Page 1 sur 1

Posté : sam. août 25, 2012 7:52 am
par françois34
Bonjour à tous,

Une question à laquelle je ne trouve pas de réponse: Peux-on brancher une seule sonde de température sur deux automates differents?

Cad mettre les trois fils en parallèle...

Posté : sam. août 25, 2012 9:53 am
par patrick07
Salut François,

Oui si c'est en sortie de convertisseur 0/10V.

Posté : sam. août 25, 2012 10:27 am
par françois34
En fait ceci est-il possible:

Image

Posté : sam. août 25, 2012 10:41 am
par patrick07
Voui ! :roll:

Posté : sam. août 25, 2012 10:43 am
par françois34
Merci Patrick... :cool:

Posté : sam. août 25, 2012 18:19 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,

WAHOU ....... :super:

Il est rapide le Patrick :roll:

Posté : sam. août 25, 2012 20:14 pm
par remi.450
Si je peux apporter une précision : il faut que le 0 soit commun à tous les automates et à la masse. Donc si 2 alimentations différentes = masse commune.
Souvenir de câblage avec des variateurs de fréquence.
Rémi