M3 - Souci d'interférence entre sorties / Battement relais

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour,

Ce genre de filtre devrait suffire :

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4561 ... MC6100M100

J'ai eu un problème de relais qui battait comme çà, mais en 24 Vdc, la bobine se trouvait à environ 30 mètres de la commande et en mettant ce genre de filtre plus de problème.

En plus çà protège les contacts des relais.

Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Ah merci.

Et on le met en parallèle, côté moteur ou côté automate ?

A+++

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Re bonjour,

Je les ai toujours mis côté moteur ou electrovanne, mais j'en ai déjà vu côté automate, en fait je ne sait pas si il y a bien une grande différence, à voir avec un pro.

Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Salut

filtre du coter des contacts du relais ( au plus proche)
pour les interférence radio-électrique, arc électrique et CEM.
utile pour des charges inductive en AC.

A+

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

ok, merci, m'en vais commander ça...

A+++

Forhorse
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 278
Enregistré le : lun. févr. 08, 2010 14:42 pm
Localisation : 61 - Perche

Message par Forhorse »

J'ai toujours vu ces filtres côté récepteur, c'est a dire au plus proche de ce qui provoque la perturbation.
Ceux prévu spécifiquement pour les bobine de contacteur se montent sur les contacteurs. Ceux prévu pour les bobines d’électrovannes sont généralement intégrée dans le connecteur de la bobine.

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

En fait, il y a des contacteurs des deux côtés, du côté relais automate et du côté contacteurs de fin de course du moteur.

Ceci dit, je pense que ce n'est probablement pas une bonne idée d'en mettre des deux côtés. Peut-être qu'il pourrait y avoir résonnance entre les deux circuits RC.

A+++

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Bon, un complément d'information sur un problème analogue.

Hier je me suis rendu compte que l'autre automate avait les relais qui battaient.

En fait, dans ce cas-ci, c'était une erreur logicielle, une utilisation rapide d'un "compare" au lieu d'un "triger de schmidt". A l'arrivée du seuil de décision, comme il n'y avait pas d'hystérésis, le sautillement de température de la sonde (au dixième ici, donc fréquent) faisait passer au-delà et en-deça du seuil, générant la connexion et la déconnexion des relais.

Au niveau des symptômes, je n'ai pas vu de différence d'avec les battement d'origine "perturbations", ce qui peut rendre difficile le diagnostic.

Preuve est donc faite (en ce qui me concerne) que les relais peuvent battre au moins pour deux raisons totalement différentes...

Bonne journée,

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Salut Samounet, tous,

Une question "con"... :oops: , comment afficher les T° en dixième sur le M3 ???
Depuis le temps, que je navigue ici, quelqu'un a bien dut en parler...peut être une flême perso qui me guide à ne pas faire de recherches... :roll:
Merci pour vos réponses et bonne journée,

A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
xvincent71
Administrateur
Administrateur
Messages : 482
Enregistré le : dim. avr. 22, 2012 19:09 pm
Localisation : 71 savigny sur seille

Message par xvincent71 »

[quote="patoche"]Salut Samounet, tous,

Une question "con"... :oops: , comment afficher les T° en dixième sur le M3 ???
Depuis le temps, que je navigue ici, quelqu'un a bien dut en parler...peut être une flême perso qui me guide à ne pas faire de recherches... :roll:
Merci pour vos réponses et bonne journée,

A+, Patoche,[/quote]

bonjour à tous

M3 travaille sur les nombres entiers.
Tu travailles donc en unite= dixième de degrés et lors de l'affichage, tu coches simplement 1/10 dans "mode d'affichage" du bloc display.

@+
bien cordialement

"Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche." (Devise Shadok)

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Dans le bloc gain, tu multiplies tes coefficients A et C par 10, tu ne touches pas au B (souvent 1023).

Ensuite, fais bien attention aux différents blocs de décision avec les trigger et les machines du chose. Toutes les températures "en dur" doivent aussi être multipliées par 10, pour que la compraison reste cohérente.

J'avais oublié de multiplier un coefficient par 10 dans un bloc NUM, ben mes capteurs sont montés à 144°... Heureusement, en hiver.

Après, pour ma part, je trovue intéressant d'avoir ce niveau de détail, même si il faut relativiser l'intérêt et le côté judicieux de la chose eu égard aux différentes précisions des sondes...

A+++

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Salut vous deux,

Merci pour les infos, mais si la version "Vincent" me parait simple au possible, pour la version "Samounet"....il va falloir que je transmette çà au fiston...parce que là...j'ai deux mains gauches :oops:

A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Répondre