Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. août 29, 2009 12:31 pm
- Localisation : St Jean de Niost (01)
Bonsoir Forhorse,
Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues.
Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes.
Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT100 2 fils) :
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
RLin1 = ( Rlin * ( R2 – R1 ) ) / 2 * ( 2 * R1 – R2 – Rz )
Lorsque j'applique la formule, pour 0-100°C, j'obtiens Rg = 81.2 ald 81.35, et RLin1 = 32928 ald 31.8k.
Pour R2, j'ai bien tenu compte des équations de calcul de la résistance d'une PT100 (non tout à fait linéaire).
Certes, ces différences sont minimes mais peut-être je rate quelque chose ?
Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues.
Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes.
Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT100 2 fils) :
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
RLin1 = ( Rlin * ( R2 – R1 ) ) / 2 * ( 2 * R1 – R2 – Rz )
Lorsque j'applique la formule, pour 0-100°C, j'obtiens Rg = 81.2 ald 81.35, et RLin1 = 32928 ald 31.8k.
Pour R2, j'ai bien tenu compte des équations de calcul de la résistance d'une PT100 (non tout à fait linéaire).
Certes, ces différences sont minimes mais peut-être je rate quelque chose ?
Modifié en dernier par mdcosmos le ven. juin 08, 2012 0:45 am, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 278
- Enregistré le : lun. févr. 08, 2010 14:42 pm
- Localisation : 61 - Perche
119.4 c'est bien la résistance d'un PT100 à 50°C d'après les abaques et c'est donc la valeur que j'ai prise.
Mais je ne me souviens absolument pas des calculs que j'ai fait.
Par contre si pour RG tu prend cette formule
Rg = 2R1*(R2+Rz)-4*(R2*Rz)/(R2-R1)
Et j'ai beau refaire le calcul, je trouve toujours Rg = 81.35
(avec Rz = 100 R1 = 119.4 et R2 = 138.5)
Mais je ne me souviens absolument pas des calculs que j'ai fait.
Par contre si pour RG tu prend cette formule
C'est pas la même que dans ma datasheet qui ditRg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
Rg = 2R1*(R2+Rz)-4*(R2*Rz)/(R2-R1)
Et j'ai beau refaire le calcul, je trouve toujours Rg = 81.35
(avec Rz = 100 R1 = 119.4 et R2 = 138.5)
Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA
3 ans après je remonte la discussion ...
Sujet très passionnant, voilà des mois que je recherche un capteur de température qui ne dérive pas ... ben j'ai trouvé ici par pur hasard. Bravo!
Par contre, j'aimerai alimenter le circuit en 12v et non en 24v, est ce que ça change quelque chose au niveau des valeurs des résistances car en regardant les formules, je n'ai pas vu que la tension était prise en compte ?
Sujet très passionnant, voilà des mois que je recherche un capteur de température qui ne dérive pas ... ben j'ai trouvé ici par pur hasard. Bravo!
Par contre, j'aimerai alimenter le circuit en 12v et non en 24v, est ce que ça change quelque chose au niveau des valeurs des résistances car en regardant les formules, je n'ai pas vu que la tension était prise en compte ?
-
- Newbie
- Messages : 5
- Enregistré le : sam. août 29, 2009 12:31 pm
- Localisation : St Jean de Niost (01)
Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA
D'après le datasheet du XTR105, les tensions supportées vont de 7.5V à 36V