Posté : mar. nov. 27, 2012 18:29 pm
par Samounet
Et bonjour,

Il y a un truc bizarre qui m'arrive.

Sur mon M3, j'ai connecté la commande de 3 vannes 1 voie aux sorties O8 O9 et OA, celles qui ont un commun aux 3 sorties. Le commun est alimenté en 230 volts et donc, c'est une commande de 230 volts qui va respectivement aux 3 vannes.

Jusque là, tout fonctionne parfaitement. Les vannes s'ouvrent avec la tension présente et se ferment avec l'absence de tension.

Pis j'ai rajouté une vanne 3 voies aux sorties O6 et O7. La première pour aller dans un sens et l'autre pour aller dans l'autre sens, commandées en 230 volts aussi.

Le problème est le suivant : une fois cette vanne 3V branchée, si je la commande à l'ouverture (O6) ou à la fermeture (O7), ben le relais de la vanne 1V situé à la sortie O9 se met à trembloter et uniquement celui-là !

J'avoue que je ne comprends pas du tout ce qui se passe...

Des idées ?

Bonne soirée,

Posté : mar. nov. 27, 2012 19:07 pm
par zebra3
bonsoir
l'ajout de ta vanne doit creer un pb d'histérésie , sur la vanne de la sortie o9 qui ne sait plus si elle doit s'ouvrir ou se fermer,regarde la logique des températures :-D
et l’écart entre le départ et l’arrêt.

Posté : mar. nov. 27, 2012 19:15 pm
par Samounet
Bonsoir,

En fait le problème survient même sans connexion à la logique de l'automate, à savoir quand sur ces sorties O6 et O7, je ne fais qu'appliquer la commande avec les boutons "-" et "+"...

Le mystère s'épaissit...

A++++

Posté : mar. nov. 27, 2012 19:56 pm
par zebra3
re
essai de te mettre en supervision avec un pc si tu en a un :-D

Posté : mar. nov. 27, 2012 20:24 pm
par Samounet
ben c'est fait, mais ça n'apporte aucune information...ou tout du moins je ne sais pas quoi regarder dans ce cas de figure...

Posté : mar. nov. 27, 2012 20:27 pm
par Samounet
le fonds du problème est de savoir si il est du à un mauvais câblage, donc matériel, ou une mauvaise programmation, donc logiel, bien que ce dernier cas soit difficile du fait qu'il n'y a pas de connexion autre que par bouton...

Posté : mar. nov. 27, 2012 20:32 pm
par zebra3
rere si tu n'a pas de cablage dans ton pgm sur cette vanne il faut verifier au niveau du hard :-x

Posté : mer. nov. 28, 2012 6:36 am
par Samounet
Bonjour,

Un début de solution pourrait être le fait que les deux vannes sont commandées de manière différente. La première n'a que le fil de commande qui passe par le relais, l'autre à directement les commandes qui passent par les relais, d'où une puissance différente.

Je vais introduire un relais supplémentaire ou choisir d'autres sorties plus éloignées pour voir...
A+++

Posté : mer. nov. 28, 2012 20:39 pm
par zebra3
bonsoir samounet
tiens nous au courant de tes recherchent ,sur le type de matériel que tu mets en oeuvre cordialement :-D

Posté : jeu. nov. 29, 2012 8:54 am
par jean-yves 25
Bonjour,

Samounet, peux-tu mettre ton programme en ligne pour voir si tu n'as pas un problème de ce côté là. Je ne dis pas que je trouverai quelque chose, mais les pros du site pourrons au moins valider ton programme.

Slts
Jean-Yves 25

Posté : jeu. nov. 29, 2012 8:55 am
par Samounet
Bonjour,

Bon, des nouvelles du front.

Hier, j'ai déplacé les sorties de la 3 voies en O2 et O3 => aucun changement.
Ensuite, je les ai placées en OK et OL, sur le module XR14 d'extension => un léger mieux, donc une piste.
Ensuite, j'ai gardé les sorties sur l'extension, mais en utilisant des relais intermédiaires Fisher pour diminuer le courant passant dans l'automate => absence de pertubations pendant 10 minutes, puis retour du problème.

En fait, il me reste des pistes à explorer. En effet, cette vanne est très loin (25 mètres) et alimentée en 0,75 mm2). Je me demande si le battement des relais de l'automate ne serait pas du à une interférence due à la longueur de cette ligne, qui pourrait ne pas être adaptée...

J'ai un autre moteur semblable, je peux faire des essais proche de l'automate pour lever le doute.

Bonne journée,

Posté : jeu. nov. 29, 2012 13:29 pm
par jean-yves 25
Samounet,

As-tu essayé de mettre un circuit RC sur ta vanne.

Slts
Jean-Yves 25

Posté : jeu. nov. 29, 2012 14:22 pm
par zebra3
bonjour samounet et tous
ton pb m’intéresse de plus en plus car j'envisage aussi avec une extension de gérer une vanne a 25 30 mètres , peut être quelqu'un sur le forum de plus douée que moi (et heureusement il y en a beaucoup)va te diriger vers la bonne solution. :-D :lol:

Posté : jeu. nov. 29, 2012 19:46 pm
par Samounet
Re,

Bon, ben en fait, je n'ai plus de problème actuellement.

DAns le cas présent, c'est suffisant, car c'est une vanne qui sert pour l'équilibrage des capteurs et qui est commandée manuellement, donc si ça se reproduit, je serai à côté en fait.

Ou sinon, l'idée des RC peut être envisagée, mais quelles valeurs prendre ?

A+++

Posté : jeu. nov. 29, 2012 20:09 pm
par ezza
Bonsoir

Samounet, un p'ti schéma du câblage (partie commande / partie puissance ) ....... type/ref des relais (AC ou Dc ?) .... et type de câble

" si je la commande à l'ouverture (O6) ou à la fermeture (O7), ben le relais de la vanne 1V situé à la sortie O9 se met à trembloter et uniquement celui-là !" ...... :idea: ..... prise des tensions au borne de la bobine du relais :shock:


:gifle: