par pelifi
Salut,

Cela fait un moment que nous avons acquis un Millenium3 pour une installation solaire via le groupement d'achat. J'en suis à la mise en route et je me trouve devant le problème suivant.
J'ai 3 sondes PT 1000 à 2 fils.
Avec le Millenium3, on a commandé 4 convertisseurs PT1000/0-10V (ref Crouzet :88950150)
Il me semble avoir tout bien branché, j'ai récupérer un programme de régulation CESI. Quand j'allume le tout, l'affichage des sondes reste au mini (OFFSET C, ex -10°C) comme si le convertisseur n'envoyait aucune tension.

Ou est ce que je merde?

Pelifi

Posté : mar. sept. 20, 2011 14:49 pm
par papoune47
Bonjour,
peut-tu joindre le programme et un petit schéma pour mieux comprendre tes pb.
Si ton prog a été fait pour des convertisseurs 0° 100°C il faut modifier le prog

Posté : mar. sept. 20, 2011 18:22 pm
par YvesBr
Question peut être idiote. As-tu connecté la sortie du convertisseur sur l'entrée analogique adéquate ?
Dans le programme, il faut aussi spécifier la gamme de tension d'entrée. Elle est par défaut à 0-24V.
On a peu d'éléments pour te répondre avec justesse.
Yves

Posté : mar. sept. 20, 2011 19:46 pm
par pierrot900SS
bonjour

peut être une erreur de câblage ?
0 V borne 1 du convertisseur ( le même 0 V que ton automate )
+ 24 Vdc borne 3 du convertisseur

PT 1000 en borne 5 et 6 du convertisseur
1 pont avec du fils entre les bornes 4 et 5 du convertisseur
( car ta sonde est une 2 fils )

borne 2 du convertisseur a relié sur la borne de
l'entrée analogique voulue de ton automate

réglage a faire pour le bloc gain de l'entrée analogique
A = 170 B = 1023 C= -20

s'assurer que ton entrée analogique est bien paramétré
sur 0-10V et non sur potentiomètre

pierre

Posté : mar. sept. 20, 2011 22:54 pm
par pelifi
Merci pour les réponses rapides.
J'étais en train de préparer le schéma.
Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?.

Ensuite je pense que le reste est bon j'ai un doute sur la gamme d'entrée en 24V dans le programme?

Pélifi

Posté : mar. sept. 20, 2011 23:09 pm
par papoune47
Bonsoir,
ce sont des convertisseurs de -20°c à + 150°c, il faudrait modifier le bloc gain T° capteur comme l'autre :réglage a faire pour le bloc gain de l'entrée analogique
A = 170 B = 1023 C= -20


et vérifier le cablage des convertisseurs.
bon courage

Posté : mar. sept. 20, 2011 23:46 pm
par pierrot900SS
bonjour
[quote="pelifi"]
Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?.
[/quote]
je ne garantie pas que cela soit nécessaire mais la doc de ces
convertisseurs étant très succincte , étant marqué comme
conçu pour des sondes PT1000 3 fils je la câblerai en sonde 3 fils .
cette connection supplémentaire sert a annuler l'erreur lié a la
résistance des fils de cablage de la sonde .
(correction peu necessaire sur une PT 1000 sur de courte distance ou si l'on fait attention a la section des cables )
il n'y a aucun risque pour la sonde ou le convertisseur a faire ce pont .

pierre

Posté : mer. sept. 21, 2011 9:08 am
par Samounet
Bonjour,

Quelle section de cable est nécessaire ?

Bonne journée,

Posté : mer. sept. 21, 2011 9:08 am
par Samounet
et blindé ou pas blindé ?

Posté : mer. sept. 21, 2011 11:30 am
par pelifi
Bonjour,
En effet le petit pont fait que cela fonctionne.
Par contre la température des panneaux varie de 15 degré en quelques secondes d'ou une instabilitée. J'ai une dizaine de metre de cable (8 fils de 0.68mm2, cable de télécommunication).
Qu'est ce qui engendre ses pertubations ? et comment les résoudres?
Le blindage on le relie à quoi ?
Et je pensais mettre 2 fils pour une connexion, est ce bien ou pas ?
Faut il que je passe en 3 fils?

Bref beaucoup d'inconnu pour mes petites connaissances. Et encore merci pour vos réponses rapide.

Pélifi

Posté : mer. sept. 21, 2011 11:45 am
par George
Essaye de filtrer tes entrées dans la programmation du M3 ?

Posté : mer. sept. 21, 2011 12:58 pm
par pierrot900SS
bonjour
[quote="pelifi"]
Qu'est ce qui engendre ses perturbations ? et comment les résoudres?
Le blindage on le relie à quoi ?
Et je pensais mettre 2 fils pour une connexion, est ce bien ou pas ?
Pélifi[/quote]
les causes des pertubations peuvent etre des moteurs a charbon
dont le filtre est HS ou non présent ( type perceuse disqueuse , mixeur .... )
des émetteur radio ( CB .... )
matériel électronique faisant du découpage ( variateur de vitesse moteur asynchrone ,... )
de mauvaise connection ( mauvais serrage domino ou mauvais sertissage ...)

le blindage est généralement relié a la terre coté armoire électrique .

tu peus mettre 2 fils ensemble pour augmenté la section , et tu peus
mettre un peu d'étain au bout pour solidifier les fils

pierre

Posté : mer. sept. 21, 2011 15:27 pm
par YvesBr
Oui, il faut paramétrer le filtre sur l'entrée au maximum.
Si tu veux utiliser un fil supplémentaire, autant les relier uniquement à l'arrivée, l'un servant à l'alimentation, l'autre à la mesure.

Yves

Posté : mer. sept. 21, 2011 17:11 pm
par pelifi
Salut,

Parametre le filtre sur l'entrée ??? je ne vois pas de quoi tu parles, explication ??

Sinon j'ai fais le test avec une sonde proche, cela fonctionne bien.
J'ai refais les connexion avec de l'étain avec 1 ou 2 fils toujours la meme chose.
Le phénomène est le suivant,
la température reste à 50 °C (la vraie) 20 seconde environ puis elle se met a chutée de 20°C environs en 5 seconde, puis reste stable 20 seconde et remonte ensuite en 5 secondes et ainsi de suite et ce au niveau de l'affichage du Millenium
La tension reste stable à l'entrée (borne de la sonde entre 5 et 6) du coinvertisseur (280mV) avec 0.008V en moins que la sonde à coté qui est à la meme température.

Voila le constat.
Pélifi

Posté : mer. sept. 21, 2011 18:21 pm
par YvesBr
Ah oui, en fait, il faut mettre une entrée du type filtrée. Ensuite, tu paramètres la constante de temps, à la valeur minimale.
Sur le comportement que tu décris, c'est vraiment bizarre.
Est-ce la même chose sur tous les convertisseurs ?
L'alimentation des convertisseurs est-elle bien stable ?
Sinon, je suis sec.

Yves