parametres sonde crouzet -20 +40°c

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

Bonjour,

je voudrais connaitre les valeurs a rentrer dans le M3 pour des sondes -20 +40°c ?
Fichiers joints
photo de la sonde a paramettrer<br />en -20 + 40°c
photo de la sonde a paramettrer
en -20 + 40°c
valeurs que j'ai actuellement pour les sondes immergées
valeurs que j'ai actuellement pour les sondes immergées
Cordialement RV45 :lol:

Avatar du membre
papoune47
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 385
Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
Localisation : agen 47

Message par papoune47 »

Bonjour,
Je mettrai ds le bloc gain en A 60 B 1023 et en C -20 tu aura 0v à -20°C et 10v à 40°C
essai en simulation si les valeurs sont bonnes.
cdt dd
Modifié en dernier par papoune47 le mar. oct. 15, 2013 17:02 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

Merci Papoune47,

On teste demain matin et on te dit si l'on est heureux :cool: