Bonjour,
quelle est la longueur des cables qui relie les sondes à l'automate? pour ma part j'ai 30m environ et j'ai mis du cable blindé de 1mm².
Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. sept. 19, 2011 12:31 pm
- Localisation : forteresse 38
Merci, j'essaierai la filtration.
Je ne pense pas que cela vient du convertisseur ou de son alim car les autres se comportent bien et quand sur celui ci je branche une sonde sans prolongation, et bien tous ce passe bien. Je n'ai pas tester la sonde sans la rallonge mais quand je surveille son impédance celle ci est stable et évolue correctement en fonction de la température. D'ou la mise en cause du cable intermédiaire.
Je vais demain faire plusieurs test avec de cables de différentes longueur
Pélifi
Je ne pense pas que cela vient du convertisseur ou de son alim car les autres se comportent bien et quand sur celui ci je branche une sonde sans prolongation, et bien tous ce passe bien. Je n'ai pas tester la sonde sans la rallonge mais quand je surveille son impédance celle ci est stable et évolue correctement en fonction de la température. D'ou la mise en cause du cable intermédiaire.
Je vais demain faire plusieurs test avec de cables de différentes longueur
Pélifi
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. sept. 19, 2011 12:31 pm
- Localisation : forteresse 38
Salut,
Le phénomène se produit tout le temps que ce soit en marche ou à l'arrêt du CESI.
C'est bien la longueur de cable qui est en cause car avec des petites longueur pas du tout ce phénomène. J'ai diminué l'amplitude de l'écart en prenant soin des connexions.
Et L'ajout de l'entrée "analogique filtré" à réglé le problème.
Merci pour vos avis avisés. Je vais maintenant m'attaquer au pilotage de la vanne 3V.
Pélifi
Le phénomène se produit tout le temps que ce soit en marche ou à l'arrêt du CESI.
C'est bien la longueur de cable qui est en cause car avec des petites longueur pas du tout ce phénomène. J'ai diminué l'amplitude de l'écart en prenant soin des connexions.
Et L'ajout de l'entrée "analogique filtré" à réglé le problème.
Merci pour vos avis avisés. Je vais maintenant m'attaquer au pilotage de la vanne 3V.
Pélifi