regulation pompe de piscine

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
Avatar du membre
baboo
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 22:44 pm
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Contact :

Message par baboo »

bonjour a tous, je cherche a réguler avec un millenuim 3,le temps de fonctionnement de ma pompe de piscine en fonction de la température extérieur !,( je m'explique: plus la température extérieur monte plus le temps de fonctionnement de la pompe doit être long, a l'inverse plus la température baisse, moins le temps de fonctionnement doit être long , exemple : entre 0° et 20° 2 heure de fonctionnement et 2 heures de pause,entre 20° et 30°, 2 heures de fonctionnement et 1 quart d'heure de pose, et au delà de 30°, 3 heures de fonctionnement et 1 quart d'heure de pose ), je voulais utiliser le programme pour gérer un circulateur 3 vitesses ( circulateur3vitesses.pm3) fichier joint, mes je rame !!!!! :cry:
quelqu'un aurai une idée ??

merci !!!!
Fichiers joints
circulateur3vitesses.pm3
(53.32 Kio) Téléchargé 91 fois
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonjour,
un prog comme celui là pourrait-il te convenir, à affiner certainement les timers ne sont pas réglés.
cdt dd
Fichiers joints
baboo.pm3
(53.54 Kio) Téléchargé 95 fois

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour à tous,

Un peu en retard un programme que j'ai fais mais pas mis en application, en simulation il marche pas trop mal.

Salutations
Jean-Yves 25
Fichiers joints
pompe piscine.pm3
(58.44 Kio) Téléchargé 97 fois
Modifié en dernier par jean-yves 25 le lun. août 13, 2012 11:37 am, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
ça s'ouvre avec quelle application le .pm3 ?

thierry

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonjour,
avec le logiciel de chez crouzet.

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour Ringeval,

Tout simplement avec le logiciel millenium 3 pour ces mêmes automates

OUPS, j'avais pas vu ta réponse Papoune :roll:

Slts
Jean-Yves 25
Modifié en dernier par jean-yves 25 le lun. août 13, 2012 14:00 pm, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
baboo
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 22:44 pm
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Contact :

Message par baboo »

bonjour a tous, merci de vos réponses très rapide, merci papoune47 et jean-yves 25 pour vos réponses et de me mettre à dispo vos petit programmes !!, quand on est débutant, c'est pas toujours évident!!!, le forum apporte beaucoup !!!
encore grand merci a tous !
il me reste plus qu'a tester tous ça !!

Cdt
steph
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)

pepito
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : jeu. janv. 08, 2009 8:08 am
Localisation : tocane 24 prés périgueux

Message par pepito »

tres bonne idée , la regul d'une filtration avec un M3 , seulement le probleme ,est que si tu filtre 1 h et repos 1/4 d'heure, en 2 jours avec les temperatures actuelles ton eau aura viré , car l'eau n'aura pas été renouvellée en totalité
pour principe et pour avoir commis la meme erreur , il faut savoir que le plus simple est de diviser la t° exterieure par 2 et tu as le temps de filtration
ton systeme serait bon en hiver , et quelle économie d'edf ,tu vas faire , calcule le prix du m3 d'eau , et tu éviteras bien des soucis,

bon courage , la théorie et une chose ,la pratique en est une autre

s'il y a des contradicteurs sur mon conseil , j'accepte volontiers

Cordialement

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour Pepito,

Pour le calcul théorique j'ai entendu parlé de de 1h00 de filtration par degré au dessus de 20 degrés, ce qui semble avoisiner ce que tu dis. Pour ma part je ne fais tourner ma pompe que 1 à 3 h00 par jour en fonction de la température et aussi quand on se baigne. En 5 ans elle n'a virée qu'une seule fois alors je ne vais pas me plaindre.

Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
baboo
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 22:44 pm
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Contact :

Message par baboo »

bonsoir pepito,
je suis tout a fait d'accord avec toi !!et te remercie de la remarque :thup: , donc je compte essayer de régler les timers pour tomber a peut prés dans tes calcules de temps de fonctionnement de la pompe.
:pc:

Cdt
steph
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)

Avatar du membre
baboo
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 22:44 pm
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Contact :

Message par baboo »

Bonsoir papoune47, finalement ton programme est le plus approprier a mon installation,après une petite modif et hop nickel ça fonctionne nickel !! :cool:
encore merci !!
Cdt
stéph
Fichiers joints
Régulation pompe piscine.pm3
(53.33 Kio) Téléchargé 82 fois
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonsoir baboo, parfait si ça peux te rendre service, et de mon coté m'améliorer à la prog du millénium.
dd

Avatar du membre
Mogo Bono
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 72
Enregistré le : jeu. juin 09, 2011 18:17 pm
Localisation : Essé sud de Rennes 35

Message par Mogo Bono »

Bonjour à tous et à toutes

Bien que j'avais suivi le poste je n'avais pas eu le temps de mettre un version un peu différente dans l'approche du temps de fonctionnement, je l'utilise pour faire varier le temps de chauffe de mon ballon électrique par rapport à la température de mon stock d'eau ( 1000 L)
Si il est bien chaud 65 ° par exemple le ballon élec (300 l) ne chauffera pas longtemps si il est de 30°C il chauffera beaucoup plus.

Le principe :

Le time prog défini l'heure où commence le cycle ( ici pour moi à 0h01) et fini 4h28 (chez moi pour ne pas faire chevaucher ballon elec et la Pac )
L'archive conserve la température du ballon.
Puis on soustrait la valeur consigne haute ici 650 (65°) à la température du stock
Par exemple 400 => 650-400=250
A partir de ceci on déclenche un décompteur qui va faire 250 cycles de 36 secondes soit soit 9000 secondes soit 2h30 mn
Etc
Pour s'adapter au cas piscine descendre la valeur de consigne et peut être jouer sur le temps de cycle du décomptage pour avoir quelque chose qui réagi exactement à la température de l'eau.

Voilà

à bientôt Miguel
Fichiers joints
Exemple crouzet programation chauffe eau électrique.pm3
(48.51 Kio) Téléchargé 88 fois

Avatar du membre
baboo
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 22:44 pm
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Contact :

Message par baboo »

bonsoir, a voir, cela peut être intéressant pour mon cas !!
:cool:

merci
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)

Répondre

Retourner vers « Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques »