2ième problème pratique: mes sondes CTN1 "en plastique" semblent avoir un tps de réponse propre bien plus important que les sondes "métalliques" remplacées.
Pas trop gênant pour les mesures peu sensibles (ambiante, extérieur, ballon etc.) par contre pour ma t° de départ plancher
Ci-joint la photo montrant mes sondes de départ plancher:
- l'ancienne munie d'une pièce métallique permettant de la plaquer au mieux contre le tube
- la CTN1: juste glissée sous le serre flex existant, sans pression de contact. je pense que malgré la pâte thermique, ce montage est bien moins efficace que l'ancien, d'où peut-être le temps de réponse dégradé ?
Concernant la régulation de ma t° de départ, un peu galère à mettre au point, mais ça semble prometteur
Je mets mon algo ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6833#66833
Pas trop gênant pour les mesures peu sensibles (ambiante, extérieur, ballon etc.) par contre pour ma t° de départ plancher
Ci-joint la photo montrant mes sondes de départ plancher:
- l'ancienne munie d'une pièce métallique permettant de la plaquer au mieux contre le tube
- la CTN1: juste glissée sous le serre flex existant, sans pression de contact. je pense que malgré la pâte thermique, ce montage est bien moins efficace que l'ancien, d'où peut-être le temps de réponse dégradé ?
Concernant la régulation de ma t° de départ, un peu galère à mettre au point, mais ça semble prometteur
Je mets mon algo ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6833#66833
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 101
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
- Localisation : La Gaude 06
Bonjour,
Je cherche à prendre en compte la température extérieure pour réguler la température de départ d'un plancher dont l'inertie est importante (ép. ~13cm).
La question est quand prendre mes mesures ? En continu ? Faire une moyenne journalière ... ?
Point de départ de ma réflexion: un relevé d'Olivier Kaelin, merci à lui pour cette SuperbeVision
(Mars 2011)
Idée première: ne prendre que les minima et les échantillonner grâce au bloc custom "lever coucher soleil".
Merci pour vos avis éventuels
Je cherche à prendre en compte la température extérieure pour réguler la température de départ d'un plancher dont l'inertie est importante (ép. ~13cm).
La question est quand prendre mes mesures ? En continu ? Faire une moyenne journalière ... ?
Point de départ de ma réflexion: un relevé d'Olivier Kaelin, merci à lui pour cette SuperbeVision
(Mars 2011)
Idée première: ne prendre que les minima et les échantillonner grâce au bloc custom "lever coucher soleil".
Merci pour vos avis éventuels
Modifié en dernier par TAM le jeu. avr. 07, 2011 13:06 pm, modifié 2 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
concernant les CTN, j'ai trouvé ça dans le mag près de chez moi
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
[quote="TAM"]Bonjour,
Je cherche à prendre en compte la température extérieure pour réguler la température de départ d'un plancher dont l'inertie est importante (ép. ~13cm).
La question est quand prendre mes mesures ? En continu ? Faire une moyenne journalière ... ?
Point de départ de ma réflexion: un relevé d'Olivier Kaelin, merci à lui pour cette SuperbeVision
(Mars 2011)
Idée première: ne prendre que les minima et les échantillonner grâce au bloc custom "lever coucher soleil".
Merci pour vos avis éventuels [/quote]
Bonjour,
Tu ferais donc une régulation proportionnelle de l'entrée eau chaude de ton "PSD" ?
Patrick07 a le même type d'épaisseur, et moi-même, je suis en train de mettre en place aussi un pseaudo-PSD avec 12 cm de dalle Chaux (càd un plancher "épais" + ballon 1000 litres).
D'après mon souvenir, le déphasage doit être de 4 heures, à confirmer avec Patrick07.
Bonne journée,
Je cherche à prendre en compte la température extérieure pour réguler la température de départ d'un plancher dont l'inertie est importante (ép. ~13cm).
La question est quand prendre mes mesures ? En continu ? Faire une moyenne journalière ... ?
Point de départ de ma réflexion: un relevé d'Olivier Kaelin, merci à lui pour cette SuperbeVision
(Mars 2011)
Idée première: ne prendre que les minima et les échantillonner grâce au bloc custom "lever coucher soleil".
Merci pour vos avis éventuels [/quote]
Bonjour,
Tu ferais donc une régulation proportionnelle de l'entrée eau chaude de ton "PSD" ?
Patrick07 a le même type d'épaisseur, et moi-même, je suis en train de mettre en place aussi un pseaudo-PSD avec 12 cm de dalle Chaux (càd un plancher "épais" + ballon 1000 litres).
D'après mon souvenir, le déphasage doit être de 4 heures, à confirmer avec Patrick07.
Bonne journée,
[quote="moriss"]concernant les CTN, j'ai trouvé ça dans le mag près de chez moi
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.
[quote="Samounet"][referp=67908;quote="TAM"]Bonjour,
Je cherche à prendre en compte la température extérieure pour réguler la température de départ d'un plancher dont l'inertie est importante (ép. ~13cm).
La question est quand prendre mes mesures ? En continu ? Faire une moyenne journalière ... ?
Point de départ de ma réflexion: un relevé d'Olivier Kaelin, merci à lui pour cette SuperbeVision
(Mars 2011)
Idée première: ne prendre que les minima et les échantillonner grâce au bloc custom "lever coucher soleil".
Merci pour vos avis éventuels [/quote]
Bonjour,
Tu ferais donc une régulation proportionnelle de l'entrée eau chaude de ton "PSD" ?
Patrick07 a le même type d'épaisseur, et moi-même, je suis en train de mettre en place aussi un pseaudo-PSD avec 12 cm de dalle Chaux (càd un plancher "épais" + ballon 1000 litres).
D'après mon souvenir, le déphasage doit être de 4 heures, à confirmer avec Patrick07.
Bonne journée,[/quote]J'attends l'hiver pour mettre au point ma régul en condition réelle
Merci pour ton info, j'ai pris note des 4h.
Je cherche à prendre en compte la température extérieure pour réguler la température de départ d'un plancher dont l'inertie est importante (ép. ~13cm).
La question est quand prendre mes mesures ? En continu ? Faire une moyenne journalière ... ?
Point de départ de ma réflexion: un relevé d'Olivier Kaelin, merci à lui pour cette SuperbeVision
(Mars 2011)
Idée première: ne prendre que les minima et les échantillonner grâce au bloc custom "lever coucher soleil".
Merci pour vos avis éventuels [/quote]
Bonjour,
Tu ferais donc une régulation proportionnelle de l'entrée eau chaude de ton "PSD" ?
Patrick07 a le même type d'épaisseur, et moi-même, je suis en train de mettre en place aussi un pseaudo-PSD avec 12 cm de dalle Chaux (càd un plancher "épais" + ballon 1000 litres).
D'après mon souvenir, le déphasage doit être de 4 heures, à confirmer avec Patrick07.
Bonne journée,[/quote]J'attends l'hiver pour mettre au point ma régul en condition réelle
Merci pour ton info, j'ai pris note des 4h.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour TAM,
Sur un autre post on en parlait du PSD.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9383#49383
Tant que la température extèrieure est faible, l'énergie solaire va directement dans le plancher. Mais à une certaine température extérieure il risque d'y avoir de l'inconfort si la puissance solaire est importante.
Rémi
Sur un autre post on en parlait du PSD.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9383#49383
Tant que la température extèrieure est faible, l'énergie solaire va directement dans le plancher. Mais à une certaine température extérieure il risque d'y avoir de l'inconfort si la puissance solaire est importante.
Rémi
- Fichiers joints
-
- Calcul estimatif PSD.xls
- (44.5 Kio) Téléchargé 92 fois
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
[quote="remi.450"]Bonjour TAM,
Sur un autre post on en parlait du PSD.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9383#49383
Tant que la température extèrieure est faible, l'énergie solaire va directement dans le plancher. Mais à une certaine température extérieure il risque d'y avoir de l'inconfort si la puissance solaire est importante.
Rémi[/quote]
Et bonjour,
Merci pour le fichier, il m'avait échappé, j'utilisais celui des murs chauffants pour avoir une idée...
Bonne journée,
Sur un autre post on en parlait du PSD.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9383#49383
Tant que la température extèrieure est faible, l'énergie solaire va directement dans le plancher. Mais à une certaine température extérieure il risque d'y avoir de l'inconfort si la puissance solaire est importante.
Rémi[/quote]
Et bonjour,
Merci pour le fichier, il m'avait échappé, j'utilisais celui des murs chauffants pour avoir une idée...
Bonne journée,
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
[quote="TAM"][referp=69614;quote="moriss"]concernant les CTN, j'ai trouvé ça dans le mag près de chez moi
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.[/quote]
merci, si y'a aucun risque pour le crouzet, j'essaierai, pratique pour avoir une temperature d'ambiance
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.[/quote]
merci, si y'a aucun risque pour le crouzet, j'essaierai, pratique pour avoir une temperature d'ambiance
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
Bonjour,
je remonte ce topic, je ne trouve pas de lien/site vendant des sondes CTN2 ou PT1000 "prêt à l'emploi" à prix correcte
Je manque de temps actuellement pour la création des convertisseurs, et j'aurai donc voulu en acheter
merci de votre aide
je remonte ce topic, je ne trouve pas de lien/site vendant des sondes CTN2 ou PT1000 "prêt à l'emploi" à prix correcte
Je manque de temps actuellement pour la création des convertisseurs, et j'aurai donc voulu en acheter
merci de votre aide
Modifié en dernier par moriss le mar. sept. 06, 2011 16:52 pm, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. mars 27, 2012 7:45 am
- Localisation : DAX
Bonjour,
TAM pourrait tu expliquer ta correction à 2,5 sur le bloc CTN1 du M3. Perso je ne vois pas de réglages possible ..,
Merci
TAM pourrait tu expliquer ta correction à 2,5 sur le bloc CTN1 du M3. Perso je ne vois pas de réglages possible ..,
Merci
Modifié en dernier par richardlandes le mar. mars 27, 2012 7:59 am, modifié 1 fois.
- Cevenol30
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : lun. janv. 02, 2012 20:33 pm
- Localisation : GENOLHAC (30)
Bonjour richardlandes,
Il te faut un M3 de la gamme SMART , tu insère un bloc CTN de l'onglet APP.
CTN1 pour -25° à + 85°C
CTN2 pour -35° à + 120°C
CTN3 pour 0° à +200°C
Tu double clic dessus et tu sélectionnes " CORRECTION".
Il apparait en dessous la possibilité de correction par pas de 1/10 de degré en plus ou en moins (ajouter devant le signe -).
Voila je pense que c'est ce que tu cherches.
NB: le pavé " ? " qui apparait à droite dans le fenêtre de(s) paramètre(s) te donnes des infos et ou des exemples sur la fonction.
Et bien sur ci-dessous le lien vers le forum consacré aux automates programmables
http://www.apper-solaire.org/?Api
Cevenol30
Il te faut un M3 de la gamme SMART , tu insère un bloc CTN de l'onglet APP.
CTN1 pour -25° à + 85°C
CTN2 pour -35° à + 120°C
CTN3 pour 0° à +200°C
Tu double clic dessus et tu sélectionnes " CORRECTION".
Il apparait en dessous la possibilité de correction par pas de 1/10 de degré en plus ou en moins (ajouter devant le signe -).
Voila je pense que c'est ce que tu cherches.
NB: le pavé " ? " qui apparait à droite dans le fenêtre de(s) paramètre(s) te donnes des infos et ou des exemples sur la fonction.
Et bien sur ci-dessous le lien vers le forum consacré aux automates programmables
http://www.apper-solaire.org/?Api