Posté : ven. juin 08, 2012 0:01 am
Bonsoir Forhorse,
Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues.
Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes.
Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT100 2 fils) :
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
RLin1 = ( Rlin * ( R2 – R1 ) ) / 2 * ( 2 * R1 – R2 – Rz )
Lorsque j'applique la formule, pour 0-100°C, j'obtiens Rg = 81.2 ald 81.35, et RLin1 = 32928 ald 31.8k.
Pour R2, j'ai bien tenu compte des équations de calcul de la résistance d'une PT100 (non tout à fait linéaire).
Certes, ces différences sont minimes mais peut-être je rate quelque chose ?
Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues.
Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes.
Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT100 2 fils) :
Rg = 2R1 * (R1+Rz) – 4*(R2*Rz) / (R2 – R1)
RLin1 = ( Rlin * ( R2 – R1 ) ) / 2 * ( 2 * R1 – R2 – Rz )
Lorsque j'applique la formule, pour 0-100°C, j'obtiens Rg = 81.2 ald 81.35, et RLin1 = 32928 ald 31.8k.
Pour R2, j'ai bien tenu compte des équations de calcul de la résistance d'une PT100 (non tout à fait linéaire).
Certes, ces différences sont minimes mais peut-être je rate quelque chose ?