Page 1 sur 1

Posté : sam. sept. 15, 2012 16:42 pm
par Daniel-d'Agen
Si quelqu'un peut m'aider :-?

Je viens d'installer mon 3° XD26 avec une XN06 (modbus) et une XA04 en liaison avec mon Web serveur Crouzet

C'est la que mes problèmes commencent !! Rien à faire pour le faire partir en comm
La led orange clignote, mais elle ne clignote jamais en vert :mad: (les autres sont bien en comm)

Ils sont raccordés tous les 3 en // sur le Web serveur en respectant bien les branchements
Je crois avoir tout essayé : changé le câble de comm, testé le XD26 et la XN06 en lieu et place d'un autre : là ça marche donc le matos est OK
Mais toujours pas là ou je l'ai installé ! je les ai mis sur la même alim .. au cas ou : rien

J'ai modifié l'adresse de paramétrage coté XD26 et WS : rien
Pour les vitesses de comm je suis à 19200 sur les trois XN06
Ce troisième XD26 est à une dizaine de métres du WS (maxi 1200m)

Voilà ! si quelqu'un à une idée ce serait :cool:

Posté : sam. sept. 15, 2012 19:10 pm
par remi.450
Une idée comme une autre : quand on faisait les mises en service avec des fabricants, on oubliait souvent la petite résistance de 500 ohms en bout de bus.....sur le dernier automate.
Rémi

Posté : sam. sept. 15, 2012 21:48 pm
par Daniel-d'Agen
Je vois bien un petit truc comme ça :-? peux tu m'en dire un peu plus, stp, tu m'interresses :smile: