Page 1 sur 1

Posté : ven. août 10, 2012 0:16 am
par tbbelg
Bonsoir,
J'ai un bloc Min/Max sur la T° des capteurs pour enregistrer le maxima et le minima sur l'année (remise à zéro le 1/1 de chaque année).
Seulement il apparaît juste le maximum au démarrage du programme. Le minimum reste sur 0.
En simulation si je fais un reset du bloc Min/Max à ce moment là, le min et le max contiennent bien la valeur courante. Min=Max au démarrage.
Pourquoi ce comportement ?

Merci de vos lumières.

Thierry

Posté : ven. août 10, 2012 8:08 am
par jean-yves 25
Salut Tbbelg,

A mon avis ta température mini ne descend pas en dessou de 0 si dans ton bloc gain (si il existe) est à 0 donc valeur mini atteinte.

regarde le petit programme que j'ai fais si çà peux te donner des idées. J'ai remplacé l'horloge par un contact pour la remise à 0.

En simulation regarde les valeurs sans acitver le contact et après l' avoir activer. 0= remise à zéro. 1 mise en mémoire des valeurs.

Salutations
Jean-Yves 25

Posté : ven. août 10, 2012 13:27 pm
par tbbelg
Bonjour Jean Yves,

Voilà j'ai trouvé. En fait au démarrage du programme je "fige" quelques secondes la lecture des sondes; je procède de la même façon quand je dois actionner une des vannes 3V pour éviter les interférences et les t° qui oscillent.
La lecture du bloc Min/Max intervenant en même temps, il trouve la valeur 0 sur le bloc gain, normal :-)

Merci en tout cas.

Thierry