Regulation eau Millenium3
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Salut Helibertos,
Si j'ai bien compris le cycle :
1) mise en route par un bouton pour une régulation à 13°
2) temporisation du cycle de 5H30
3) à la fin de temporisation régulation à 18°
4) le cycle repasse à 13° après l'info d'une cellule
5) (c'est là que je coince) cycle à 13° pendant combien de temps ?? 5H30 ou jusqu'à ce que la cellule soit dévoilée
ensuite on recommence le cycle 2 fois
Le programme semble assez simple il nous faut juste plus de précisions.
Je veux bien te prendre un tonneau pour faire les essais si tu veux
Slts
Jean-Yves 25
Si j'ai bien compris le cycle :
1) mise en route par un bouton pour une régulation à 13°
2) temporisation du cycle de 5H30
3) à la fin de temporisation régulation à 18°
4) le cycle repasse à 13° après l'info d'une cellule
5) (c'est là que je coince) cycle à 13° pendant combien de temps ?? 5H30 ou jusqu'à ce que la cellule soit dévoilée
ensuite on recommence le cycle 2 fois
Le programme semble assez simple il nous faut juste plus de précisions.
Je veux bien te prendre un tonneau pour faire les essais si tu veux
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2013 0:16 am
- Localisation : jonzac
Je vous remercie d'essayer de comprendre dans ma tété.
Oui Jean yves c'est a peu prêt ça.
1- départ pour un choix de régulation soit a 13 ou 18 degrés
2- si choix a 13 pas de problème car pas de changement dans la journée.
3- choix a 18 tempo pendant 5 heures 30 et après descendre a 15.
Apres cela attendre info cellule pour passer a 13 degrés.
4- En même temps une sonde pt100 surveille mon arrivée d'eau si moins de 19 degrés elle ne fait rien, si 19 degrés ne plus passer par la pompe mais ouvrir l’électrovanne eau maison.
Comme j'essaye de penser a tout en ce moment j'ai une pt 100 qui vérifie la sortie du produit et elle est programme a 3 degrés de plus que les choix de travail si ça arrive a sa consigne elle ouvre une électrovanne reliée directement a l'eau de la maison, cela car il y a deux ans ma pompe est tombée en panne et mon produit a trop chauffe et évaporation de l'alcool.
Éventuellement me passer de cet pt100 et passer pour la consigne pour me surveille cette securitee comme ça si ma pompe tombe en panne le travail se fera avec 3 degrés de plus mais c'est acceptable.
La fin du sicle est arrête par info d'une autre cellule qui signifie arrêt du cycle cette cellule arrête le cycle et en même temps le gaz.
Voila voila pour mes idées un peu défiantes mais je pense que tout est possible.
Oui Jean yves c'est a peu prêt ça.
1- départ pour un choix de régulation soit a 13 ou 18 degrés
2- si choix a 13 pas de problème car pas de changement dans la journée.
3- choix a 18 tempo pendant 5 heures 30 et après descendre a 15.
Apres cela attendre info cellule pour passer a 13 degrés.
4- En même temps une sonde pt100 surveille mon arrivée d'eau si moins de 19 degrés elle ne fait rien, si 19 degrés ne plus passer par la pompe mais ouvrir l’électrovanne eau maison.
Comme j'essaye de penser a tout en ce moment j'ai une pt 100 qui vérifie la sortie du produit et elle est programme a 3 degrés de plus que les choix de travail si ça arrive a sa consigne elle ouvre une électrovanne reliée directement a l'eau de la maison, cela car il y a deux ans ma pompe est tombée en panne et mon produit a trop chauffe et évaporation de l'alcool.
Éventuellement me passer de cet pt100 et passer pour la consigne pour me surveille cette securitee comme ça si ma pompe tombe en panne le travail se fera avec 3 degrés de plus mais c'est acceptable.
La fin du sicle est arrête par info d'une autre cellule qui signifie arrêt du cycle cette cellule arrête le cycle et en même temps le gaz.
Voila voila pour mes idées un peu défiantes mais je pense que tout est possible.
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Bonsoir helibertos,
J'ai un peu travaillé suivant tes indications pour faire un programme.
régulation à 13 degrés
mettre le bouton I2 à 0
Mettre le bouton I1 à 1 la régulation fonctionne sur 13 degrés
Régulation à 18 degrés
Mettre le bouton I2 à 1
Mettre le bouton I1 à 1 le cycle part pour 5H30 à 18 degrés
A la fin de la temporisation le cycle passe sur la régulation à 15°
Quand la cellule s'allume la régulation passe sur 13 degrés.
Le passage du bouton I1 à 0 arrête tout les cycles.
Pour la sécurité dès que la température dépasse 19 degrés l'électrovanne s'ouvre et se referme à 18 degrés.
Si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas à me contacter en message privé.
Slts
Jean-Yves 25
J'ai un peu travaillé suivant tes indications pour faire un programme.
régulation à 13 degrés
mettre le bouton I2 à 0
Mettre le bouton I1 à 1 la régulation fonctionne sur 13 degrés
Régulation à 18 degrés
Mettre le bouton I2 à 1
Mettre le bouton I1 à 1 le cycle part pour 5H30 à 18 degrés
A la fin de la temporisation le cycle passe sur la régulation à 15°
Quand la cellule s'allume la régulation passe sur 13 degrés.
Le passage du bouton I1 à 0 arrête tout les cycles.
Pour la sécurité dès que la température dépasse 19 degrés l'électrovanne s'ouvre et se referme à 18 degrés.
Si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas à me contacter en message privé.
Slts
Jean-Yves 25
- Fichiers joints
-
- regul 13 18 mod1.pm3
- (60.1 Kio) Téléchargé 107 fois
Modifié en dernier par jean-yves 25 le mer. janv. 09, 2013 8:07 am, modifié 4 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres