Bonsoir,
J'ai un bloc Min/Max sur la T° des capteurs pour enregistrer le maxima et le minima sur l'année (remise à zéro le 1/1 de chaque année).
Seulement il apparaît juste le maximum au démarrage du programme. Le minimum reste sur 0.
En simulation si je fais un reset du bloc Min/Max à ce moment là, le min et le max contiennent bien la valeur courante. Min=Max au démarrage.
Pourquoi ce comportement ?
Merci de vos lumières.
Thierry
Question sur le bloc Min/Max sur M3
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Salut Tbbelg,
A mon avis ta température mini ne descend pas en dessou de 0 si dans ton bloc gain (si il existe) est à 0 donc valeur mini atteinte.
regarde le petit programme que j'ai fais si çà peux te donner des idées. J'ai remplacé l'horloge par un contact pour la remise à 0.
En simulation regarde les valeurs sans acitver le contact et après l' avoir activer. 0= remise à zéro. 1 mise en mémoire des valeurs.
Salutations
Jean-Yves 25
A mon avis ta température mini ne descend pas en dessou de 0 si dans ton bloc gain (si il existe) est à 0 donc valeur mini atteinte.
regarde le petit programme que j'ai fais si çà peux te donner des idées. J'ai remplacé l'horloge par un contact pour la remise à 0.
En simulation regarde les valeurs sans acitver le contact et après l' avoir activer. 0= remise à zéro. 1 mise en mémoire des valeurs.
Salutations
Jean-Yves 25
- Fichiers joints
-
- Min_Max.pm3
- (44.83 Kio) Téléchargé 85 fois
Modifié en dernier par jean-yves 25 le ven. août 10, 2012 9:08 am, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
-
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : sam. juin 09, 2012 14:34 pm
- Localisation : Ciney, Belgique
Bonjour Jean Yves,
Voilà j'ai trouvé. En fait au démarrage du programme je "fige" quelques secondes la lecture des sondes; je procède de la même façon quand je dois actionner une des vannes 3V pour éviter les interférences et les t° qui oscillent.
La lecture du bloc Min/Max intervenant en même temps, il trouve la valeur 0 sur le bloc gain, normal
Merci en tout cas.
Thierry
Voilà j'ai trouvé. En fait au démarrage du programme je "fige" quelques secondes la lecture des sondes; je procède de la même façon quand je dois actionner une des vannes 3V pour éviter les interférences et les t° qui oscillent.
La lecture du bloc Min/Max intervenant en même temps, il trouve la valeur 0 sur le bloc gain, normal
Merci en tout cas.
Thierry
72 tubes Kmax couplés à un boiler de 500L. Régulation M3 avec appoint chauffage sol (PAC) et boucle de décharge dans le vide ventilé