Salut à tous
Je n'arrive pas à retrouver comment raccorder mon compteur EDF sur le M3,
j'aurai bien aimer faire des petits log de la conso et du relais heures creuses / Heures pleines
Si vous avez ça dans un coin, merci
M3 et compteur EDF
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Bonjour,
Je ne pense pas que le branchement soit possible directement sur le M3. Regarde l'explication de fonctionnement sur le lien ci dessous.
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ation-edf/
Salutations
Jean-Yves 25
Je ne pense pas que le branchement soit possible directement sur le M3. Regarde l'explication de fonctionnement sur le lien ci dessous.
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ation-edf/
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
Merci pour ton lien,
du coup j'en ai trouver un autre avec : http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
C1 utilisé pour le relais heures pleines et heures creuses
et I1/I2
apparement en changeant le mode de sortie pour la sortie teleinformation
un pro du M3 pour tester ?
du coup j'en ai trouver un autre avec : http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
C1 utilisé pour le relais heures pleines et heures creuses
et I1/I2
Code : Tout sélectionner
6.2.8 Fonctionnement en Métrologie
Contrairement aux modes Veille et Téléinformation, aucune trame n'est transmise. La sortie
Téléinformation est utilisée, dans ce cas, pour retransmettre les impulsions (1 impulsion / Wh)
envoyées sur la diode électroluminescente (voir figure 1 page 4).
Une impulsion correspond à une présence de porteuse pendant le temps correspondant
(environ 20 ms).
un pro du M3 pour tester ?