A priori aucune, ce n'est qu'un pb d'étalonnage...
on règle le zéro pour une température de sonde (diode) de -20°C ET la pente de 10V pour une de 80°C...
Etalonnage MANUEL avec un thermomètre de référence car difficile de définir une valeur type de tension directe/T°C, trop variable suivant type de diode utilisée (seul pb de ce montage à comparer à une PT1000 dont la valeur typique est prévisible).
Un nouveau composant pour simplifier les régulations 0-10V
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Modifié en dernier par kroutchef le mar. févr. 08, 2011 13:19 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
La mise en oeuvre de la petite diode 1N4148/1N4001, utilisée comme capteur de température en remplacement avantageux de PT1000, dans un tube de protection alu ou cuivre est à réaliser avec soins, notamment au niveau de l'isolation des soudures cable/connexion/corps de la diode, avec de la gaine thermoretractable (tient en std jusqu'a 120°C) bien remplir ensuite le fond du tube avec de la graisse silicone thermo pour parfaire le tout...avant serissage à la loctite bi-composant / ou gaine thermo, on a alors un ensemble bien étanche made in home pour 0,15 à 0,50€ chaque !!!
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonsoir
La mise en œuvre de diodes ou de transistors genre BCxxx est intéressante question simplicité et coût
As tu idée des différences de mesure entre 2 diodes ou transistors en prenant les mêmes modèles bien sur pour diminuer ce pb.
Si cela n'engendre que qqes % d'erreur, cette solution est jouable.
On pourrait même envisager la carte 8 entrées multiplexées avec ce type de de capteur et conversion.
Qu'en pensez vous?
Yan
La mise en œuvre de diodes ou de transistors genre BCxxx est intéressante question simplicité et coût
As tu idée des différences de mesure entre 2 diodes ou transistors en prenant les mêmes modèles bien sur pour diminuer ce pb.
Si cela n'engendre que qqes % d'erreur, cette solution est jouable.
On pourrait même envisager la carte 8 entrées multiplexées avec ce type de de capteur et conversion.
Qu'en pensez vous?
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium