Plage de sonde usuelle PT1000 pour automate

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Pensez vous que la plage de -20 à +108°C ou -20 à 236°C couvre votre application ?

Le sondage s’est terminé le mar. déc. 04, 2012 13:35 pm

-20 à +108°C
16
73%
-20 à +236°C
6
27%
 
Nombre total de votes : 22

Forhorse
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 278
Enregistré le : lun. févr. 08, 2010 14:42 pm
Localisation : 61 - Perche

Message par Forhorse »

Ce n'est que mon avis, mais quitte a mettre un PIC (et en "gros" en plus) autant lui confier toute la régulation.
Modifié en dernier par Forhorse le jeu. nov. 29, 2012 9:19 am, modifié 1 fois.

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

[quote="Forhorse"]Ce n'est que mon avis, mais quitte a mettre un PIC (et en "gros" en plus) autant lui confier toute la régulation.[/quote]

+1
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

+1 , non seulement mettons nous à la place de ceux qui veulent le monter eux mêmes : flasher le µP?
Je me positionne aussi du côté des non-électroniciens qui savent à la limite souder un montage simple....
Pierre, pour ce qui est de ton idée c'est bien mais je ne peux pas vraiment t'aider car c'est 95% de boulot en soft !

Amitiés

JM
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

pf26
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
Localisation : Aurel (26)
Contact :

Message par pf26 »

Bonsoir,
En fait, je lançais simplement cette idée d'utiliser un PIC car je pense que c'est bien moins cher que fabriquer plusieurs cartes de conversions + un multiplexeur. Et la résolution serait similaire.
Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais faire le programme (il me faudra faire la partie acquisition 12 bits / conversion en température pour PT1000 de toute façon prochainement).

Vouloir intégrer toute la régul dans le même chip est logique, mais là, c'est à chacun d'écrire le soft qui correspond à son application et surtout à l'interface utilisateur souhaitée - et pour l'avoir fait (sur une carte PIC 18F67J60 avec interface sur PC par Ethernet), ce n'est pas vraiment simple (c'est mon métier)
Pierre.

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonsoir Pierre,

C'est une bonne idée quand même, merci Pierre.

Pour ce qui est du sujet de départ j'ai simulé le circuit de telle façon à pouvoir faire les 2 versions avec des cavaliers.
Je viens aussi de voir que les gammes seront légèrement modifiées :
-20 à 107°C (128 valeurs de 0 à 127) et -20 à 235°

Je vais à présent commander les composants et faire un prototype pour le valider.

Je vous donnerai Rdv en Janvier pour les résultats d'essais.
Ce convertisseur mono-voie servira aussi à valider le projet suivant en 8 voies et le thermomètre à PT1000.

cordialement,

Jean-Matthieu
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. nov. 30, 2012 22:34 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Répondre

Retourner vers « Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques »