Sonde CTN Crouzet - retour d'expérience ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- Terran
- Etudiant Solaire
- Messages : 250
- Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
- Localisation : Choisel 78
[quote="TAM"][referp=69614;quote="moriss"]concernant les CTN, j'ai trouvé ça dans le mag près de chez moi
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.[/quote]
On peut envisager de linéariser une CTN soi même.
La formule générale d’un CTN est : R(ctn) = R * exp (B/T- B/298.15)
Avec
- R(ctn) Valeur de la ctn à la temp. considérée en ohm
- R Valeur de la ctn à 25°c (donnée par le constructeur) en ohm
- Coefficient donnée par constructeur (environ 4000)
- T temp. considérée
Comme c’est T qui nous intéresse, tirons le de la formule ci-dessus.
T = (1/(((Ln(Rctn) - Ln(R))/4000)+(1/298.15)))-273.15
Si, avec l’enregistreur qu’on utilise on a accès à la fonction LN (log Népérien) C’est gagné.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.[/quote]
On peut envisager de linéariser une CTN soi même.
La formule générale d’un CTN est : R(ctn) = R * exp (B/T- B/298.15)
Avec
- R(ctn) Valeur de la ctn à la temp. considérée en ohm
- R Valeur de la ctn à 25°c (donnée par le constructeur) en ohm
- Coefficient donnée par constructeur (environ 4000)
- T temp. considérée
Comme c’est T qui nous intéresse, tirons le de la formule ci-dessus.
T = (1/(((Ln(Rctn) - Ln(R))/4000)+(1/298.15)))-273.15
Si, avec l’enregistreur qu’on utilise on a accès à la fonction LN (log Népérien) C’est gagné.
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. mars 27, 2012 7:45 am
- Localisation : DAX
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Bonjour.
Ma chaudiere est équipée d'une CTN -30 105° qui pilote un ballon de 80l.
J'aimerai utiliser les données de la chaudière pour piloter mon solaire en assistance.
Ma question :est-il possible en se branchant sur les plots de la sonde de récuperer les impulsions via le M3? sans la débranher de la carte chaudiere.
merci de votre réponse.
Christian.
Ma chaudiere est équipée d'une CTN -30 105° qui pilote un ballon de 80l.
J'aimerai utiliser les données de la chaudière pour piloter mon solaire en assistance.
Ma question :est-il possible en se branchant sur les plots de la sonde de récuperer les impulsions via le M3? sans la débranher de la carte chaudiere.
merci de votre réponse.
Christian.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Bonjour lebritish.
Effectivement c'est dommage.
J'en mettrai une autre au plus proche.
Dans la meme veine et toujours pour verifier sur le M3
les séquences de fonctionnement de la chaudiere, comment ferais-tu?
Toutes ces questions ont pour but de piloter au plus pres une boucle de recirculation du ballon (recupe)de 130L en complément des 80L de la chaudière.
Le fonctionnement serai le suivant:
en série avec la chaud.. donc chaque tirage passe par ballon solaire puis chaudière.
de plus si t° ballon >T) Chaud et Chaud <45° (la chauffe se mettant en route vers 40°) recirculation afin d'éviter une chauffe.
Pour éviter la légionelose,montée une fois par semaine du ballon à 70°, la chaudière se mettra toujours en route au moins une fois par jour (ex nuit).
Ou éventuellement chauffage par la chaudière de la totalité du stock en recirculation,le pb est résolu d'office.
Derner point: vu le prix des circulateurs sanitaires j'envisage dutiliser un circ.. classique démonté,nettoyé.je ne pense pas qu'il y ai un risque majeur sauf à rouiller et gripper.
A+ de te lire.
Christian
Effectivement c'est dommage.
J'en mettrai une autre au plus proche.
Dans la meme veine et toujours pour verifier sur le M3
les séquences de fonctionnement de la chaudiere, comment ferais-tu?
Toutes ces questions ont pour but de piloter au plus pres une boucle de recirculation du ballon (recupe)de 130L en complément des 80L de la chaudière.
Le fonctionnement serai le suivant:
en série avec la chaud.. donc chaque tirage passe par ballon solaire puis chaudière.
de plus si t° ballon >T) Chaud et Chaud <45° (la chauffe se mettant en route vers 40°) recirculation afin d'éviter une chauffe.
Pour éviter la légionelose,montée une fois par semaine du ballon à 70°, la chaudière se mettra toujours en route au moins une fois par jour (ex nuit).
Ou éventuellement chauffage par la chaudière de la totalité du stock en recirculation,le pb est résolu d'office.
Derner point: vu le prix des circulateurs sanitaires j'envisage dutiliser un circ.. classique démonté,nettoyé.je ne pense pas qu'il y ai un risque majeur sauf à rouiller et gripper.
A+ de te lire.
Christian
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="christian pellet"]Bonjour lebritish.
Derner point: vu le prix des circulateurs sanitaires j'envisage dutiliser un circ.. classique démonté,nettoyé.je ne pense pas qu'il y ai un risque majeur sauf à rouiller et gripper.
A+ de te lire.
Christian[/quote]
J'ai peut être une solution "abordable" pr toi, la suite en MP.
Derner point: vu le prix des circulateurs sanitaires j'envisage dutiliser un circ.. classique démonté,nettoyé.je ne pense pas qu'il y ai un risque majeur sauf à rouiller et gripper.
A+ de te lire.
Christian[/quote]
J'ai peut être une solution "abordable" pr toi, la suite en MP.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
J'ai reçu ce jour des CTN de chez CONR.. de -25 à 85°C.
J'ai testé pour les températures négatives avec le congélateur et un thermomètre de très bonne qualité, les valeurs sont corrects.
J'ai fait bouillir de l'eau (à 96°C car j'habite à 120m d'altitude) et la aussi la sonde affiche bien les 96°c malgré qu'elle est donné pour 85°C maxi.
Par contre TAM le dit bien il y a du Yoyo dans les valeurs de 0,5°c environ à l'affichage sur le M3 même quand les températures sont stables.
J'essaierai de relever la courbe de ces sondes.
Rémi
J'ai reçu ce jour des CTN de chez CONR.. de -25 à 85°C.
J'ai testé pour les températures négatives avec le congélateur et un thermomètre de très bonne qualité, les valeurs sont corrects.
J'ai fait bouillir de l'eau (à 96°C car j'habite à 120m d'altitude) et la aussi la sonde affiche bien les 96°c malgré qu'elle est donné pour 85°C maxi.
Par contre TAM le dit bien il y a du Yoyo dans les valeurs de 0,5°c environ à l'affichage sur le M3 même quand les températures sont stables.
J'essaierai de relever la courbe de ces sondes.
Rémi