bonjour a tous,

J'ai un problème avec la remise a zéro des blocs PRESET H METER.
Pour une raison que je ne comprends pas, la RAZ journalière ne marche pas(et peut-être la RAZ annuelle non plus), et pourtant, j'ai utilisé la "même" programmation que Thierry Streiff dans ses cours de millénium.
Le compteur marche, mais ne revient pas a zéro.
Je veux compter les nombre d'heures que le circulateur marche par jour et par an
J'ai essayé de prolonger le cycle, mais cela ne change rien.
Peut-être p_bricoleur peut me répondre?
Merci de toute réponse

Ben (pradet)
Fichiers joints
version 2 avec affichage chauffage.pm3
(70.53 Kio) Téléchargé 151 fois

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2565
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

je ne suis pas devant l'appli permettant de visualiser ton programme, mais tu peux, simplement faire une reset a 00h00 en creant un comparateur qui, quand la somme les heures et minutes vaut zero, donne un reset d'1 sec au bloc. Meme chose aussi quand la somme des mois, jours, minutes et secondes vaut 2 pour le reset annuel.

Bien a vous tous

Francis6789
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : ven. mai 21, 2010 8:27 am
Localisation : Les Mureaux 78

Message par Francis6789 »

Bonjour.
Je connais cette fonction mais apparemment, il manque le fichier .pm3 au message. Je fais peut être une erreur mais moi je n'ai rien à télécharger.
Et cela devient difficile d'aider.
Si c'est simple, ce n'est pas compliqué. Plus c'est simple et plus c'est compliqué.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Les fichiers pm3 ne sont pas acceptés par sur le forum, le plus simple c'est de les zipper.

Eric

Avatar du membre
pradet
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 11:04 am
Localisation : Le Riols (81)

Message par pradet »

Bonjour à tous,

Merci Ramsès, Francis et Éric pour votre intérêt à ce problème.
Je ne savait pas que les fichiers .pm3 n'était pas acceptés, voici alors un
fichier .rar de la programmation

Merci à tous

Ben
Fichiers joints
version 2 avec affichage chauffage.rar
(9.25 Kio) Téléchargé 120 fois

Avatar du membre
pradet
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 11:04 am
Localisation : Le Riols (81)

Message par pradet »

Pourquoi ce fichier a été enlevé?

Ben

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Doit y avoir un pb sur le forum, idem avec les .xls sur un autre post. Un peu de patience Fred va nous régler ça

Eric


Edition: J'avais eu ce soucis, mais c'est un peu vieux pour que je m'en souvienne dans le détail. J'ai fouillé dans les différentes évolutions de mon programme, il semble que la seule modif faite est que je n'avais pas coché "hebdomadaire" (et les semaines 1 à 5) en plus de "journalier" dans la fenêtre de paramétrage. Ca ira mieux quand on visualisera le programme.
Modifié en dernier par valtrede le ven. nov. 19, 2010 19:14 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Tentative de réponse sans le programme (mais je n'ai pas le programme Crouzet avec moi non plus...)

Il est facile de voir si c'est le PRESET H-METER qui ne veut pas se remettre à 0 ou s'il ne reçoit pas l'impulsion de remise à zéro venant typiquement d'un bloc TIME PROG : le signal TOR entre les 2 passe t-il à 1 ?

En mode Simulation, tu peux faire sauter le TIME PROG aux heures intéressantes pour ton programme via le bouton qui ressemble à une diode (contrôleur de saut d'événements).
Si tu configures le TIME PROG sur 0h00, il va se mettre à 23:59:57 pour te permettre de simuler ce qui se passe à minuit.

Sinon, Eric/Valtrede a raison, il faut cocher la case "hebdomadaire" dans la configuration du TIME PROG sinon il ne fait rien.
Ce n'est pas forcément intuitif car on coche déjà "journalier".
Sinon la sortie ne passe pas à 1, et rien de vient remettre à 0 le PRESET H-METER.

Cordialement,
Thierry

Avatar du membre
pradet
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : ven. nov. 13, 2009 11:04 am
Localisation : Le Riols (81)

Message par pradet »

aaaahh, ça marche, effectivement, il fallait cocher hebdomadaire, merci Thierry et Eric, Ce n'était pas évident quand même pour trouver la solution et il faudra le changer dans le cours de millénium, regulation CESI, je pense.
Encore Merci et vive le forum de l'APPER

Ben

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Ben voila une affaire qui roule :cool: