Une sonde pour deux automates

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Je me pose la question suivante :

Peut-on connecter une même sonde de température à deux automates en même temps, en parallèle ? Le but étant simplement d'obtenir la même information de température sur ces deux automates.

A++

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Je dirais, ça dépend de ce que tu as en entrée d'automate.

Si ce sont des convertisseurs 0/10V, rien ne t'empêche de les connecter à presque autant d'automates que voulut.

Si ce sont des automates prévus pour accepter des sondes directement, c'est un peu plus délicat. Ce n'est pas impossible à condition de pouvoir bidouiller un peu les circuits d'entrée...

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Ben ce sont de simples M3, alimentés par les convertisseurs traditionnels.

J'en déduis donc que ça leur est indifférent.

Mais est-ce que la présence de l'autre automate ne peut pas influer sur la valeur de la mesure ?

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

À priori non si ils sont assez proches (les automates). Sinon avec des câbles de liaison très longs la résistance d'entrée peut avoir une petite influence mais avec 10KOhms pas trop de quoi s'inquiéter... :roll:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

ok, merci.

Les automates seront quasiment côte à côte, donc, a priori, ce sera bon.

Avatar du membre
gili
Newbie
Newbie
Messages : 49
Enregistré le : mer. nov. 07, 2007 13:58 pm
Localisation : 59 avesnois

Message par gili »

bonjour

si vous voulez être sur de ne pas influencer le signal en le branchant en parallèle sur deux automates, il suffit de:

1.faire arriver le signal de la sonde sur l'entrée analogique de l'automate n°1

2.L'automate n°1 envoie une image du signal de la sonde à l'automate n°2 depuis une sortie analogique

3.la sortie analogique de l'automate 1 est reliée à une entrée analogique de l'automate 2.

Ensuite dans le programme de l'automate 1, il suffit de recopier la valeur de l'entrée vers la sortie analogique. On peut même dupliquer ce procédé à vonlonté tant qu'on a des E/S anal de disponibles! par exemple, mettre un afficheur à aiguille, un afficheur lcd etc.... :grin:

Salutations
Modifié en dernier par gili le sam. sept. 17, 2011 13:22 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Faut donc un automate avec sorties anaolgiques, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant (M3 XD26)..., mais la solution semble intéressante effectivement.

A+

Répondre