[quote="remi.450"]Bon, je fais mon mea-culpa car j'avais pas mis en route le chauffage et j'étais toujours en hors gel ou nuit...
Généralement les fabricants de régulation font l'inverse pour le réduit de nuit. Il faut fermer le contact pour être en réduit. Si fil coupé on se retrouve en mode jour.
Moi perso je ne régule pas chez moi en fonction de l'ambiance.
Donc pour en revenir à ta programmation horaire, tu souhaites quelque chose de simple. Je te propose comme sur ma chaudière DD de faire des programmes tout fait et de les choisir suivant ton occupation.
Je suis pas grand spécialiste sur le forum pour ce genre de prog
A plus.
Rémi[/quote]
Oui, c'est vrais que c'est une bonne idée d'inverser le contact jour nuit, ce n'est pas trop compliquer a modifier.
Pour les programmes horaires, je dois voir un automaticien cette semaine pour une modif sur un automate SIMAGIR (pour les connaisseurs)avec mon travail, j'en profiterais pour lui demander si il a une solution a mon problème.
time prog millenium
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Voilà ce que je pensais simplement.
Tu as 3 programme de dispo modifiable par Toi et une autre personne peut faire le choix par les boutons A et B
Le programme HG est en fait le réduit permanent.
Rémi
Tu as 3 programme de dispo modifiable par Toi et une autre personne peut faire le choix par les boutons A et B
Le programme HG est en fait le réduit permanent.
Rémi
- Fichiers joints
-
- régul départ 3 points V0.pm3
- (153.4 Kio) Téléchargé 100 fois
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
[quote="remi.450"]Voilà ce que je pensais simplement.
Tu as 3 programme de dispo modifiable par Toi et une autre personne peut faire le choix par les boutons A et B
Le programme HG est en fait le réduit permanent.
Rémi[/quote]
Merci pour ton bout de programme.
Le hors gel n'est pas un réduit permanent, il est actif chauffage éteint et se sert de la sonde d'ambiance pour le point d’enclenchement et de déclenchement et part sur la loi d'eau du mode réduit. Une fois la consigne d'ambiance hors gel atteinte, il recoupe le chauffage (réglé sur 5°C par défaut mais modifiable).
Tu as 3 programme de dispo modifiable par Toi et une autre personne peut faire le choix par les boutons A et B
Le programme HG est en fait le réduit permanent.
Rémi[/quote]
Merci pour ton bout de programme.
Le hors gel n'est pas un réduit permanent, il est actif chauffage éteint et se sert de la sonde d'ambiance pour le point d’enclenchement et de déclenchement et part sur la loi d'eau du mode réduit. Une fois la consigne d'ambiance hors gel atteinte, il recoupe le chauffage (réglé sur 5°C par défaut mais modifiable).
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/