Bonsoir à tous,
Vu que pas mal d'entre nous ont reçu leur millenium, je joins ma programmation.
Les TIMER AC sont reglés sur quelques secondes pour la simulation, chacun les reglera comme il l'entend.
Si ça peut aider certains d'entre vous à concevoir la leur....
@+
Vu que pas mal d'entre nous ont reçu leur millenium, je joins ma programmation.
Les TIMER AC sont reglés sur quelques secondes pour la simulation, chacun les reglera comme il l'entend.
Si ça peut aider certains d'entre vous à concevoir la leur....
@+
- Fichiers joints
-
- solaire.pm2
- (162.88 Kio) Téléchargé 298 fois
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- THIERSAUV
- Stagiaire Solaire
- Messages : 130
- Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
- Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
- Contact :
amis de la planette bonsoir
bonsoir francois
t'as pas un p'tit schéma de ton installation pour comprendre ton programme
merci
A+
thierry
bonsoir francois
t'as pas un p'tit schéma de ton installation pour comprendre ton programme
merci
A+
thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Je vois qu'il y en a qui suivent!
Thierry, tu as le programme, enregistre le fichier et fais le tourner en simlulation.
André, j'ai quand meme bien detaillé avec des textes et des couleurs les differentes applications dans ce programme, non?
@+
Thierry, tu as le programme, enregistre le fichier et fais le tourner en simlulation.
André, j'ai quand meme bien detaillé avec des textes et des couleurs les differentes applications dans ce programme, non?
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir François.
Bien d' accord, mais c' est ta prog à toi , faite par toi, parce que pensée par toi.
Un petit document word explicatif éclaircira la philosophie de ton install, peut être mieux qu' un schéma , qui va être plus pénible à expliquer ou dessiner, encore faut il avoir un logiciel pour réaliser qque chose de correct
Je joins mon install et le principe de fonctionnement
Bien d' accord, mais c' est ta prog à toi , faite par toi, parce que pensée par toi.
Un petit document word explicatif éclaircira la philosophie de ton install, peut être mieux qu' un schéma , qui va être plus pénible à expliquer ou dessiner, encore faut il avoir un logiciel pour réaliser qque chose de correct
Je joins mon install et le principe de fonctionnement
- Fichiers joints
-
- Arr?t la nuit CESI.pm2
- (144.78 Kio) Téléchargé 236 fois
Modifié en dernier par andrebayle le dim. mai 07, 2006 13:12 pm, modifié 1 fois.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bon, puisque le "doc" le dit...
- Fichiers joints
-
- Programmation Fran?ois.doc
- (36.5 Kio) Téléchargé 277 fois
-
- solaire.pm2
- (162.88 Kio) Téléchargé 205 fois
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour à François et à tous.
Loin de moi l' idée de passer pour un prof, merci, laissons aux profs leur boulot, bien assez compliqué comme ça, vu la dimension humaine à prendre en compte.
Ce que je voulais simplement dire en parlant de principe de fonctionnement, c' est que tu peux ainsi parler d' une fonctionnalité que tu as mise en place dans ta prog , ( pour moi, le redémarrage de l' install ET de la boucle de surchauffe en cas de gel ), par exemple , fonctionnalité qui pourrait passer inaperçue dans un simple schéma.
Et tu vois que dans une page de prog, quand elle est bien remplie comme la tienne, il n' est pas évident de mettre de longues explications.
Le schéma n' étant pas inutile, bien sûr !!!!!!!!!!!!.
A+
Je suis en train de faire les serpentins pour ma cuve. Heureusement que le recuit est bien recuit.
Ca existe du cuivre en plastique ??????????
Loin de moi l' idée de passer pour un prof, merci, laissons aux profs leur boulot, bien assez compliqué comme ça, vu la dimension humaine à prendre en compte.
Ce que je voulais simplement dire en parlant de principe de fonctionnement, c' est que tu peux ainsi parler d' une fonctionnalité que tu as mise en place dans ta prog , ( pour moi, le redémarrage de l' install ET de la boucle de surchauffe en cas de gel ), par exemple , fonctionnalité qui pourrait passer inaperçue dans un simple schéma.
Et tu vois que dans une page de prog, quand elle est bien remplie comme la tienne, il n' est pas évident de mettre de longues explications.
Le schéma n' étant pas inutile, bien sûr !!!!!!!!!!!!.
A+
Je suis en train de faire les serpentins pour ma cuve. Heureusement que le recuit est bien recuit.
Ca existe du cuivre en plastique ??????????

- THIERSAUV
- Stagiaire Solaire
- Messages : 130
- Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
- Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
- Contact :
amis de la planette bonjour
merci francois pour les explications. Je comprend mieux. :P
A+
thierry
merci francois pour les explications. Je comprend mieux. :P
A+
thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour à tous
J' ai fait uniquement la partie solaire d' une programmation générique pour :
1 CESI , 1 BALLON et une boucle de surchauffe , avec priorité CESI l' été , et priorité BALLON l' hiver
Matériel requis :
capteur , cesi , ballon , boucle de surchauffe
2 vannes 3 voies et un circulateur
Reste à faire :
Les tempos des relais à mettre en place , et celle du circulateur à asservir aux vannes 3 voies
régler les consignes trop chaud
Si quelqu' un peut finir de tester le programme, ça ferait une bonne vérification, merci
11/05/06
J' ai relevé ces incohérences que j' ai corrigées
ETE : capteur 90 - cesi 90 - ballon 40
condition 10100 >>>>11
HIVER : capteur 90 - cesi 110 - ballon 40
condition 00110 >>>>11
HIVER : capteur 70 - cesi 80 - ballon 40
condition 00100 >>>>11
ETE : capteur 120 - cesi 110 - ballon 40
condition 11110 >>>>11
J' ai fait uniquement la partie solaire d' une programmation générique pour :
1 CESI , 1 BALLON et une boucle de surchauffe , avec priorité CESI l' été , et priorité BALLON l' hiver
Matériel requis :
capteur , cesi , ballon , boucle de surchauffe
2 vannes 3 voies et un circulateur
Reste à faire :
Les tempos des relais à mettre en place , et celle du circulateur à asservir aux vannes 3 voies
régler les consignes trop chaud
Si quelqu' un peut finir de tester le programme, ça ferait une bonne vérification, merci
11/05/06
J' ai relevé ces incohérences que j' ai corrigées
ETE : capteur 90 - cesi 90 - ballon 40
condition 10100 >>>>11
HIVER : capteur 90 - cesi 110 - ballon 40
condition 00110 >>>>11
HIVER : capteur 70 - cesi 80 - ballon 40
condition 00100 >>>>11
ETE : capteur 120 - cesi 110 - ballon 40
condition 11110 >>>>11
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Encore moi
Je joins la prog qui pilotera mon install, pas complètement finie, en ce qui concerne l' archivage, et les consignes .
Il reste des choses à peaufiner, que je ferai quand tout sera opérationnel
Le M2 est bien plein avec tout ça.
Matériel : 3 sous vide 18 tubes , 1 cesi 150L , 1 ballon chauffage 600L, 1 boucle de surchauffe ( 20m de 8x10 ), 6 sondes , 5 electrovannes.
Un pressostat coupe l' alim des appareils sur le primaire si pas d' eau
S' il fait trop froid une partie de l' install redémarre, quelque soit la saison.
La boucle sert aussi pour évacuer la surchauffe
Il y a une inversion automatique heures d' été / hiver, qui donne priorité au cesi l' été et au ballon l' hiver.
Mais il y a une optimisation qui chauffe :
le ballon l' été s' il reste du solaire
le cesi l' hiver s' il reste du solaire, c' est optimiste, mais on peut rêver :D
La chaudière prend le relais automatiquement qque soit la saison
Je joins la prog qui pilotera mon install, pas complètement finie, en ce qui concerne l' archivage, et les consignes .
Il reste des choses à peaufiner, que je ferai quand tout sera opérationnel
Le M2 est bien plein avec tout ça.
Matériel : 3 sous vide 18 tubes , 1 cesi 150L , 1 ballon chauffage 600L, 1 boucle de surchauffe ( 20m de 8x10 ), 6 sondes , 5 electrovannes.
Un pressostat coupe l' alim des appareils sur le primaire si pas d' eau
S' il fait trop froid une partie de l' install redémarre, quelque soit la saison.
La boucle sert aussi pour évacuer la surchauffe
Il y a une inversion automatique heures d' été / hiver, qui donne priorité au cesi l' été et au ballon l' hiver.
Mais il y a une optimisation qui chauffe :
le ballon l' été s' il reste du solaire
le cesi l' hiver s' il reste du solaire, c' est optimiste, mais on peut rêver :D
La chaudière prend le relais automatiquement qque soit la saison
Modifié en dernier par andrebayle le mar. juin 06, 2006 22:49 pm, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 9:35 am
- Localisation : Six fours les plages VAR
Bonjour à tous, j'ai réalisé le programme de régulation de mon futur projet, je vous le soumet.
Les tempo sont réduites et les blocs "gains" sont modifiés pour saisir directement des ° dans la simulation
je joins un fichier excel de présentation et le programme
Cordialement
Rigaou83
Les tempo sont réduites et les blocs "gains" sont modifiés pour saisir directement des ° dans la simulation
je joins un fichier excel de présentation et le programme
Cordialement
Rigaou83
- Fichiers joints
-
- plans-solaire-7.xls
- (245.5 Kio) Téléchargé 206 fois
-
- R?gul-V7.pm2
- (132.21 Kio) Téléchargé 248 fois
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Salut Riagou,
2 remarques sur ta prog:
- c'est fouilli ! Des fils se chevauchent, vont dans tous les sens, font des boucles.
Essaies de ranger un peu tout ça. J'ai laissé tomber au bout de 30 s.
- Utilises les fonctions booléennes plutôt que d'avoir des AND, OR, NOT partout.
C'est plus simple et en plus tu pourra rajouter d'autres consignes sans souci.
@+
2 remarques sur ta prog:
- c'est fouilli ! Des fils se chevauchent, vont dans tous les sens, font des boucles.
Essaies de ranger un peu tout ça. J'ai laissé tomber au bout de 30 s.
- Utilises les fonctions booléennes plutôt que d'avoir des AND, OR, NOT partout.
C'est plus simple et en plus tu pourra rajouter d'autres consignes sans souci.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42
Bonjour a tous
Finalement la baisse des temperatures m'a permis de faire les essais tout de suite plutot que l'hiver prochain ( regulation de vanne 4 voies pour plancher chauffant ) . J'ai donc ecrit un petit programme et essayé. Apparement ça marche pas mal. Quelques questions qd meme.
Comment afficher les valeurs des sondes en 1/10 de degres ( elles n'aparaissent qu'en degres ), donc pour savoir les t° reelle c'est pas le top .
Comment parametrer une boite a gain pour avoir une consigne en 1/10 ( j'ai ete oblige d'en recreer une pour la pente et une pour la consigne )
Merci de vos reponses
a+
Finalement la baisse des temperatures m'a permis de faire les essais tout de suite plutot que l'hiver prochain ( regulation de vanne 4 voies pour plancher chauffant ) . J'ai donc ecrit un petit programme et essayé. Apparement ça marche pas mal. Quelques questions qd meme.
Comment afficher les valeurs des sondes en 1/10 de degres ( elles n'aparaissent qu'en degres ), donc pour savoir les t° reelle c'est pas le top .
Comment parametrer une boite a gain pour avoir une consigne en 1/10 ( j'ai ete oblige d'en recreer une pour la pente et une pour la consigne )
Merci de vos reponses
a+
- Fichiers joints
-
- ESSAI5.pm2
- (144.32 Kio) Téléchargé 194 fois
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42