Sonde exterieure M2 0-10V defectueuse
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42
Bonjour à tous .
La sonde ext ( -10 , +40 )(0 - 10 v ) de mon M2 vient de lacher ( infiltration d'eau => pate du condo cassée ) . J'ai réparer en ressoudant , mais de nouveau des soucis ( pas eu le temps de regarder de nouveau
NOTA : Cet automate avait été acheté en 2006 pour remplacer une regul defectueuse sur un plancher chauffant . Depuis la chaudiere a lachée ' j'ai mis une PAC par forage ( 2 * 100 m ) ( Tres satisfait d'ailleurs ).
J'ai récupérer cette " regul " pour la chaudiere de mes parents ( radiateur , donc adaptation du programme ) . Tout est parfait sauf que la sonde vient de lacher /
Qq questions:
1 lien pour en acheter une autre identique
En adapter une autre
Quelqu'un en aurait une qui ne servirait plus et me la vendrait
Etc ....
EDIT : Vu que l'install est sur radiateur ( vieille maison - gros radiateur ) , que pensez vous de mettre une sonde d'ambiance plutot qu'une sonde EXT ?
merci de vos réponses et de votre aide
La sonde ext ( -10 , +40 )(0 - 10 v ) de mon M2 vient de lacher ( infiltration d'eau => pate du condo cassée ) . J'ai réparer en ressoudant , mais de nouveau des soucis ( pas eu le temps de regarder de nouveau
NOTA : Cet automate avait été acheté en 2006 pour remplacer une regul defectueuse sur un plancher chauffant . Depuis la chaudiere a lachée ' j'ai mis une PAC par forage ( 2 * 100 m ) ( Tres satisfait d'ailleurs ).
J'ai récupérer cette " regul " pour la chaudiere de mes parents ( radiateur , donc adaptation du programme ) . Tout est parfait sauf que la sonde vient de lacher /
Qq questions:
1 lien pour en acheter une autre identique
En adapter une autre
Quelqu'un en aurait une qui ne servirait plus et me la vendrait
Etc ....
EDIT : Vu que l'install est sur radiateur ( vieille maison - gros radiateur ) , que pensez vous de mettre une sonde d'ambiance plutot qu'une sonde EXT ?
merci de vos réponses et de votre aide
Modifié en dernier par bernard-odile le mar. avr. 23, 2013 11:38 am, modifié 1 fois.
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
Le -10°C semble indiquer que l'automate ne reçoit pas d'information de la sonde et affiche simplement l'offset programmé dans le bloc gain.
C'est une sonde à trois fils, un +24 V, un 0 V et celui de retour avec la tension 0-10 V de mesure.
As-tu vérifié le bon branchement à l'alimentation 24 V / 0 V ?
Faut aussi faire attention si le câble vers le M2 est bien enfiché dedans et fait bien contact. Il m'est arrivé en bricolant de rebrancher la sonde et de mal enficher le fil dans le Millenium, ce qui me donnait une indiquation de -10°C aussi...
A voir.
C'est une sonde à trois fils, un +24 V, un 0 V et celui de retour avec la tension 0-10 V de mesure.
As-tu vérifié le bon branchement à l'alimentation 24 V / 0 V ?
Faut aussi faire attention si le câble vers le M2 est bien enfiché dedans et fait bien contact. Il m'est arrivé en bricolant de rebrancher la sonde et de mal enficher le fil dans le Millenium, ce qui me donnait une indiquation de -10°C aussi...
A voir.
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : mar. mars 21, 2006 10:04 am
- Localisation : 42