Posté : lun. avr. 25, 2011 17:16 pm
par jpmartienne
Bonjour,
Quel type de relais modulaires faut-il monter en sortie du M3 pour soulager les relais du millénium et commander les différentes électrovannes?
Si quelqu'un a des références et où se les approvisionner? (j'habite au bout du monde!)
Merci
jean-Paul

Posté : mar. avr. 26, 2011 0:30 am
par richardel
Bonjour a tous, Jean paul,

Je dirais qu'en principe, n'importe quel relais convient (le principe étant de choisir un relais qui consomme moins que la charge qu'il pilote).
Il faut, bien entendu, que la bobine du relais externe soit compatible avec la tension fournie par M3 (tension et type de courant (continu ou alternatif)).

Dernier paramètre, les contacts du relais doivent supporter la tension et le courant qui commande la charge (electrovannes)

J'espère que ces renseignements t'aideront
Amitiés

Posté : mar. avr. 26, 2011 20:57 pm
par jpmartienne
Merci pour ton mail,
J'ai bien compris les paramètres à respecter pour le choix des relais mais comment s'appellent les relais que l'on peut fixer sur un rail comme le M3?
Merci
Jean-Paul

Posté : mar. avr. 26, 2011 21:05 pm
par Pasquall
Ce sont des relais montables du rail DIN.

Depuis peu il y a ce type de relais disponible en 8A via le groupement d'achat M3, et au besoin je peut demander pour des 16A (ils se commandent en 24VDC qui est la tension d'alim des M3 vendu via le groupement d'achat)

Posté : mar. avr. 26, 2011 22:13 pm
par Daniel-d'Agen
Je dirais même que ce sont des ralais modulables lol

Posté : jeu. avr. 28, 2011 23:51 pm
par Forhorse
Pas vraiment, le matériel dit "modulaire" est prévu pour être monté dans les tableau de distribution domestique tel que tout le monde en a chez soit.
Si un appareil modulaire se monte sans soucis sur un rail DIN "nu" tel qu'on le place dans les armoires de commande, la réciproque est loin d'être vraie. Ils y'a des tas des matériels pour rail DIN qui sont loin d'être modulaire ! (y compris les relais)

Posté : ven. avr. 29, 2011 13:05 pm
par pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
Pour les relais modulaires, j'utilise des Hager es 220 A, 2 contacts NO.
et des hager ER 120 1 contact N0,NF cde en 220 volts.
De plus on peut forcer les relais manuellement marche, arrêt ou auto.
Cela se monte sur le rail, et c'est de la taille d'un disjoncteur modulaire.