Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

mdcosmos
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : sam. août 29, 2009 12:31 pm
Localisation : St Jean de Niost (01)

Message par mdcosmos »

Bonsoir Forhorse,

Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues.
Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes.

Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT100 2 fils) :
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
RLin1 = ( Rlin * ( R2 – R1 ) ) / 2 * ( 2 * R1 – R2 – Rz )

Lorsque j'applique la formule, pour 0-100°C, j'obtiens Rg = 81.2 ald 81.35, et RLin1 = 32928 ald 31.8k.
Pour R2, j'ai bien tenu compte des équations de calcul de la résistance d'une PT100 (non tout à fait linéaire).

Certes, ces différences sont minimes mais peut-être je rate quelque chose ?
Modifié en dernier par mdcosmos le ven. juin 08, 2012 0:45 am, modifié 1 fois.

Forhorse
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 278
Enregistré le : lun. févr. 08, 2010 14:42 pm
Localisation : 61 - Perche

Message par Forhorse »

Désolé pour la réponse tardive.
Quel valeurs tu as pris pour R1 ? et comment tu l'a trouvé ?

mdcosmos
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : sam. août 29, 2009 12:31 pm
Localisation : St Jean de Niost (01)

Message par mdcosmos »

Bonjour,
Pour R1, j'ai appliqué la formule du datasheet (équation n°2 dans le petit cadre en bas de la page 8 :
....(Equation 2) Temperature range from 0°C to +850°C:
....R(T) = 100 (1 + 3.90802 * 10–3 * T – 0.5802 * 10–6 * T2)
) et j'obtiens 119.4.

Forhorse
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 278
Enregistré le : lun. févr. 08, 2010 14:42 pm
Localisation : 61 - Perche

Message par Forhorse »

119.4 c'est bien la résistance d'un PT100 à 50°C d'après les abaques et c'est donc la valeur que j'ai prise.
Mais je ne me souviens absolument pas des calculs que j'ai fait.

Par contre si pour RG tu prend cette formule
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
C'est pas la même que dans ma datasheet qui dit
Rg = 2R1*(R2+Rz)-4*(R2*Rz)/(R2-R1)

Et j'ai beau refaire le calcul, je trouve toujours Rg = 81.35
(avec Rz = 100 R1 = 119.4 et R2 = 138.5)

mdcosmos
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : sam. août 29, 2009 12:31 pm
Localisation : St Jean de Niost (01)

Message par mdcosmos »

OK, merci.

Erreur de frappe sur la formule.
Avec la bonne formule, j'obtiens la même valeur 81.35

Patrice68
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : sam. avr. 04, 2015 0:55 am

Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

Message par Patrice68 »

3 ans après je remonte la discussion ...
Sujet très passionnant, voilà des mois que je recherche un capteur de température qui ne dérive pas ... ben j'ai trouvé ici par pur hasard. Bravo! :cool:
Par contre, j'aimerai alimenter le circuit en 12v et non en 24v, est ce que ça change quelque chose au niveau des valeurs des résistances car en regardant les formules, je n'ai pas vu que la tension était prise en compte ?

mdcosmos
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : sam. août 29, 2009 12:31 pm
Localisation : St Jean de Niost (01)

Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

Message par mdcosmos »

D'après le datasheet du XTR105, les tensions supportées vont de 7.5V à 36V

Répondre