Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

Modérateurs: Balajol, monteric, ramses

Messagepar mdcosmos » Ven Juin 08, 2012 0:01 am

Bonsoir Forhorse,

Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues.
Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes.

Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT100 2 fils) :
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
RLin1 = ( Rlin * ( R2 – R1 ) ) / 2 * ( 2 * R1 – R2 – Rz )

Lorsque j'applique la formule, pour 0-100°C, j'obtiens Rg = 81.2 ald 81.35, et RLin1 = 32928 ald 31.8k.
Pour R2, j'ai bien tenu compte des équations de calcul de la résistance d'une PT100 (non tout à fait linéaire).

Certes, ces différences sont minimes mais peut-être je rate quelque chose ?
Modifié en dernier par mdcosmos le Ven Juin 08, 2012 0:45 am, modifié 1 fois.

mdcosmos
Newbie
Newbie
 
Messages: 5
Enregistré le: Sam Aoû 29, 2009 12:31 pm
Localisation: St Jean de Niost (01)

Messagepar Forhorse » Lun Juil 30, 2012 0:25 am

Désolé pour la réponse tardive.
Quel valeurs tu as pris pour R1 ? et comment tu l'a trouvé ?

Forhorse
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 273
Enregistré le: Lun Fév 08, 2010 14:42 pm
Localisation: 61 - Perche

Messagepar mdcosmos » Sam Aoû 04, 2012 20:52 pm

Bonjour,
Pour R1, j'ai appliqué la formule du datasheet (équation n°2 dans le petit cadre en bas de la page 8 :
....(Equation 2) Temperature range from 0°C to +850°C:
....R(T) = 100 (1 + 3.90802 * 10–3 * T – 0.5802 * 10–6 * T2)
) et j'obtiens 119.4.

mdcosmos
Newbie
Newbie
 
Messages: 5
Enregistré le: Sam Aoû 29, 2009 12:31 pm
Localisation: St Jean de Niost (01)

Messagepar Forhorse » Sam Aoû 04, 2012 23:13 pm

119.4 c'est bien la résistance d'un PT100 à 50°C d'après les abaques et c'est donc la valeur que j'ai prise.
Mais je ne me souviens absolument pas des calculs que j'ai fait.

Par contre si pour RG tu prend cette formule
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)


C'est pas la même que dans ma datasheet qui dit
Rg = 2R1*(R2+Rz)-4*(R2*Rz)/(R2-R1)

Et j'ai beau refaire le calcul, je trouve toujours Rg = 81.35
(avec Rz = 100 R1 = 119.4 et R2 = 138.5)

Forhorse
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 273
Enregistré le: Lun Fév 08, 2010 14:42 pm
Localisation: 61 - Perche

Messagepar mdcosmos » Jeu Aoû 09, 2012 17:57 pm

OK, merci.

Erreur de frappe sur la formule.
Avec la bonne formule, j'obtiens la même valeur 81.35

mdcosmos
Newbie
Newbie
 
Messages: 5
Enregistré le: Sam Aoû 29, 2009 12:31 pm
Localisation: St Jean de Niost (01)

Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

Messagepar Patrice68 » Sam Avr 04, 2015 9:11 am

3 ans après je remonte la discussion ...
Sujet très passionnant, voilà des mois que je recherche un capteur de température qui ne dérive pas ... ben j'ai trouvé ici par pur hasard. Bravo! :cool:
Par contre, j'aimerai alimenter le circuit en 12v et non en 24v, est ce que ça change quelque chose au niveau des valeurs des résistances car en regardant les formules, je n'ai pas vu que la tension était prise en compte ?

Patrice68
Newbie
Newbie
 
Messages: 1
Enregistré le: Sam Avr 04, 2015 0:55 am

Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

Messagepar mdcosmos » Sam Avr 11, 2015 9:39 am

D'après le datasheet du XTR105, les tensions supportées vont de 7.5V à 36V

mdcosmos
Newbie
Newbie
 
Messages: 5
Enregistré le: Sam Aoû 29, 2009 12:31 pm
Localisation: St Jean de Niost (01)