisent pas à absorber le solaire
Quand il y aura le ballon de 600L, je pourrai le tenir à T°.
Dans la prog, j' ai fait une bascule " priorité au cesi l' été et au 600L l' hiver " avec une autre bascule qui permettra d' optimiser.
S' il reste du solaire l' hiver, il chauffe le cesi
S' il reste du solaire l' été, il chauffe le 600L
Puis aprés il ne me reste plus qu' à faire une piscine. Ca finit par coûter cher le solaire. :D
A+
Les 2 consignes envoient l' eau vers la boucle de décharge.
Il n' y a pas eu de tirage d' eau chaude dans la journée.
Mes malheureux 150L d' eau à réchauffer ne suffisent pas à absorber le solaire
Quand il y aura le ballon de 600L, je pourrai le tenir à T°.
Dans la prog, j' ai fait une bascule " priorité au cesi l' été et au 600L l' hiver " avec une autre bascule qui permettra d' optimiser.
S' il reste du solaire l' hiver, il chauffe le cesi
S' il reste du solaire l' été, il chauffe le 600L
Puis aprés il ne me reste plus qu' à faire une piscine. Ca finit par coûter cher le solaire. :D
A+
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1208
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bonsoir à tous,
Premiere experience de relevé des températures.
3 capteurs SCHOTT 16 tubes .
Temps : beau un peu voilé en fin d'apres-midi , vent fort.
A noter:
- Le ballon est celui de la chaudiere ( je n'ai pas encore reçu mon ballon mixte).Le serpentin n'est donc pas adapté au solaire.
- les tuyaux provisoires du raccordement capteurs / ballon chaudiere ne sont pas isolés.
- Il reste encore certainement des reglages de la prog et de la pompe à faire.
A suivre...
Premiere experience de relevé des températures.
3 capteurs SCHOTT 16 tubes .
Temps : beau un peu voilé en fin d'apres-midi , vent fort.
A noter:
- Le ballon est celui de la chaudiere ( je n'ai pas encore reçu mon ballon mixte).Le serpentin n'est donc pas adapté au solaire.
- les tuyaux provisoires du raccordement capteurs / ballon chaudiere ne sont pas isolés.
- Il reste encore certainement des reglages de la prog et de la pompe à faire.
A suivre...
- Fichiers joints
-
- temp?ratures.jpg (77.27 Kio) Vu 6486 fois
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir,
Pour un record obtenu en Sarthe à mi-Mai avec une boite en plastique avec un fond noir, posée sur mon toit, est-ce que je peux poster ici
???
De mémoire, je dépassais les 72° !!!!
Une photo et un graphique pourraient illustrer cette performance mais je ne veux pas faire de l'ombre aux autres.
PS: ce n'était qu'un bricolage réalisé avec les moyens du bord.
Yann
Pour un record obtenu en Sarthe à mi-Mai avec une boite en plastique avec un fond noir, posée sur mon toit, est-ce que je peux poster ici

De mémoire, je dépassais les 72° !!!!
Une photo et un graphique pourraient illustrer cette performance mais je ne veux pas faire de l'ombre aux autres.

PS: ce n'était qu'un bricolage réalisé avec les moyens du bord.
Yann
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1208
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bonsoir,
La boite en plastique était une boite de barette mémoire (DIMM) avec un fond noir fabriqué à partir de facades de disquettes 3-1/2.
Les mesures étant prises avec un i-button à l'intérieur (je suis en attente de livraison d'un Millenium), je n'avais pas mis d'eau, ne connaissant pas son étanchéité !
Je vais tacher de poster le graphique et la photo ce WE .
Yann
La boite en plastique était une boite de barette mémoire (DIMM) avec un fond noir fabriqué à partir de facades de disquettes 3-1/2.
Les mesures étant prises avec un i-button à l'intérieur (je suis en attente de livraison d'un Millenium), je n'avais pas mis d'eau, ne connaissant pas son étanchéité !
Je vais tacher de poster le graphique et la photo ce WE .
Yann