Page 1 sur 1

Posté : dim. févr. 03, 2013 21:34 pm
par Samounet
Et bonsoir,

Bon, en langage SFC, il existe une fonction temporisation (celle avec le petit sablier), mais qui est limitée à 25 secondes.

Dans l'application qui est la mienne, la boîte de vitesse pour le circulateur (voir fichier macro joint), ben j'ai besoin de temporisation de plus de 2 minutes, voire 3 pour tenir compte de la longueur de la ligne de transfert (25 mètres).

Si je veux obtenir 2 minutes avec ce petit sablier, je suis obligé d'en mettre 5 à la queue leu leu, ce qui devient vite gonflant (voir schéma).

Existe-t'il une autre solution ? Puis employer des timers par exemple ?

A+++

Posté : dim. févr. 03, 2013 22:26 pm
par bernard42
Bonsoir,
Je n'ai pas pratiqué depuis longtemps, mais
Lancer un timer avec une action et récupérer sa sortie dans une transition?
a+bernard.

edit après recherche:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Prog ... se%202.pdf

à partir de la page 59
E8 est une tempo de 1minute...

Posté : lun. févr. 04, 2013 8:41 am
par Samounet
Bonjour,

Oui, et E4 une temporisation de 2 minutes, mais je ne vois pas le détail et je crains fort que ce ne soit qu'un exemple, les blocs n'étant pas paramétrés.

Vais demander direct à Pascal tiens...

Merci

A+++

Posté : lun. févr. 04, 2013 17:42 pm
par Samounet
Bonsoir,

Forum SmartApp : 1 - Forum APPER : 0 :lol:

La réponse en image...

A+++

Posté : lun. févr. 04, 2013 18:55 pm
par Forhorse
La réponse est tellement évidente que j'imaginais que tu cherchais quelque chose de plus complexe.

Posté : lun. févr. 04, 2013 22:18 pm
par bernard42
Bonsoir,
Lancer un timer avec une action et récupérer sa sortie dans une transition?
C'était ce que je te suggérais en première intention.
C'est bien de l'avoir retrouvé chez un concurrent, mais néanmoins ami :razz: