Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. sept. 19, 2011 12:31 pm
- Localisation : forteresse 38
Salut,
Cela fait un moment que nous avons acquis un Millenium3 pour une installation solaire via le groupement d'achat. J'en suis à la mise en route et je me trouve devant le problème suivant.
J'ai 3 sondes PT 1000 à 2 fils.
Avec le Millenium3, on a commandé 4 convertisseurs PT1000/0-10V (ref Crouzet :88950150)
Il me semble avoir tout bien branché, j'ai récupérer un programme de régulation CESI. Quand j'allume le tout, l'affichage des sondes reste au mini (OFFSET C, ex -10°C) comme si le convertisseur n'envoyait aucune tension.
Ou est ce que je merde?
Pelifi
Cela fait un moment que nous avons acquis un Millenium3 pour une installation solaire via le groupement d'achat. J'en suis à la mise en route et je me trouve devant le problème suivant.
J'ai 3 sondes PT 1000 à 2 fils.
Avec le Millenium3, on a commandé 4 convertisseurs PT1000/0-10V (ref Crouzet :88950150)
Il me semble avoir tout bien branché, j'ai récupérer un programme de régulation CESI. Quand j'allume le tout, l'affichage des sondes reste au mini (OFFSET C, ex -10°C) comme si le convertisseur n'envoyait aucune tension.
Ou est ce que je merde?
Pelifi
- papoune47
- Apprenti Solaire
- Messages : 385
- Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
- Localisation : agen 47
Bonjour,
peut-tu joindre le programme et un petit schéma pour mieux comprendre tes pb.
Si ton prog a été fait pour des convertisseurs 0° 100°C il faut modifier le prog
peut-tu joindre le programme et un petit schéma pour mieux comprendre tes pb.
Si ton prog a été fait pour des convertisseurs 0° 100°C il faut modifier le prog
Modifié en dernier par papoune47 le mar. sept. 20, 2011 14:53 pm, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
peut être une erreur de câblage ?
0 V borne 1 du convertisseur ( le même 0 V que ton automate )
+ 24 Vdc borne 3 du convertisseur
PT 1000 en borne 5 et 6 du convertisseur
1 pont avec du fils entre les bornes 4 et 5 du convertisseur
( car ta sonde est une 2 fils )
borne 2 du convertisseur a relié sur la borne de
l'entrée analogique voulue de ton automate
réglage a faire pour le bloc gain de l'entrée analogique
A = 170 B = 1023 C= -20
s'assurer que ton entrée analogique est bien paramétré
sur 0-10V et non sur potentiomètre
pierre
peut être une erreur de câblage ?
0 V borne 1 du convertisseur ( le même 0 V que ton automate )
+ 24 Vdc borne 3 du convertisseur
PT 1000 en borne 5 et 6 du convertisseur
1 pont avec du fils entre les bornes 4 et 5 du convertisseur
( car ta sonde est une 2 fils )
borne 2 du convertisseur a relié sur la borne de
l'entrée analogique voulue de ton automate
réglage a faire pour le bloc gain de l'entrée analogique
A = 170 B = 1023 C= -20
s'assurer que ton entrée analogique est bien paramétré
sur 0-10V et non sur potentiomètre
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le mar. sept. 20, 2011 19:55 pm, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. sept. 19, 2011 12:31 pm
- Localisation : forteresse 38
Merci pour les réponses rapides.
J'étais en train de préparer le schéma.
Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?.
Ensuite je pense que le reste est bon j'ai un doute sur la gamme d'entrée en 24V dans le programme?
Pélifi
J'étais en train de préparer le schéma.
Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?.
Ensuite je pense que le reste est bon j'ai un doute sur la gamme d'entrée en 24V dans le programme?
Pélifi
- Fichiers joints
-
- Reg ballon1.pm3
- Programme du millenium
- (68.24 Kio) Téléchargé 122 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
[quote="pelifi"]
Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?.
[/quote]
je ne garantie pas que cela soit nécessaire mais la doc de ces
convertisseurs étant très succincte , étant marqué comme
conçu pour des sondes PT1000 3 fils je la câblerai en sonde 3 fils .
cette connection supplémentaire sert a annuler l'erreur lié a la
résistance des fils de cablage de la sonde .
(correction peu necessaire sur une PT 1000 sur de courte distance ou si l'on fait attention a la section des cables )
il n'y a aucun risque pour la sonde ou le convertisseur a faire ce pont .
pierre
[quote="pelifi"]
Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?.
[/quote]
je ne garantie pas que cela soit nécessaire mais la doc de ces
convertisseurs étant très succincte , étant marqué comme
conçu pour des sondes PT1000 3 fils je la câblerai en sonde 3 fils .
cette connection supplémentaire sert a annuler l'erreur lié a la
résistance des fils de cablage de la sonde .
(correction peu necessaire sur une PT 1000 sur de courte distance ou si l'on fait attention a la section des cables )
il n'y a aucun risque pour la sonde ou le convertisseur a faire ce pont .
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le mar. sept. 20, 2011 23:50 pm, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. sept. 19, 2011 12:31 pm
- Localisation : forteresse 38
Bonjour,
En effet le petit pont fait que cela fonctionne.
Par contre la température des panneaux varie de 15 degré en quelques secondes d'ou une instabilitée. J'ai une dizaine de metre de cable (8 fils de 0.68mm2, cable de télécommunication).
Qu'est ce qui engendre ses pertubations ? et comment les résoudres?
Le blindage on le relie à quoi ?
Et je pensais mettre 2 fils pour une connexion, est ce bien ou pas ?
Faut il que je passe en 3 fils?
Bref beaucoup d'inconnu pour mes petites connaissances. Et encore merci pour vos réponses rapide.
Pélifi
En effet le petit pont fait que cela fonctionne.
Par contre la température des panneaux varie de 15 degré en quelques secondes d'ou une instabilitée. J'ai une dizaine de metre de cable (8 fils de 0.68mm2, cable de télécommunication).
Qu'est ce qui engendre ses pertubations ? et comment les résoudres?
Le blindage on le relie à quoi ?
Et je pensais mettre 2 fils pour une connexion, est ce bien ou pas ?
Faut il que je passe en 3 fils?
Bref beaucoup d'inconnu pour mes petites connaissances. Et encore merci pour vos réponses rapide.
Pélifi
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
[quote="pelifi"]
Qu'est ce qui engendre ses perturbations ? et comment les résoudres?
Le blindage on le relie à quoi ?
Et je pensais mettre 2 fils pour une connexion, est ce bien ou pas ?
Pélifi[/quote]
les causes des pertubations peuvent etre des moteurs a charbon
dont le filtre est HS ou non présent ( type perceuse disqueuse , mixeur .... )
des émetteur radio ( CB .... )
matériel électronique faisant du découpage ( variateur de vitesse moteur asynchrone ,... )
de mauvaise connection ( mauvais serrage domino ou mauvais sertissage ...)
le blindage est généralement relié a la terre coté armoire électrique .
tu peus mettre 2 fils ensemble pour augmenté la section , et tu peus
mettre un peu d'étain au bout pour solidifier les fils
pierre
[quote="pelifi"]
Qu'est ce qui engendre ses perturbations ? et comment les résoudres?
Le blindage on le relie à quoi ?
Et je pensais mettre 2 fils pour une connexion, est ce bien ou pas ?
Pélifi[/quote]
les causes des pertubations peuvent etre des moteurs a charbon
dont le filtre est HS ou non présent ( type perceuse disqueuse , mixeur .... )
des émetteur radio ( CB .... )
matériel électronique faisant du découpage ( variateur de vitesse moteur asynchrone ,... )
de mauvaise connection ( mauvais serrage domino ou mauvais sertissage ...)
le blindage est généralement relié a la terre coté armoire électrique .
tu peus mettre 2 fils ensemble pour augmenté la section , et tu peus
mettre un peu d'étain au bout pour solidifier les fils
pierre
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. sept. 19, 2011 12:31 pm
- Localisation : forteresse 38
Salut,
Parametre le filtre sur l'entrée ??? je ne vois pas de quoi tu parles, explication ??
Sinon j'ai fais le test avec une sonde proche, cela fonctionne bien.
J'ai refais les connexion avec de l'étain avec 1 ou 2 fils toujours la meme chose.
Le phénomène est le suivant,
la température reste à 50 °C (la vraie) 20 seconde environ puis elle se met a chutée de 20°C environs en 5 seconde, puis reste stable 20 seconde et remonte ensuite en 5 secondes et ainsi de suite et ce au niveau de l'affichage du Millenium
La tension reste stable à l'entrée (borne de la sonde entre 5 et 6) du coinvertisseur (280mV) avec 0.008V en moins que la sonde à coté qui est à la meme température.
Voila le constat.
Pélifi
Parametre le filtre sur l'entrée ??? je ne vois pas de quoi tu parles, explication ??
Sinon j'ai fais le test avec une sonde proche, cela fonctionne bien.
J'ai refais les connexion avec de l'étain avec 1 ou 2 fils toujours la meme chose.
Le phénomène est le suivant,
la température reste à 50 °C (la vraie) 20 seconde environ puis elle se met a chutée de 20°C environs en 5 seconde, puis reste stable 20 seconde et remonte ensuite en 5 secondes et ainsi de suite et ce au niveau de l'affichage du Millenium
La tension reste stable à l'entrée (borne de la sonde entre 5 et 6) du coinvertisseur (280mV) avec 0.008V en moins que la sonde à coté qui est à la meme température.
Voila le constat.
Pélifi
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Ah oui, en fait, il faut mettre une entrée du type filtrée. Ensuite, tu paramètres la constante de temps, à la valeur minimale.
Sur le comportement que tu décris, c'est vraiment bizarre.
Est-ce la même chose sur tous les convertisseurs ?
L'alimentation des convertisseurs est-elle bien stable ?
Sinon, je suis sec.
Yves
Sur le comportement que tu décris, c'est vraiment bizarre.
Est-ce la même chose sur tous les convertisseurs ?
L'alimentation des convertisseurs est-elle bien stable ?
Sinon, je suis sec.
Yves