Posté : mar. avr. 23, 2013 11:32 am
par bernard-odile
Bonjour à tous .

La sonde ext ( -10 , +40 )(0 - 10 v ) de mon M2 vient de lacher ( infiltration d'eau => pate du condo cassée ) . J'ai réparer en ressoudant , mais de nouveau des soucis ( pas eu le temps de regarder de nouveau

NOTA : Cet automate avait été acheté en 2006 pour remplacer une regul defectueuse sur un plancher chauffant . Depuis la chaudiere a lachée ' j'ai mis une PAC par forage ( 2 * 100 m ) ( Tres satisfait d'ailleurs ).
J'ai récupérer cette " regul " pour la chaudiere de mes parents ( radiateur , donc adaptation du programme ) . Tout est parfait sauf que la sonde vient de lacher /

Qq questions:

1 lien pour en acheter une autre identique
En adapter une autre
Quelqu'un en aurait une qui ne servirait plus et me la vendrait
Etc ....

EDIT : Vu que l'install est sur radiateur ( vieille maison - gros radiateur ) , que pensez vous de mettre une sonde d'ambiance plutot qu'une sonde EXT ?

merci de vos réponses et de votre aide

Posté : mar. avr. 23, 2013 12:06 pm
par papoune47
Bonjour,
C'est la sonde qui est HS ou bien le convertisseur 0/10v?

Posté : mer. avr. 24, 2013 7:59 am
par bernard-odile
Bonjour .

Merci de ta reponse . En fait tout est integré dans une " boite plastique " . la sonde est reliée a un petit circuit electronique et c'est sur ce circuit que le condo etait dessoudé

Posté : mer. avr. 24, 2013 8:33 am
par Samounet
ben si c'est que ça, il n'est pas remplaçable, le condensateur ?

Posté : mer. avr. 24, 2013 9:25 am
par bernard-odile
La patte etait cassé . j'ai soudé un petit fil dessus . ça a marché 3-4 jours ,puis affichage -10° sur AP . Info donné par mes parents au tel . Je vais aller voir et ouvrir le boitier ( apprement mon fils a regardé et rien d'anormal ( pas dessoudé - bien branché )

Posté : mer. avr. 24, 2013 9:38 am
par Samounet
Le -10°C semble indiquer que l'automate ne reçoit pas d'information de la sonde et affiche simplement l'offset programmé dans le bloc gain.

C'est une sonde à trois fils, un +24 V, un 0 V et celui de retour avec la tension 0-10 V de mesure.

As-tu vérifié le bon branchement à l'alimentation 24 V / 0 V ?

Faut aussi faire attention si le câble vers le M2 est bien enfiché dedans et fait bien contact. Il m'est arrivé en bricolant de rebrancher la sonde et de mal enficher le fil dans le Millenium, ce qui me donnait une indiquation de -10°C aussi...

A voir.

Posté : mer. avr. 24, 2013 11:44 am
par bernard-odile
J'ai ramené le boitier a la maison . Je verifie les soudures et puis je remonte. Je vous tiens au jus
merci

Posté : lun. avr. 29, 2013 20:42 pm
par bernard-odile
Bonjour et merci a tous .

Pb résolu . 1 fil etait debranché coté automate . J'espere que ma soudure condo va tenir car trouvé sonde a environ 130 €

Posté : lun. avr. 29, 2013 21:28 pm
par Samounet
Parfait, surtout que ces sondes ne sont pas données...

A+++